請問一下鋼結構里普通螺栓4.8級的,那么扭矩扳手施擰扭矩值(N·m)規范是在多少?我看了一下基本都是高強度的規范,沒有看到這個4.8級的,哪位大神幫忙說一哈呢,十分的感謝!

云中飛鶴
回帖時間:2019-01-03 11:29:51 1樓

扭緊力矩需要設計提供的哦
就愛吃蘋果
回帖時間:2019-01-03 09:28:32 2樓

4.8級螺栓抗拉強度400MPa,屈服極限320MPa,最小硬度124HBS。
但國標沒有對扭矩做出要求,因為螺栓主要用于承受拉?、剪力、傾覆力矩,而且螺栓總是成組使用,幾乎不會出現受扭矩的情況。另外扭矩對表面處理、應力集中、牙型等敏感,所以也沒有辦法也沒有必要對最大允許做出規定。
在螺栓擰緊時,要考慮是否會擰斷的問題,這時扭矩主要按該產品以往經驗來定,在加預緊力時要注意。
具體詳見GB/T3098.1-2000。