Better me
發帖時間:2018-09-30 09:19:40 樓主

緊固件連接檢驗批質量驗收記錄表格范例——


緊固件連接檢驗批質量驗收記錄填寫說明及范例(GB50202-2018)



緊固件連接檢驗批質量驗收記錄填寫說明——

【規范名稱及編號】《鋼結構工程施工質量驗收規范》(GB50205-2001)
【條文摘錄】
摘錄一:

緊固件連接檢驗批質量驗收記錄填寫說明及范例(GB50202-2018)



摘錄二:
4.4連接用緊固標準件
4.4.1鋼結構連接用高強度大六角頭螺栓連接副、扭剪型高強度螺栓連接副、鋼網架用高強度螺栓、普通螺栓、鉚釘、自攻釘、拉鉚釘、射釘、錨栓(機械型和化學試劑型)、地腳錨栓等緊固標準件及螺母、墊圈等標準配件,其品種、規格、性能等應符合現行國家產品標準和設計要求。高強度大六角頭螺栓連接副和扭剪型高強度螺栓連接副出廠時應分別隨箱帶有扭矩系數和緊固軸力(預拉力)的檢驗報告。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:檢查產品的質量合格證明文件、中文標志及檢驗報告等。
6.2普通緊固件連接
Ι主控項目
6.2.1普通螺栓作為永久性連接螺栓時,當設計有要求或對其質量有疑義時,應進行螺栓實物最小拉力載荷復驗,試驗方法見本規范附錄B,其結果應符合現行國家標準《緊固件機機械性能螺栓、螺釘和螺柱》GB3098的規定。
檢查數量:每一規格螺栓抽查8個。
檢驗方法:檢查螺栓實物復驗報告。
6.2.2連接薄鋼板采用的自攻螺、拉鉚釘、射釘等其規格尺寸應與連接鋼板相匹配,其間距、邊距等應符合設計要求。
檢查數量:按連接節點數抽查1%,且不應少于3個。
檢驗方法:觀察和尺量檢查。
Ⅱ一般項目
6.2.3永久普通螺栓緊固應牢固、可靠、外露絲扣不應少于2扣。
檢查數量:按連接節點數抽查10%,且不應少于3個。
檢驗方法:觀察和用小錘敲擊檢查。
6.2.4自攻螺栓、鋼拉鉚釘、射釘等與連接鋼板應緊固密貼,外觀排列整齊。
檢查數量:按連接節點數抽查10%,且不應少于3個。
檢驗方法:觀察或用小錘敲擊檢查。


其他類似問題

緊固件連接檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 緊固件連接檢驗批質量驗收記錄填寫說明——【規范名稱及編號】《鋼結構工程施工質量驗收規范》(GB50205-2001)【條文摘錄】摘錄一: 摘錄二:4.4連接用緊固標準件4.4.1鋼結構連接用高強度大六角頭螺栓連接副、扭剪型高強度螺栓連接副、鋼網架用高強度螺栓、普通螺栓、鉚釘、自攻釘、拉鉚釘、射釘、錨栓(機械型和化學試劑型)、地腳錨栓等緊固標準件及螺母、墊圈等標準配件,其品種、規格、性能等應符合現行國家產品標準和設計要求。高強度大六角頭螺栓連接副和扭剪型高強度螺栓連接副出廠時應分別隨箱帶有扭矩系數和緊固軸力(預拉力)的檢驗報告。檢查數量:全數檢查。檢驗方法:檢查產品的質量合格證明文件、中文標志及檢驗報告等。6.2普通緊固件連接Ι主控項目6.2.1普通螺栓作為永久性連接螺栓時,當設計有要求或對其質量有疑義時,應進行螺栓實物最小拉力載荷復驗,試驗方法見本規范附錄B,其結果應符合現行國家標準《緊固件機機械性能螺栓、螺釘和螺柱》GB3098的規定。檢查數量:每一規格螺栓抽查8個。檢驗方法:檢查螺栓實物復驗報告。6.2.2連接薄鋼板采用的自攻螺、拉鉚釘、射釘等其規格尺寸應與連接鋼板相匹配,其間距、邊距等應符合設計要求。檢查數量:按連接節點數抽查1%,且不應少于3個。檢驗方法:觀察和尺量檢查。Ⅱ一般項目6.2.3永久普通螺栓緊固應牢固、可靠、外...閱讀全文

Better me 2018-09-30 1918 0

緊固件連接檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 緊固件連接檢驗批質量驗收記錄填寫說明—— 【規范名稱及編號】《鋼結構工程施工質量驗收規范》(GB50205-2001)【條文摘錄】摘錄一: 摘錄二:4.4連接用緊固標準件4.4.1鋼結構連接用高強度大六角頭螺栓連接副、扭剪型高強度螺栓連接副、鋼網架用高強度螺栓、普通螺栓、鉚釘、自攻釘、拉鉚釘、射釘、錨栓(機械型和化學試劑型)、地腳錨栓等緊固標準件及螺母、墊圈等標準配件,其品種、規格、性能等應符合現行國家產品標準和設計要求。Ⅱ一般項目6.2.3永久普通螺栓緊固應牢固、可...閱讀全文

Better me 2018-09-20 2157 0

普通緊固件連接檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 普通緊固件連接檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號 】 《鋁合金結構工程施工質量驗收規范》(GB50576-2010) 【條文摘錄】 6.1 一 般 規 定 6.1.1 本章適用于鋁合金結構制作和安裝中的普通螺栓、扭剪型高強度螺栓、高強度大六角頭螺栓、鉚釘、自攻螺釘、拉鉚釘等連接工程的質量驗收。 6.1.2 緊固件連接工程應按相應的鋁合金結構制作或安裝檢驗批的劃分原則劃分為一個或若干個檢驗批。 6.2 普通緊固件連接 主 控 項 目 6.2.1 普通螺栓作為永久性連接螺栓時,當設計有要求或對其質量有疑義時,應進行螺栓實物最小拉力載荷復驗,試驗方法應符合本規范附錄 B的規定,試驗結果應符合現行國家標準《緊固件機械性能》GB/T 3098的有關規定。 檢查數量: 每一規格螺栓抽查8個。 檢驗方法: 檢查螺栓實物復驗報告。 6.2.2 連接鋁合金薄板采用的自攻螺釘、鉚釘、拉鉚釘等其規格尺寸應與被連接鋁合金板相匹配,其間距、邊距等應符合設計要求。 檢查數量: 按連接節點數抽查3%,且不應少于5個。 檢驗方法: 觀察和尺量檢查。 一 般 項 目 6.2.3 永久性普通螺栓緊固應牢固、可靠,外露絲扣不應少于2扣。 檢查數量: 按連接節點數抽查3%,且不應少于5個。 檢驗方法:...閱讀全文

Better me 2018-08-02 3081 0

緊固件連接檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 緊固件連接檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《鋼結構工程施工質量驗收規范》(GB50205-2001) 【條文摘錄】 摘錄一: 6.1.2 緊固件連接工程可按相應的鋼結構制作或安裝工程檢驗批的劃分原則劃分為一個或若干個檢驗批。 摘錄二: 4.4 連接用緊固標準件 4.4.1 鋼結構連接用高強度大六角頭螺栓連接副、扭剪型高強度螺栓連接副、鋼網架用高強度螺栓、普通螺栓、鉚釘、自攻釘、拉鉚釘、射釘、錨栓(機械型和化學試劑型)、地腳錨栓等緊固標準件及螺母、墊圈等標準配件,其品種、規格、性能等應符合現行國家產品標準和設計要求。高強度大六角頭螺栓連接副和扭剪型高強度螺栓連接副出廠時應分別隨箱帶有扭矩系數和緊固軸力(預拉力)的檢驗報告。 檢查數量: 全數檢查。 檢驗方法: 檢查產品的質量合格證明文件、中文標志及檢驗報告等。 6.2 普通緊固件連接 主控項目 6.2.1 普通螺栓作為永久性連接螺栓時,當設計有要求或對其質量有疑義時,應進行螺栓實物最小拉力載荷復驗,試驗方法見本規范附錄B,其結果應符合現行國家標準《緊固件機機械性能螺栓、螺釘和螺柱》GB3098的規定。 檢查數量: 每一規格螺栓抽查8個。 檢驗方法: 檢查螺栓實物復驗報告。 6.2.2 連接薄鋼板采用的自攻螺、拉鉚釘、射釘等其規格尺寸應與連接鋼...閱讀全文

Better me 2018-08-02 3920 0

鋼筋連接檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 鋼筋連接檢驗批質量驗收記錄填寫說明——5.4鋼筋連接 主控項目5.4.1 鋼筋的連接方式應符合設計要求。檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察。5.4.2 鋼筋采用機械連接或焊接連接時,鋼筋機械連接接頭、焊接接頭的力學性能、彎曲性能應符合國家現行有關標準的規定。接頭試件應從工程實體中截取。 檢查數量:按現行行業標準《鋼筋機械連接技術規程》JGJ107和《鋼筋焊接及驗收規程》JGJ 18的規定確定。 檢驗方法:檢查質量證明文件和抽樣檢驗報告。5.4.3 鋼筋采用機械連接時,螺紋接頭應檢驗擰緊扭矩值,擠壓接頭應量測壓痕直徑,檢驗結果應符合現行行業標準《鋼筋機械連接技術規程》JGJ 107的相關規定。 檢查數量:按現行行業標準《鋼筋機械連接技術規程》JGJ107的規定確定。 檢驗方法:采用專用扭力扳手或專用量規檢查。 一般項目5.4.4 鋼筋接頭的位置應符合設計和施工方案要求。有抗震設防要求的結構中,梁端、柱端箍筋加密區范圍內不應進行鋼筋搭接。接頭末端至鋼筋彎起點的距離不應小于鋼筋直徑的10倍。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察,尺量。5.4.5 鋼筋機械連接接頭、焊接接頭的外觀質量應符合現行行業標準《鋼筋機械連接技術規程》JGJ 107和《鋼筋焊接及驗收規程》JGJ 18的...閱讀全文

Better me 2018-09-29 7435 2

售前客服