1070
1
其他類似問題
舒適性空調系統子分部里空氣處理設備安裝檢驗批里已經有空調機組了,那舒適性空調系統子分部里的風機安裝檢驗批里的通風機又是什么呢...閱讀全文
萌倪 2018-10-25 1070 1
風機與空氣處理設備安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(舒適空調系統)表格示例—— 風機與空氣處理設備安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(舒適空調系統)表格填寫說明—— 一、填寫依據《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。二、檢驗批劃分 按設備類型、系統類別劃分檢驗批。三、《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016摘要9.3.2 金屬管道與設備的現場焊接應符合下列規定: 3 設備現場焊縫外部質量應符合下列規定: 1)設備焊縫外觀質量允許偏差應符合表9.3.2-4的規定。 2)設備焊縫余高和根部凸出允許偏差應符合表9.3.2-5的規定。 檢查數量:按Ⅱ方案。 檢查方法:焊縫檢查尺尺量、觀察檢查。7.2主控項目7.2.1 風機及風機箱的安裝應符合下列規定: 1 產品的性能、技術參數應符合設計要求,出口方向應正確。 2 葉輪旋轉應平穩,每次停轉后不應停留在同一位置上。 3 固定設備的地腳螺栓應緊固,并應采取防松動措施。 4 落地安裝時,應按設計要求設置減振裝置,并應采取防止設備水平位移的措施。 5 懸掛安裝時,吊架及減振裝置應符合設計及產品技術文件的要求。 檢查數量:按I方案。 檢查方法:依據設計圖紙核對,盤動,觀察檢查。7.2.2 通風機傳動裝置的外露部位以及直通大...閱讀全文
施工小茗 2018-08-08 2265 0
1、分體式空調(家用空調那種)選用通風空調中那幾張表格做資料?2、通風空調送風采用的是空調箱(里面含風機及空氣處理設備)進行送風的,我拿送風系統子分部中的表做的對嗎?還是要用舒適性空調系統子分部中的表來做?...閱讀全文
皇泉路,溜鬼 2019-12-10 1296 2