Better me
發帖時間:2018-09-29 17:25:52 樓主

混凝土拌合物檢驗批質量驗收記錄表格范例——


混凝土拌合物檢驗批質量驗收記錄填寫說明及范例(GB50202-2018)




混凝土拌合物檢驗批質量驗收記錄填寫說明——

 7.3混凝土拌合物
    主控項目
7.3.1預拌混凝土進場時,其質量應符合現行國家標準《預拌混凝土> GB/T 14902的規定。
    檢查數量:全數檢查。
    檢驗方法:檢查質量證明文件。
7.3.2混凝土拌合物不應離析。
  檢查數量:全數檢查。
  檢驗方法:觀察。
7.3.3混凝土中氯離子含量和堿總含量應符合現行國家標準《混凝土結構設計規范》GB 50010的規定和設計要求。
    檢查數量:同一配合比的混凝土檢查不應少于一次。
    檢驗方法:檢查原材料試驗報告和氯離子、堿的總含量計算書。
  7.3.4首次使用的混凝土配合比應進行開盤鑒定,其原材料、強度、凝結時間、稠度等應滿足設計配合比的要求。
    檢查數量:同一配合比的混凝土檢查不應少于一次。
    檢驗方法:檢查開盤鑒定資料和強度試驗報告。

一般項目

  7.3.5混凝土拌合物稠度應滿足施工方案的要求。
    檢查數量:對同一配合比混凝土,取樣應符合下列規定:
    1每拌制100盤且不超過100m3時,取樣不得少于一次;
    2每工作班拌制不足100盤時,取樣不得少于一次;
    3連續澆筑超過1000m3時,每200m3取樣不得少于一次;
    4每一樓層取樣不得少于一次。
    檢驗方法:檢查稠度抽樣檢驗記錄。
  7.3.6混凝土有耐久性指標要求時,應在施工現場隨機抽取試件進行耐久性檢驗,其檢驗結果應符合國家現行有關標準的規定和設計要求。
    檢查數量:同一配合比的混凝土,取樣不應少于一次,留置試件數量應符合國家現行標準《普通混凝土長期性能和耐久性能試驗方法標準》GB/T 50082和《混凝土耐久性檢驗評定標準》JGJ/T 193的規定。
    檢驗方法:檢查試件耐久性試驗報告。
7.3.7混凝土有抗凍要求時,應在施工現場進行混凝土含氣量檢驗,其檢驗結果應符合國家現行有關標準的規定和設計要求。
    檢查數量:同一配合比的混凝土,取樣不應少于一次,取樣數量應符合現行國家標準《普通混凝土拌合物性能試驗方法標準》GB/T 50080的規定。
    檢驗方法:檢查混凝土含氣量試驗報告。


黃紅嬌
回帖時間:2019-03-21 09:56:21 1樓

樓主什么時候出水電的呢

其他類似問題

混凝土拌合物檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 混凝土拌合物檢驗批質量驗收記錄填寫說明—— 7.3混凝土拌合物 主控項目7.3.1預拌混凝土進場時,其質量應符合現行國家標準《預拌混凝土> GB/T 14902的規定。 檢查數量:全數檢查。一般項目 7.3.5混凝土拌合物稠度應滿足施工方案的要求。 檢查數量:對同一配合比混凝土,取樣應符合下列規定: 1每拌制100盤且不超過100m3時,取樣不得少于一次; 2每工作班拌制不足100盤時,取樣不得少于一次; 3連續澆筑超過1000m3時,每200m3取樣不得少于一次; 4每一樓層取樣不得少于一次。 檢驗方法:檢查稠度抽樣檢驗記錄。 7...閱讀全文

Better me 2018-09-29 9995 1

混凝土施工檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 混凝土施工檢驗批質量驗收記錄填寫說明——7.4混凝土施工 主控項目7.4.1混凝土的強度等級必須符合設計要求。用于檢驗混凝土強度的試件應在澆筑地點隨機抽取。 檢查數量:對同一配合比混凝土,取樣與試件留置應符合下列規定: 1每拌制100盤且不超過100m3時,取樣不得少于一次; 2每工作班拌制不足100盤時,取樣不得少于一次; 3連續澆筑超過1000m3時,每200m3取樣不得少于一次; 4每一樓層取樣不得少于一次: 5每次取樣應至少留置一組試件。 檢驗方法:檢查施工記錄及混凝土強度試驗報告。 一般項目7.4.2后澆帶的留設位置應符合設計要求。后澆帶和施工縫的留設及處理方法應符合施工方案要求。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察。7.4.3混凝土澆筑完畢后應及時進行養護,養護時間以及養護方法應符合施工方案要求。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察,檢查混凝土養護記錄。...閱讀全文

Better me 2018-09-30 4440 0

混凝土原材料檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 混凝土原材料檢驗批質量驗收記錄填寫說明——7混凝土分項工程7.1一般規定7.1.1混凝土強度應按現行國家標準《混凝土強度檢驗評定標準》GB/T 50107的規定分批檢驗評定。劃入同一檢驗批的混凝土,其施工持續時間不宜超過3個月。 檢驗評定混凝土強度時,應采用28d或設計規定齡期的標準養護試件。 試件成型方法及標準養護條件應符合現行國家標準《普通灌凝土力學性能試驗方法標準》GB/T 50081的規定。采用蒸汽養護的構件,其試件應先隨構件同條件養護,然后再置入標準養護條件下繼續養護至28d或設計規定齡期。7.1.2當采用非標準尺寸試件時.應將其抗壓強度乘以尺寸折算系數,折算成邊長為150mm的標準尺寸試件抗壓強度。尺寸折算系數應按現行國家標準《混凝土強度檢驗評定標準》GB,/T50107采用。7.1.3當混凝土試件強度評定不合格時,應委托具有資質的檢測機構按國家現行有關標準的規定對結構構件中的混凝土強度進行檢測推定,并應按本規范第10.2.2條的規定進行處理。7.1.4混凝土有耐久性指標要求時,應按現行行業標準《混凝土耐久性檢驗評定標準》JGJ/T 193的規定檢驗評定。7.1.5大批量、連續生產的同一配合比混凝土,混凝土生產單位應提供基本性能試驗報告。7.1.6預拌混凝土的原材料質量、制備等應符合現行國家標準《預拌混凝土...閱讀全文

Better me 2018-09-29 8504 0

結構裂縫注漿檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 結構裂縫注漿檢驗批質量驗收記錄填寫說明—— 【規范名稱及編號】《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208-2011)【條文摘錄】摘錄一:3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定:1 主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等施工段劃分檢驗批;2 特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批;3 排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批;4 各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規范的規定。摘錄二:8.2 結構裂縫注漿8.2.1 結構裂縫注漿適用于混凝土結構寬度大于0.2mm的靜止裂縫、貫穿性裂縫等堵水注漿。8.2.2 裂縫注漿應待結構基本穩定和混凝土達到設計強度后進行。8.2.3 結構裂縫堵水注漿宜選用聚氨酯、甲丙烯酸鹽等化學漿液;補強加固的結構裂縫注漿宜選用改性環氧樹脂、超細水泥等漿液。8.2.4 結構裂縫注漿應符合下列規定:1 施工前,應沿縫清除基面上的油污雜質;2 淺裂縫應騎縫粘埋注漿嘴,必要時沿縫開鑿“U”形槽并用速凝水泥砂漿封縫;3 深裂縫應騎縫鉆孔或斜向鉆孔至裂縫深部,孔內安放注漿管或注漿嘴,間距應根據裂縫寬度而定,但每條裂縫至少有一個進漿孔和一個排氣孔;4 注漿嘴及注漿管應設在裂縫的交叉處、較寬處及貫穿處等部位。對封縫的密封效...閱讀全文

Better me 2018-09-30 2271 0

鋼支撐檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 鋼支撐檢驗批質量驗收記錄填寫說明——7 基坑支護工程 7.1 一般規定7.1.1 基坑支護結構施工前應對放線尺寸進行校核,施工過程中應根據施工組織設計復核各項施工參數,施工完成后宜在一定養護期后進行質量驗收。7.1.2 圍護結構施工完成后的質量驗收應在基坑開挖前進行,支錨結構的質量驗收應在對應的分層土方開挖前進行,驗收內容應包括質量和強度檢驗、構件的幾何尺寸、位置偏差及平整度等。7.1.3 基坑開挖過程中,應根據分區分層開挖情況及時對基坑開挖面的圍護墻表觀質量,支護結構的變形、滲漏水情況以及支撐豎向支承構件的垂直度偏差等項目進行檢查。7.1.4 除強度或承載力等主控項目外,其他項目應按檢驗批抽取。7.1.5 基坑支護工程驗收應以保證支護結構安全和周圍環境安全為前提。7.10 內 支 撐7.10.1 內支撐施工前,應對放線尺寸、標高進行校核。對混凝土支撐的鋼筋和混凝土、鋼支撐的產品構件和連接構件以及鋼立柱的制作質量等進行檢驗。7.10.2 施工中應對混凝土支撐下墊層或模板的平整度和標高進行檢驗。7.10.3 施工結束后,對應的下層土方開挖前應對水平支撐的尺寸、位置、標高、支撐與圍護結構的連接節點、鋼支撐的連接節點和鋼立柱的施工質量進行檢驗。7.10.5 鋼支撐的質量檢驗應符合表7.10.5的規定。...閱讀全文

Better me 2018-09-30 5659 0