GB 50202-2018規定:灌注樁混凝土強度檢驗的試件應在施工現場隨機抽取。來自同一攪拌站的混凝土,每澆筑50m3必須至少留置1組試件;當混凝土澆筑量不足50m3時,每連續澆筑12h必須至少留置1組試件。對單柱單樁,每根樁應至少留置1組試件。

其他類似問題

樁基礎接樁混凝土按方量送檢還是一_樁一組比較合適?...閱讀全文

張張 2018-11-24 1594 1

樁頂標高比地面標高高,接樁是用模板施工。接樁資料是按樁基礎做還是混凝土基礎做。...閱讀全文

末末 2019-02-26 1030 1

破完樁頭標高比地梁底標高底0.8mi,可以跟地梁一起做資料嗎?還是單獨做?單獨做需要做些什么?...閱讀全文

末末 2019-02-26 1781 2

大家好!請問地坪面層混凝土多少方做一組試塊...閱讀全文

雨露 2015-12-13 3334 1

新版的安全計算2014,塔吊矩形板式樁基礎,如何將管樁設置成方樁...閱讀全文

豆豆370 2014-06-06 3217 2