沉井與沉箱檢驗批質量驗收記錄填寫說明及范例(GB50202-2018)



沉井與沉箱檢驗批質量驗收記錄填寫說明——

5  基礎工程
5.1  一般規定
5.1.1  擴展基礎、筏形與箱形基礎、沉井與沉箱,施工前應對放線尺寸進行復核;樁基工程施工前應對放好的軸線和樁位進行復核。群樁樁位的放樣允許偏差應為20mm,單排樁樁位的放樣允許偏差應為10mm。
5.1.2  預制樁(鋼樁)的樁位偏差應符合表5.1.2的規定。斜樁傾斜度的偏差應為傾斜角正切值的15%。

沉井與沉箱檢驗批質量驗收記錄填寫說明及范例(GB50202-2018)


5.1.3  灌注樁混凝土強度檢驗的試件應在施工現場隨機抽取。來自同一攪拌站的混凝土,每澆筑50m3必須至少留置1組試件;當混凝土澆筑量不足50 III3時,每連續澆筑12h必須至少留置1組試件。對單柱單樁,每根樁應至少留置1組試件。
5.1.4  灌注樁的樁徑、垂直度及樁位允許偏差應符合表5.1.4的規定。

沉井與沉箱檢驗批質量驗收記錄填寫說明及范例(GB50202-2018)


5.1.5工程樁應進行承載力和樁身完整性檢驗。
5.1.6設計等級為甲級或地質條件復雜時,應采用靜載試驗的方法對樁基承載力進行檢驗,檢驗樁數不應少于總樁數的1%,且不應少于3根,當總樁數少于50根時,不應少于2根。在有經驗和對比資料的地區,設計等級為乙級、丙級的樁基可采用高應變法對樁基進行豎向抗壓承載力檢測,檢測數量不應少于總樁數的5%,且不應少于l0根。
5.1.7  工程樁的樁身完整性的抽檢數量不應少于總樁數的20%,且不應少于10根。每根柱子承臺下的樁抽檢數量不應少于1根。
5.13  沉井與沉箱
5. 13.1  沉井與沉箱施工前應對砂墊層的地基承載力進行檢驗。沉箱施工前尚應對施工設備、備用的電源和供氣設備進行檢驗。
5. 13.2沉井與沉箱施工中的驗收應符合下列規定:
    1  混凝土澆筑前應對模板尺寸、預埋件位置、模板的密封性進行檢驗;
    2  拆模后應檢查混凝土澆筑質量;
    3下沉過程中應對下沉偏差進行檢驗;
    4  下沉后的接高應對地基強度、接高穩定性進行檢驗;
    5封底結束后,應對底板的結構及滲漏情況進行檢驗,并應符合現行國家標準《地下防水工程質量驗收規范》GB 50208的規定;
6  浮運沉井應進行起浮可能性檢驗。
5. 13.3  沉井與沉箱施工結束后應對沉井與沉箱的平面位置、尺寸、終沉標高、滲漏情況等進行綜合驗收。
5. 13.4沉井與沉箱的結構偏差應符合表5.13.4的規定。

沉井與沉箱檢驗批質量驗收記錄填寫說明及范例(GB50202-2018)

沉井與沉箱檢驗批質量驗收記錄填寫說明及范例(GB50202-2018)



其他類似問題

沉井與沉箱檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 沉井與沉箱檢驗批質量驗收記錄填寫說明—— 5 基礎工程5.1 一般規定5.1.1 擴展基礎、筏形與箱形基礎、沉井與沉箱,施工前應對放線尺寸進行復核;樁基工程施工前應對放好的軸線和樁位進行復核。群樁樁位的放樣允許偏差應為20mm,單排樁樁位的放樣允許偏差應為10mm。5.1.2 預制樁(鋼樁)的樁位偏差應符合表5.1.2的規定。斜樁傾斜度的偏差應為傾斜角正切值的15%。 5.1.3 灌注樁混凝土強度檢驗的試件應在施工現場隨機抽取。來自同一攪拌站的混凝土,每澆筑50m3必須至少留置1組試件;當混凝土澆筑量不足50 III3時,每連續澆筑12h必須至少留置1組試件。對單柱單樁,每根樁應至少留置1組試件。5.1.4 灌注樁的樁徑、垂直度及樁位允許偏差應符合表5.1.4的規定。 5.1.5工程樁應進行承載力和樁身完整性檢驗。5.1.6設計等級為甲級或地質條件復雜時,應采用靜載試驗的方法對樁基承載力進行檢驗,檢驗樁數不應少于總樁數的1%,且不應少于3根,當總樁數少于50根時,不應少于2根。在有經驗和對比資料的地區,設計等級為乙級、丙級的樁基可采用高應變法對樁基進行豎向抗壓承載力檢測,檢測數量不應少于總樁數的5%,且不應少于l0根。5.1.7 工程樁的樁身完整性的抽檢數量不應少于總樁數的20%,且不應少于10根。每根柱子承臺下的...閱讀全文

Better me 2018-09-27 4245 0

沉井檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018) 填表范例: 沉井檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018) 填表說明: 【規范名稱及編號】《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208-2011)【條文摘錄】摘錄一:3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定:1 主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等施工段劃分檢驗批;2 特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批;3 排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批;4 各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規范的規定。摘錄二:6.4 沉井6.4.1 沉井適用于下沉施工的地下建筑物或構筑物。6.4.2 沉井結構應采用防水混凝土澆筑。沉井分段制作時,施工縫的防水措施應符合本規范第5.1節的有關規定;固定模板的螺栓穿過混凝土井壁時,螺栓部位的防水處理應符合本規范第5.5.6條的規定。6.4.3 沉井干封施工應符合下列規定:1 沉井基底土面應全部挖至設計標高,待其下沉穩定后再將井內積水排干;2 清除浮土雜物,底板與井壁連接部位應鑿毛、清洗干凈或涂刷混凝土界面處理劑,及時澆筑防水混凝土封底;3 在軟土中封底時,宜分格逐段對稱進行;4 封底混凝土施工過程中,應從底板上的集水井中不間斷地抽水;5 封底混凝土達到設計強度后,方可停止抽水;集水井的封...閱讀全文

施工小茗02 2018-09-29 1919 0

結構裂縫注漿檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 結構裂縫注漿檢驗批質量驗收記錄填寫說明—— 【規范名稱及編號】《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208-2011)【條文摘錄】摘錄一:3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定:1 主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等施工段劃分檢驗批;2 特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批;3 排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批;4 各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規范的規定。摘錄二:8.2 結構裂縫注漿8.2.1 結構裂縫注漿適用于混凝土結構寬度大于0.2mm的靜止裂縫、貫穿性裂縫等堵水注漿。8.2.2 裂縫注漿應待結構基本穩定和混凝土達到設計強度后進行。8.2.3 結構裂縫堵水注漿宜選用聚氨酯、甲丙烯酸鹽等化學漿液;補強加固的結構裂縫注漿宜選用改性環氧樹脂、超細水泥等漿液。8.2.4 結構裂縫注漿應符合下列規定:1 施工前,應沿縫清除基面上的油污雜質;2 淺裂縫應騎縫粘埋注漿嘴,必要時沿縫開鑿“U”形槽并用速凝水泥砂漿封縫;3 深裂縫應騎縫鉆孔或斜向鉆孔至裂縫深部,孔內安放注漿管或注漿嘴,間距應根據裂縫寬度而定,但每條裂縫至少有一個進漿孔和一個排氣孔;4 注漿嘴及注漿管應設在裂縫的交叉處、較寬處及貫穿處等部位。對封縫的密封效...閱讀全文

Better me 2018-09-30 2272 0

鋼支撐檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 鋼支撐檢驗批質量驗收記錄填寫說明——7 基坑支護工程 7.1 一般規定7.1.1 基坑支護結構施工前應對放線尺寸進行校核,施工過程中應根據施工組織設計復核各項施工參數,施工完成后宜在一定養護期后進行質量驗收。7.1.2 圍護結構施工完成后的質量驗收應在基坑開挖前進行,支錨結構的質量驗收應在對應的分層土方開挖前進行,驗收內容應包括質量和強度檢驗、構件的幾何尺寸、位置偏差及平整度等。7.1.3 基坑開挖過程中,應根據分區分層開挖情況及時對基坑開挖面的圍護墻表觀質量,支護結構的變形、滲漏水情況以及支撐豎向支承構件的垂直度偏差等項目進行檢查。7.1.4 除強度或承載力等主控項目外,其他項目應按檢驗批抽取。7.1.5 基坑支護工程驗收應以保證支護結構安全和周圍環境安全為前提。7.10 內 支 撐7.10.1 內支撐施工前,應對放線尺寸、標高進行校核。對混凝土支撐的鋼筋和混凝土、鋼支撐的產品構件和連接構件以及鋼立柱的制作質量等進行檢驗。7.10.2 施工中應對混凝土支撐下墊層或模板的平整度和標高進行檢驗。7.10.3 施工結束后,對應的下層土方開挖前應對水平支撐的尺寸、位置、標高、支撐與圍護結構的連接節點、鋼支撐的連接節點和鋼立柱的施工質量進行檢驗。7.10.5 鋼支撐的質量檢驗應符合表7.10.5的規定。...閱讀全文

Better me 2018-09-30 5661 0

防火涂料涂裝檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 防火涂料涂裝檢驗批質量驗收記錄填寫說明——【規范名稱及編號】《鋼結構工程施工質量驗收規范》(GB50205-2001)【條文摘錄】摘錄一: 摘錄二:4.9涂裝材料I主控項目4.9.2 鋼結構防火涂料的品種和技術性能應符合設計要求,并應經過具有資質的檢測機構檢測符合國家現行有關標準的規定。檢查數量:全數檢查。檢驗方法:檢查產品的質量合格證明文件、中文標志及檢驗報告等。Ⅱ一般項目4.9.3防腐涂料和防火涂料的型號、名稱、顏色及有效期應與其質量證明文件相符。開啟后,不應存在結皮、結塊、凝膠等現象。檢查數量:每種規格抽查5%,且不應少于3桶。檢驗方法:觀察檢查。14.3鋼結構防火涂料涂裝Ι主控項目14.3.1防火漆料涂裝前鋼材表面除銹及防銹底漆涂裝應符合設計要求和國家現行有關標準的規定。檢查數量:按構件數抽查10%,且同類構件不應少于3件。檢驗方法:表面除銹用鏟刀檢查和用現行國家標準《涂裝前鋼材表面銹蝕等級和除銹等級》GB8923規定的圖片對照觀察檢查。底漆涂裝用干漆膜測厚儀檢查,每個構件檢測5處,每處的數值為3個相距50mm測點涂層干漆膜厚度的平均值。14.3.2鋼結構防火漆料的粘結強度、抗壓強度應符合國家現行標準《鋼結構防火漆料應用技術規程》CECS24:90規定。檢驗方法應符合現行國家標準《建筑構件防火噴涂材料性能試驗方法》GB9...閱讀全文

Better me 2018-09-30 3991 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉