zhaoguozheng
發帖時間:2018-12-19 14:51:37 樓主

    地下室底板做3+3雙層自粘聚合物改性瀝青聚酯胎卷材防水,寫施工方案,施工工藝參照《施工手冊》第四冊中“高聚物改性瀝青卷材”“三元乙丙橡膠防水卷材”做法。缺少一本關于“自粘聚合物改性瀝青聚酯胎卷材防水”規范!

云中飛鶴
回帖時間:2018-12-24 10:56:28 1樓

這個地下防水工程驗收規范,地面工程驗收規范、屋面工程驗收規范都有要求的
明朗的天
回帖時間:2018-12-21 08:15:35 2樓

地下室外防水做法

層  數

適用

部位

樓地面

編號

類別

構造做法

地下室外防水

地下室底板

卷材底板防水

(自下而上)

R防水鋼筋混凝土底板,厚度≥250,隨搗隨抹光(表面清理干凈)

防1

 

R50厚C20細石混凝土

R油氈隔離層

R3+3厚自粘聚合物改性瀝青防水卷材II型

R20厚1:2.5水泥砂漿找平層

R100厚C15混凝土墊層,壓實趕光

R灰(素)土夯實(具體做法詳結施)

地下室側壁

卷材側壁防水(自外而內)

R800寬2:8灰土分層夯實

防2

 

R50厚EPS模塑聚苯板同材性膠粘劑粘貼

R3+3厚自粘聚合物改性瀝青防水卷材II型

R自防水鋼筋混凝土側墻,厚度不小于250,表面修補平整,陰角處用1:2.5水泥砂漿倒300的圓角,圓角打磨處理

地下室頂板

卷材頂板防水(自上而下)

R覆土(詳景觀設計)

防3

R濾水層聚酯無紡布20g/m,四周上翻100,端部用防水涂料與墻面粘接50高通長

R20高塑料蓄排水板,空鋪法,搭接寬度不小于150

R70厚C20細石混凝土保護層,內配φ4@200的鋼筋網片6mx6m設分倉縫(鋼筋必須斷開),縫寬10,表面收光,縫嵌防水油膏

R油氈隔離層

R4厚改性瀝青化學耐根穿刺防水卷材II型

R3厚自粘聚合物改性瀝青防水卷材II型

R基層處理劑

R20厚1:3水泥砂漿找平層

R泡沫混凝土找坡層,最薄處30,坡度≥1%

R鋼筋混凝土自防水頂板厚度不小于250,結構找坡,隨搗隨抹光(表面清理干凈)

一、 編制依據

GB50300-2013 建筑工程施工質量驗收統一標準

GB50208-2011 地下防水工程質量驗收規范

GB50108-2008 地下工程防水技術規范

設計圖紙

二、 施工前準備工作

1、 技術準備

1.1卷材防水層施工之前,應組織專業技術人員進行圖紙會審,掌握工程主體及細部構造的防水技術要求,編制卷材防水工程施工方案或作業指導書。

1.2 卷材防水層必須由具有相應資質的防水隊伍施工,主要施工人員應持有建設行政主管部門或其指定單位頒發的執業資格證書。

1.3對作業人員進行技術交底,并掌握作業指導書中的施工要點。

1.4 原材料、半成品通過定樣、檢查(試驗)、驗收,保證產品的質量符合設計文件要求。

2、 物資準備

2.1 卷材防水層應選用合格防水卷材。所選用的基層處理劑、密封材料等配套材料均應與卷材性能相容。防水卷材的外觀質量和物理性能應符合《 地下防水工程質量驗收規范》GB50208-2011中附錄A的規定,并按附錄B的規定見證取樣,進行復試。

2.2 地下防水工程所使用的防水材料,應有產品的合格證書和性能檢測報告。材料的品種、規格、性能等應符合設計要求和國家現行產品標準要求。

3、  施工設施準備

3.1 施工機械

卷材防水施工的主要機械為垂直運輸機械:塔吊。

3.2  工具用具

手推車、吊斗,熱熔法施工用的壓輥、汽油噴燈、火焰噴槍,料桶、油刷、滾動刷、剪刀、刮板、彈線包、卷尺等。

3.3 監測裝置

鋼尺、游標卡尺等。

4、 作業條件準備

卷材防水施工前應具備的基本條件:

4.1上道工序防水基層已經完工,并通過隱蔽驗收;

4.2地下結構基層表面應平整、堅固、陰陽角成圓弧型、不得有蜂窩孔洞等質量缺陷。管道根部周圍應嵌填密封材料。

4.3基層表面應潔凈干燥,當基層潮濕時,應刷潮濕界面隔離劑。

4.4 施工期間必須采取有效降水措施,使基坑內地下水位穩定降低在底板墊層以下不少于500mm處,直至施工完畢,或者按設計要求確定降水期限。

四、防水施工工藝

1、地下室底板防水施工工藝:

驗收基層(找平層)→ 清掃基層 →3+3厚自粘聚合物改性瀝青防水卷材II型→油氈隔離層→50厚C20細石混凝土→檢驗、驗收→防水鋼筋混凝土底板,厚度≥250,隨搗隨抹光(表面清理干凈)。

2、地下室外墻防水施工工藝

驗收基層(找平層)→ 清掃基層 →陰、陽角做附加層→3+3厚自粘聚合物改性瀝青防水卷材II型→ 檢驗、驗收 →50厚EPS模塑聚苯板同材性膠粘劑粘貼→800寬2:8灰土分層夯實。

3、地下室頂板防水施工工藝

驗收基層(找平層)→ 清掃基層→泡沫混凝土找坡層,最薄處30,坡度≥1%→20厚1:3水泥砂漿找平層→基層處理劑→鋪貼防水卷材 (3厚自粘聚合物改性瀝青防水卷材II型+4mm厚改性瀝青化學耐根穿刺防水卷材II型→ 檢驗、驗收 →70厚C20細石混凝土保護層,內配φ4@200的鋼筋網片6mx6m設分倉縫(鋼筋必須斷開),縫寬10,表面收光,縫嵌防水油膏→20高塑料蓄排水板,空鋪法,搭接寬度不小于150→濾水層聚酯無紡布20g/m,四周上翻100,端部用防水涂料與墻面粘接50高通長→覆土(詳景觀設計)。

4、防水層施工要點

1)基層與突出地面結構的交接處和基層的轉角處,找平層均應做成圓弧形。

2)找平層表面應堅實、平整、無積水,有裂紋、起砂、麻面等缺陷。

3)施工時,首先把基層表面的砂漿雜物鏟除,并將塵土打掃干凈。

4)在立面與平面轉角處,卷材的接縫應留在平面上,距立面應不小于600mm。

5)卷材接縫必須粘貼封嚴,接縫口應采用材性相容的密封材料封嚴,寬度不小于10mm。

五、防水施工方法及技術要求

1、找平層施工

1)防水基層堅硬、無空鼓、無起砂、裂縫、松動、掉灰、凹凸不平等缺陷。

其他類似問題

地下室底板做3+3雙層自粘聚合物改性瀝青聚酯胎卷材防水,寫施工方案,施工工藝參照《施工手冊》第四冊中“高聚物改性瀝青卷材”“三元乙丙橡膠防水卷材”做法。缺少一本關于“自粘聚合物改性瀝青聚酯胎卷材防水”規范! ...閱讀全文

zhaoguozheng 2018-12-19 1599 2

LD自粘橡膠瀝青防水卷材屋面防水工程施工方案? ...閱讀全文

依依 2013-07-16 3448 1

聚合物砂漿用于外墻抹灰怎么送,要檢測那些項目 ...閱讀全文

jie 2018-09-05 1673 3

1.5聚合物水泥基復合防水涂料防水層怎么套啊浙江10定額 ...閱讀全文

chliwe 2012-10-16 9683 1

衛生間的墻面聚合物防水涂料資料怎么做?需要做檢驗批嗎? ...閱讀全文

豆豆55 2020-10-04 934 2

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉