施工小茗02
發帖時間:2018-09-30 09:31:00 樓主

噴射井點施工檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018)填表范例:


噴射井點施工檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018)填表范例



噴射井點施工檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018)填表說明:

8  地下水控制
    8.1  一般規定
8.1.1  降排水運行前,應檢驗工程場區的排水系統。排水系統最大排水能力不應小于工程所需最大排量的1.2倍。
8.1.2  基坑工程開挖前應驗收預降排水時間。預降排水時間應根據基坑面積、開挖深度、工程地質與水文地質條件以及降排水工藝綜合確定。
減壓預降水時間應根據設計要求或減壓降水驗證試驗結果確定。
8.1.3  降排水運行中,應檢驗基坑降排水效果是否滿足設計要求。分層、分塊開挖的土質基坑,開挖前潛水水位應控制在土層開挖面以下0.5m~l.Om;
承壓含水層水位應控制在安全水位埋深以下。巖質基坑開挖施工前,地下水位應控制在邊坡坡腳或坑中的軟弱結構面以下。
8.1.4  設有截水帷幕的基坑工程,宜通過預降水過程中的坑內外水位變化情況檢驗帷幕止水效果。
8.1.5  截水帷幕的施工質量驗收應根據選用的帷幕類型,按本標準第7章的規定執行。
    8.2  降  排  水
8.2.1  采用集水明排的基坑,應檢驗排水溝、集水井的尺寸。排水時集水井內水位應低于設計要求水位不小于0.5m。
8.2.3  降水井正式施工時應進行試成井。試成井數量不應少于2口(組),并應根據試成井檢驗成孔工藝、泥漿配比,復核地層情況等。
8.2.4  降水井施工中應檢驗成孔垂直度。降水井的成孔垂直度偏差為1/100,井管應居中豎直沉設。
8.2.5  降水井施工完成后應進行試抽水,檢驗成井質量和降水效果。
8.2.6  降水運行應獨立配電。降水運行前,應檢驗現場用電系統。連續降水的工程項目,尚應檢驗雙路以上獨立供電電源或備用發電機的配置情況。
8.2.7  降水運行過程中,應監測和記錄降水場區內和周邊的地下水位。采用懸掛式帷幕基坑降水的,尚應計量和記錄降水井抽水量。
8.2.8  降水運行結束后,應檢驗降水井封閉的有效性。
8.2.10  噴射井點施工質量驗收應符合表8.2.10的規定。




其他類似問題

噴射井點施工檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018)填表范例: 噴射井點施工檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018)填表說明: 8 地下水控制 8.1 一般規定8.1.1 降排水運行前,應檢驗工程場區的排水系統。排水系統最大排水能力不應小于工程所需最大排量的1.2倍。8.1.2 基坑工程開挖前應驗收預降排水時間。預降排水時間應根據基坑面積、開挖深度、工程地質與水文地質條件以及降排水工藝綜合確定。減壓預降水時間應根據設計要求或減壓降水驗證試驗結果確定。8.1.3 降排水運行中,應檢驗基坑降排水效果是否滿足設計要求。分層、分塊開挖的土質基坑,開挖前潛水水位應控制在土層開挖面以下0.5m~l.Om;承壓含水層水位應控制在安全水位埋深以下。巖質基坑開挖施工前,地下水位應控制在邊坡坡腳或坑中的軟弱結構面以下。8.1.4 設有截水帷幕的基坑工程,宜通過預降水過程中的坑內外水位變化情況檢驗帷幕止水效果。8.1.5 截水帷幕的施工質量驗收應根據選用的帷幕類型,按本標準第7章的規定執行。 8.2 降 排 水8.2.1 采用集水明排的基坑,應檢驗排水溝、集水井的尺寸。排水時集水井內水位應低于設計要求水位不小于0.5m。8.2.3 降水井正式施工時應進行試成井。試成井數量不應少于2口(組),并應根據試成井檢驗成孔工藝、泥漿配比,復核地層情況等。8....閱讀全文

施工小茗02 2018-09-30 1840 0

輕型井點施工檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018) 填表范例:輕型井點施工檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018) 填表說明:8 地下水控制 8.1 一般規定8.1.1 降排水運行前,應檢驗工程場區的排水系統。8.2.4 ...閱讀全文

施工小茗02 2018-09-30 2900 0

輕型井點、噴射井點、真空管井降水運行檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018) : 輕型井點、噴射井點、真空管井降水運行檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018) 填表說明: 8 地下水控制 8.1 一般規定8.1.1 降排水運行前,應檢驗工程場區的排水系統。試成井數量不應少于2口(組),并應根據試成...閱讀全文

施工小茗02 2018-09-30 3291 0

樁頭檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018) 填表范例: 樁頭檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018) 填表說明: 【規范名稱及編號】《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208-2011)【條文摘錄】摘錄一:3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定:1 主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等施工段劃分檢驗批;2 特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批;3 排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批;4 各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規范的規定。摘錄二:5.7 樁頭Ⅰ 主 控 項 目5.7.1 樁頭用聚合物水泥防水砂漿、水泥基滲透結晶型防水涂料、遇水膨脹止水條或止水膠和密封材料必須符合設計要求。檢驗方法:檢查產品合格證、產品性能檢測報告和材料進場檢驗報告。5.7.2 樁頭防水構造必須符合設計要求。檢驗方法:觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。5.7.3 樁頭混凝土應密實,如發現滲漏水應及時采取封堵措施。檢驗方法:觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。Ⅱ 一 般 項 目5.7.4 樁頭頂面和側面祼露處應涂刷水泥基滲透結晶型防水涂料,并延伸至結構底板墊層150mm處;樁頭周圍300mm范圍內應抺聚合物水泥防水砂漿過渡層。檢驗方法:觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收...閱讀全文

施工小茗02 2018-09-29 1998 0

孔口檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018) 填表范例:孔口檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018) 填表說明: 【規范名稱及編號】《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208-2011)【條文摘錄】摘錄一:3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定:1 主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等施工段劃分檢驗批;2 特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批;3 排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批;4 各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規范的規定。摘錄二:5.8 孔口Ⅰ 主 控 項 目5.8.1 孔口用防水卷材、防水涂料和密封材料必須符合設計要求。檢驗方法:檢查產品合格證、產品性能檢測報告和材料進場檢驗報告。5.8.2 孔口防水構造必須符合設計要求。檢驗方法:觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。Ⅱ 一 般 項 目5.8.3 人員出入口應高出地面不應小于500mm;汽車出入口設置明溝排水時,其高出地面宜為150mm,并應采取防雨措施。檢驗方法:觀察和尺量檢查。5.8.4 窗井的底部在最高地下水位以上時,窗井的墻體和底板應作防水處理,并宜與主體結構斷開。窗井下部的墻體和底板應做防水層。檢驗方法:觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。5.8.5 窗井或窗井的一部分地最高地下水位以下時...閱讀全文

施工小茗02 2018-09-29 1935 0