中華民工
發帖時間:2018-09-26 08:09:38 樓主

防火隔離帶兩層一設還是一層一道

云中飛鶴
回帖時間:2018-09-27 17:29:37 1樓

住宅建筑建筑高度大于60米小于100保溫材料B2級每層設;大于24米小于60米每兩層設;小于24米每三層設。其他建筑大于24米小于50米保溫材料B1級每兩層設;小于24米保溫材料B2級每層設。

1、高度大于等于100m的建筑,其保溫材料的燃燒性能應為A級。

2、高度大于等于60m小于100m的建筑,其保溫材料的燃燒性能不應低于B2級。當采用B2級保溫材料時,每層應設置水平防火隔離帶。

3、高度大于等于24m小于60m的建筑,其保溫材料的燃燒性能不應低于B2級。當采用B2級保溫材料時,每兩層應設置水平防火隔離帶。

4、高度大于等于50m的建筑,其保溫材料的燃燒性能應為A級。

5、高度大于等于24m小于50m的建筑,其保溫材料的燃燒性能應為A級或B1級。其中,當采用B1級保溫材料時,每兩層應設置水平防火隔離帶。

6、高度小于24m的建筑,其保溫材料的燃燒性能不應低于B2級。其中,當采用B2級保溫材料時,每層應設置水平防火隔離帶。

其他類似問題

防火隔離帶兩層一設還是一層一道 ...閱讀全文

中華民工 2018-09-26 1336 1

一層柱,一層梁板還是叫二層梁板?有沒有規范嘛? ...閱讀全文

邊走邊愛 2018-01-02 4488 4

如果是2千平方可以劃分為一個檢驗批嗎? ...閱讀全文

夏樹 2015-11-22 9046 4

梁高850(不包括板厚),只設中間一道對拉螺栓,底部和上部設固定支撐。軟件里底部能夠設置固定支撐,上部卻不能設置,該如何設置? ...閱讀全文

呂佳陽 2012-08-29 3991 1

想問下基礎承臺跟梁澆筑完后,后面澆的一層的混凝土是一層的地面還是一層的墊層,如果是一層的墊層的話,那一層的地面是什么時候澆的,還是不需要澆了直接在墊層上就弄裝修放大理石啥的? ...閱讀全文

竹子 2018-09-08 1314 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉