緊固件連接檢驗批質量驗收記錄表格范例——
緊固件連接檢驗批質量驗收記錄填寫說明——
【規范名稱及編號】《鋼結構工程施工質量驗收規范》(GB50205-2001)
【條文摘錄】
摘錄一:
摘錄二:
4.4連接用緊固標準件
4.4.1鋼結構連接用高強度大六角頭螺栓連接副、扭剪型高強度螺栓連接副、鋼網架用高強度螺栓、普通螺栓、鉚釘、自攻釘、拉鉚釘、射釘、錨栓(機械型和化學試劑型)、地腳錨栓等緊固標準件及螺母、墊圈等標準配件,其品種、規格、性能等應符合現行國家產品標準和設計要求。高強度大六角頭螺栓連接副和扭剪型高強度螺栓連接副出廠時應分別隨箱帶有扭矩系數和緊固軸力(預拉力)的檢驗報告。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:檢查產品的質量合格證明文件、中文標志及檢驗報告等。
6.2普通緊固件連接
Ι主控項目
6.2.1普通螺栓作為永久性連接螺栓時,當設計有要求或對其質量有疑義時,應進行螺栓實物最小拉力載荷復驗,試驗方法見本規范附錄B,其結果應符合現行國家標準《緊固件機機械性能螺栓、螺釘和螺柱》GB3098的規定。
檢查數量:每一規格螺栓抽查8個。
檢驗方法:檢查螺栓實物復驗報告。
6.2.2連接薄鋼板采用的自攻螺、拉鉚釘、射釘等其規格尺寸應與連接鋼板相匹配,其間距、邊距等應符合設計要求。
檢查數量:按連接節點數抽查1%,且不應少于3個。
檢驗方法:觀察和尺量檢查。
Ⅱ一般項目
6.2.3永久普通螺栓緊固應牢固、可靠、外露絲扣不應少于2扣。
檢查數量:按連接節點數抽查10%,且不應少于3個。
檢驗方法:觀察和用小錘敲擊檢查。
6.2.4自攻螺栓、鋼拉鉚釘、射釘等與連接鋼板應緊固密貼,外觀排列整齊。
檢查數量:按連接節點數抽查10%,且不應少于3個。
檢驗方法:觀察或用小錘敲擊檢查。