沿外墻下來的雨水管,直接接到雨水井里面,還做灌水試驗嗎?我看規程是有個室內雨水管安裝檢驗批,和這個是一回事嗎?

韋先生
回帖時間:2018-11-10 15:51:30 1樓

講道理  出建筑結構1.5米外的才加室外
  • 云中飛鶴2018-11-12 08:01:12回復

    室外雨水管道只做通水試驗,不做閉水

其他類似問題

沿外墻下來的雨水管,直接接到雨水井里面,還做灌水試驗嗎?我看規程是有個室內雨水管安裝檢驗批,和這個是一回事嗎? ...閱讀全文

2018-11-10 1868 1

住宅工程外墻雨水管和冷凝水管資料是分開做還是做在一個檢驗批上,圖上沒有標管子編號,檢驗批部位可否按外墻軸線劃分? ...閱讀全文

剛好遇見你 2018-06-02 1725 1

排水管灌水試驗里面的灌水高度和灌水時間怎么確定,怎么算不懂 ...閱讀全文

久憶 2016-05-09 7353 1

1、塑料排水(雨水)管道伸縮節安裝記錄每層每路都要做記錄嗎?2、排水管、雨水管伸縮節安裝可以做同一張嗎? ...閱讀全文

豆豆972 2015-05-13 2893 2

外墻的雨水管道安裝 有隱蔽資料嗎 ...閱讀全文