發帖時間:2018-12-05 10:21:07 樓主

這張表是每一層都要做嗎?如果是每一層都要做,這張表只給出了5層的格子,下面就是軸線位移偏差了,這樣整張表都要調了

施工小茗
回帖時間:2018-12-10 09:58:36 1樓

附錄E 結構實體鋼筋保護層厚度檢驗

E.0.1 結構實體鋼筋保護層厚度檢驗構件的選取應均勻分布,并應符合下列規定:
    1 對非懸挑梁板類構件,應各抽取構件數量的2%且不少于5個構件進行檢驗。
    2 對懸挑梁,應抽取構件數量的5%且不少于10個構件進行檢驗;當懸挑梁數量少于10個時,應全數檢驗。
    3 對懸挑板,應抽取構件數量的10%且不少于20個構件進行檢驗;當懸挑板數量少于20個時,應全數檢驗。
E.0.2 對選定的梁類構件,應對全部縱向受力鋼筋的保護層厚度進行檢驗;對選定的板類構件,應抽取不少于6根縱向受力鋼筋的保護層厚度進行檢驗。對每根鋼筋,應選擇有代表性的不同部位量測3點取平均值。
E.0.3 鋼筋保護層厚度的檢驗,可采用非破損或局部破損的方法,也可采用非破損方法并用局部破損方法進行校準。當采用非破損方法檢驗時,所使用的檢測儀器應經過計量檢驗,檢測操作應符合相應規程的規定。
    鋼筋保護層厚度檢驗的檢測誤差不應大于1mm。
E.0.4 鋼筋保護層厚度檢驗時,縱向受力鋼筋保護層厚度的允許偏差應符合表E.0.4的規定。

表E.0.4 結構實體縱向受力鋼筋保護層厚度的允許偏差

構件類型 允許偏差(mm)
+10,—7
+8.—5

E.0.5 梁類、板類構件縱向受力鋼筋的保護層厚度應分別進行驗收,并應符合下列規定:
    1 當全部鋼筋保護層厚度檢驗的合格率為90%及以上時,可判為合格;
    2 當全部鋼筋保護層厚度檢驗的合格率小于90%但不小于80%時,可再抽取相同數量的構件進行檢驗;當按兩次抽樣總和計算的合格率為90%及以上時,仍可判為合格;

    3 每次抽樣檢驗結果中不合格點的最大偏差均不應大于本規范附錄F.0.4條規定允許偏差的1.5倍。


附錄F 結構實體位置與尺寸偏差檢驗

F.0.1 結構實體位置與尺寸偏差檢驗構件的選取應均勻分布,并應符合下列規定:
    1 梁、柱應抽取構件數量的1%,且不應少于3個構件;
    2 墻、板應按有代表性的自然間抽取1%,且不應少于3間;
    3 層高應按有代表性的自然間抽查1%,且不應少于3間。
F.0.2 對選定的構件,檢驗項目及檢驗方法應符合表F.0.2的規定,允許偏差及檢驗方法應符合本規范表8.3.2和表9.3.10的規定,精確至1mm。

表F.0.2 結構實體位置與尺寸偏差檢驗項目及檢驗方法

F.0.3 墻厚、板厚、層高的檢驗可采用非破損或局部破損的方法,也可采用非破損方法并用局部破摜方法進行校準。當采用非破損方法檢驗時,所使用的檢測儀器應經過計量檢驗,檢測操作應符合國家現行相關標準的規定。
F.0.4 結構實體位置與尺寸偏差項目應分別進行驗收,并應符合下列規定:
    1 當檢驗項目的合格率為80%及以上時,可判為合格;
    2 當檢驗項目的合格率小于80%但不小于70%時,可再抽取相同數量的構件進行檢驗;當按兩次抽樣總和計算的合格率為80%及以上時,仍可判為合格。

  • 2018-12-19 16:30:37回復

    我想問的是是否每一層都要做,如果要做,要我們的表格是不夠的,需要怎么添加 我想問的是是否每一層都要做,如果要做,要我們的表格是不夠的,需要怎么添加

其他類似問題

這張表是每一層都要做嗎?如果是每一層都要做,這張表只給出了5層的格子,下面就是軸線位移偏差了,這樣整張表都要調了...閱讀全文

2018-12-05 1317 1

基槽標高軸線怎么做??!標高偏差允許值是多少,軸線偏差允許值是多少?允許偏差是不是現澆結構里面的數值?。亢妹悦?,哪個規范上面有說明啊!麻煩各位指教指教...閱讀全文

仰望煋悾 2017-07-20 3676 1

鋼筋保護層厚度表格要怎么填寫呀?他的驗收部位是寫整個底板區域嘛?然后他的梁、板等每個構件部位及編號要單獨寫嘛?他的設計保護層厚度是多少?樓板厚度檢測是出了正負零以后才檢測嘛?...閱讀全文

鞏衛霞 2019-10-28 1054 1

請問一下: 允許偏差±1/4凈保護層厚度這個是什么意思...閱讀全文

2019-12-27 3736 2

瀝青混凝土路面的 厚度 允許偏差是多少?厚度跟縱斷高程是同一個意思嗎?在哪里能到規定的數值?(縱斷高程的偏差值在CJJ1-2008規范里能找到的。)...閱讀全文