8  地下水控制
    8.1  一般規定
8.1.1  降排水運行前,應檢驗工程場區的排水系統。排水系統最大排水能力不應小于工程所需最大排量的1.2倍。
8.1.2  基坑工程開挖前應驗收預降排水時間。預降排水時間應根據基坑面積、開挖深度、工程地質與水文地質條件以及降排水工藝綜合確定。
減壓預降水時間應根據設計要求或減壓降水驗證試驗結果確定。
8.1.3  降排水運行中,應檢驗基坑降排水效果是否滿足設計要求。分層、分塊開挖的土質基坑,開挖前潛水水位應控制在土層開挖面以下0.5m~l.Om;
承壓含水層水位應控制在安全水位埋深以下。巖質基坑開挖施工前,地下水位應控制在邊坡坡腳或坑中的軟弱結構面以下。
8.1.4  設有截水帷幕的基坑工程,宜通過預降水過程中的坑內外水位變化情況檢驗帷幕止水效果。
8.1.5  截水帷幕的施工質量驗收應根據選用的帷幕類型,按本標準第7章的規定執行。
    8.2  降  排  水
8.2.1  采用集水明排的基坑,應檢驗排水溝、集水井的尺寸。排水時集水井內水位應低于設計要求水位不小于0.5m。
8.2.3  降水井正式施工時應進行試成井。試成井數量不應少于2口(組),并應根據試成井檢驗成孔工藝、泥漿配比,復核地層情況等。
8.2.4  降水井施工中應檢驗成孔垂直度。降水井的成孔垂直度偏差為1/100,井管應居中豎直沉設。
8.2.5  降水井施工完成后應進行試抽水,檢驗成井質量和降水效果。
8.2.6  降水運行應獨立配電。降水運行前,應檢驗現場用電系統。連續降水的工程項目,尚應檢驗雙路以上獨立供電電源或備用發電機的配置情況。
8.2.7  降水運行過程中,應監測和記錄降水場區內和周邊的地下水位。采用懸掛式帷幕基坑降水的,尚應計量和記錄降水井抽水量。
8.2.8  降水運行結束后,應檢驗降水井封閉的有效性。
8.2.14  鋼管井封井質量檢驗標準應符合表8.2.14的規定。


8.2.15  塑料管井、混凝土管井、鋼筋籠濾網井封井時,應檢驗管內止水材料回填的密實度和止水效果。穿越基坑底板時,尚應按設計要求檢驗其穿越基坑底板構造的防水效果。


其他類似問題

管井封井檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018) 填表范例: 管井封井檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018) 填表說明: 8 地下水控制 8.1 一般規定8.1.1 降排水運行前,應檢驗工程場區的排水系統。排水系統最大排水能力不應小于工程所需最大排量的1.2倍。8.1.2 基坑工程開挖前應驗收預降排水時間。預降排水時間應根據基坑面積、開挖深度、工程地質與水文地質條件以及降排水工藝綜合確定。減壓預降水時間應根據設計要求或減壓降水驗證試驗結果確定。8.1.3 降排水運行中,應檢驗基坑降排水效果是否滿足設計要求。分層、分塊開挖的土質基坑,開挖前潛水水位應控制在土層開挖面以下0.5m~l.Om;承壓含水層水位應控制在安全水位埋深以下。巖質基坑開挖施工前,地下水位應控制在邊坡坡腳或坑中的軟弱結構面以下。8.1.4 設有截水帷幕的基坑工程,宜通過預降水過程中的坑內外水位變化情況檢驗帷幕止水效果。8.1.5 截水帷幕的施工質量驗收應根據選用的帷幕類型,按本標準第7章的規定執行。 8.2 降 排 水8.2.1 采用集水明排的基坑,應檢驗排水溝、集水井的尺寸。排水時集水井內水位應低于設計要求水位不小于0.5m。8.2.3 降水井正式施工時應進行試成井。試成井數量不應少于2口(組),并應根據試成井檢驗成孔工藝、泥漿配比,復核地層情況等。8.2...閱讀全文

施工小茗02 2018-09-29 3922 0

管井施工檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018)填表范例: 管井施工檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018)填表說明: 8 地下水控制 8.1 一般規定8.1.1 降排水運行前,應檢驗工程場區的排水系統。8.2.4...閱讀全文

施工小茗02 2018-09-30 5278 0

減壓降水管井運行檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018) 填表范例: 減壓降水管井運行檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018) 填表說明: 8 地下水控制 8.1 一般規定8.1.1 降排水運行前,應檢驗工程場區的排水系統。試成井數量不應少于2口(組),并應根據試成井檢驗成孔工藝、泥漿配比,復核地層...閱讀全文

施工小茗02 2018-09-29 2685 0

回灌管井施工材料檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018) 填表范例: 回灌管井施工材料檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018) 填表說明: 8 地下水控制 8.1 一般規定8.1.1 降排水運行前,應檢驗工程場區的排水系統。8.2.2 降水井施工前,應檢驗進場材料質量。降水施工材料質量檢驗標準應符合表8.2.2的規定。 8.2.3...閱讀全文

施工小茗02 2018-09-29 2528 0

回灌管井施工檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018) 填表范例: 回灌管井施工檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018) 填表說明: 8 地下水控制 8.1 一般規定8.1.1 降排水運行前,應檢驗工程場區的排水系統。試成井數量不應少于2口(組),并應根據試成井檢驗成孔工藝、泥漿配比,復核地層情況等...閱讀全文

施工小茗02 2018-09-29 2834 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉