施工小茗02
發帖時間:2018-09-29 17:24:53 樓主

回灌管井運行檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018) 填表范例:




回灌管井運行檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018) 填表范例




回灌管井運行檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018) 填表說明:

8  地下水控制
    8.1  一般規定
8.1.1  降排水運行前,應檢驗工程場區的排水系統。排水系統最大排水能力不應小于工程所需最大排量的1.2倍。
8.1.2  基坑工程開挖前應驗收預降排水時間。預降排水時間應根據基坑面積、開挖深度、工程地質與水文地質條件以及降排水工藝綜合確定。
減壓預降水時間應根據設計要求或減壓降水驗證試驗結果確定。
8.1.3  降排水運行中,應檢驗基坑降排水效果是否滿足設計要求。分層、分塊開挖的土質基坑,開挖前潛水水位應控制在土層開挖面以下0.5m~l.Om;
承壓含水層水位應控制在安全水位埋深以下。巖質基坑開挖施工前,地下水位應控制在邊坡坡腳或坑中的軟弱結構面以下。
8.1.4  設有截水帷幕的基坑工程,宜通過預降水過程中的坑內外水位變化情況檢驗帷幕止水效果。
8.1.5  截水帷幕的施工質量驗收應根據選用的帷幕類型,按本標準第7章的規定執行。
8.3  回    灌
8.3.1  回灌管井施工前,應檢驗進場材料質量。回灌管井施工材料質量檢驗標準應符合本標準表8.2.2的規定。
8.3.2  回灌管井正式施工時應進行試成孔。試成孔數量不應少于2個,根據試成孔檢驗成孔工藝、泥漿配比,復核地層情況等。
8.3.3  回灌管井施工中應檢驗成孔垂直度。成孔垂直度允許偏差為l/100,井管應居中豎直沉設。
8.3.4  回灌管井施工完成后的休止期不應少于14d,休止期結束后應進行試回灌,檢驗成井質量和回灌效果。
8.3.5  回灌運行前,應檢驗回灌管路的安裝質量和密封性?;毓喙苈飞蠎?yīng)裝有流量計和流量控制閥。
8.3.6  回灌運行中及回揚時,應計量和記錄回灌量、回揚量,并應監測地下水位和周邊環境變形。
8.3.7  回灌管井封閉時,應檢驗封井材料的無公害性,并檢驗封井效果。
8.3.8  回灌管井的施工質量檢驗標準應符合本標準第8.2.11條的規定。
8.3.9  回灌管井運行質量檢驗標準應符合表8.3.9的規定。


其他類似問題

回灌管井運行檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018) 填表范例: 回灌管井運行檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018) 填表說明: 8 地下水控制 8.1 一般規定8.1.1 降排水運行前,應檢驗工程場區的排水系統。排水系統最大排水能力不應小于工程所需最大排量的1.2倍。8.1.2 基坑工程開挖前應驗收預降排水時間。預降排水時間應根據基坑面積、開挖深度、工程地質與水文地質條件以及降排水工藝綜合確定。減壓預降水時間應根據設計要求或減壓降水驗證試驗結果確定。8.1.3 降排水運行中,應檢驗基坑降排水效果是否滿足設計要求。分層、分塊開挖的土質基坑,開挖前潛水水位應控制在土層開挖面以下0.5m~l.Om;承壓含水層水位應控制在安全水位埋深以下。巖質基坑開挖施工前,地下水位應控制在邊坡坡腳或坑中的軟弱結構面以下。8.1.4 設有截水帷幕的基坑工程,宜通過預降水過程中的坑內外水位變化情況檢驗帷幕止水效果。8.1.5 截水帷幕的施工質量驗收應根據選用的帷幕類型,按本標準第7章的規定執行。8.3 回 灌8.3.1 回灌管井施工前,應檢驗進場材料質量?;毓喙芫┕げ牧腺|(zhì)量檢驗標準應符合本標準表8.2.2的規定。8.3.2 回灌管井正式施工時應進行試成孔。試成孔數量不應少于2個,根據試成孔檢驗成孔工藝、泥漿配比,復核地層情況等。8.3.3 回灌管...閱讀全文

施工小茗02 2018-09-29 3672 0

回灌管井施工材料檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018) 填表范例: 回灌管井施工材料檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018) 填表說明: 8 地下水控制 8.1 一般規定8.1.1 降排水運行前,應檢驗工程場區的排水系統。 8.2 降 排 水8.2.1 采用集水明排的基坑,應檢驗排水溝、集水井的尺寸。排水時集水井內水位應低于設計要求水位不小于0.5m。8.2.2 降水井施工前,應檢驗進場材料質量。降水施工材料質量檢驗標準應符合表8.2.2的規定。 8.2.3...閱讀全文

施工小茗02 2018-09-29 2529 0

回灌管井施工檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018) 填表范例: 回灌管井施工檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018) 填表說明: 8 地下水控制 8.1 一般規定8.1.1 降排水運行前,應檢驗工程場區的排水系統。8.2.3 降水井正式施工時應進行試成井。試成井數量不應少于2口(組),并應根據試成井檢驗成孔工藝、泥漿配比,復核地層情況等...閱讀全文

施工小茗02 2018-09-29 2834 0

減壓降水管井運行檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018) 填表范例: 減壓降水管井運行檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018) 填表說明: 8 地下水控制 8.1 一般規定8.1.1 降排水運行前,應檢驗工程場區的排水系統。試成井數量不應少于2口(組),并應根據試成井檢驗成孔工藝、泥漿配比,復核地層...閱讀全文

施工小茗02 2018-09-29 2686 0

管井施工檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018)填表范例: 管井施工檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018)填表說明: 8 地下水控制 8.1 一般規定8.1.1 降排水運行前,應檢驗工程場區的排水系統。試成井數量不應少于2口(組),并應根據試成井檢驗成孔工藝、泥漿配比,復核地層情況等。8.2.4...閱讀全文

施工小茗02 2018-09-30 5278 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉