Better me
發帖時間:2018-09-21 17:04:47 樓主

泥漿護壁成孔灌注樁檢驗批質量驗收記錄表格范例——


泥漿護壁成孔灌注樁檢驗批質量驗收記錄填寫說明及范例(GB50202-2018)



泥漿護壁成孔灌注樁檢驗批質量驗收記錄填寫說明——

5  基礎工程

5.1  一般規定

5.1.1  擴展基礎、筏形與箱形基礎、沉井與沉箱,施工前應對放線尺寸進行復核;樁基工程施工前應對放好的軸線和樁位進行復核。群樁樁位的放樣允許偏差應為20mm,單排樁樁位的放樣允許偏差應為10mm。

5.1.2  預制樁(鋼樁)的樁位偏差應符合表5.1.2的規定。斜樁傾斜度的偏差應為傾斜角正切值的15%。


泥漿護壁成孔灌注樁檢驗批質量驗收記錄填寫說明及范例(GB50202-2018)

 

5.1.3  灌注樁混凝土強度檢驗的試件應在施工現場隨機抽取。來自同一攪拌站的混凝土,每澆筑50m3必須至少留置1組試件;當混凝土澆筑量不足50 III3時,每連續澆筑12h必須至少留置1組試件。對單柱單樁,每根樁應至少留置1組試件。

5.1.4  灌注樁的樁徑、垂直度及樁位允許偏差應符合表5.1.4的規定。


泥漿護壁成孔灌注樁檢驗批質量驗收記錄填寫說明及范例(GB50202-2018)

 

5.1.5工程樁應進行承載力和樁身完整性檢驗。

5.1.6設計等級為甲級或地質條件復雜時,應采用靜載試驗的方法對樁基承載力進行檢驗,檢驗樁數不應少于總樁數的1%,且不應少于3根,當總樁數少于50根時,不應少于2根。在有經驗和對比資料的地區,設計等級為乙級、丙級的樁基可采用高應變法對樁基進行豎向抗壓承載力檢測,檢測數量不應少于總樁數的5%,且不應少于l0根。

5.1.7  工程樁的樁身完整性的抽檢數量不應少于總樁數的20%,且不應少于10根。每根柱子承臺下的樁抽檢數量不應少于1根。

5.6  泥漿護壁成孔灌注樁

5.6.1  施工前應檢驗灌注樁的原材料及樁位處的地下障礙物處理資料。

5.6.2  施工中應對成孔、鋼筋籠制作與安裝、水下混凝土灌注等各項質量指標進行檢查驗收;嵌巖樁應對樁端的巖性和入巖深度進行檢驗。

5.6.3施工后應對樁身完整性、混凝土強度及承載力進行檢驗。

5.6.4  泥漿護壁成孑L灌注樁質量檢驗標準應符合表5.6.4的規定。

 

泥漿護壁成孔灌注樁檢驗批質量驗收記錄填寫說明及范例(GB50202-2018)

泥漿護壁成孔灌注樁檢驗批質量驗收記錄填寫說明及范例(GB50202-2018)



其他類似問題

泥漿護壁成孔灌注樁檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 泥漿護壁成孔灌注樁檢驗批質量驗收記錄填寫說明—— 5 基礎工程 5.1 一般規定 5.1.1 擴展基礎、筏形與箱形基礎、沉井與沉箱,施工前應對放線尺寸進行復核;樁基工程施工前應對放好的軸線和樁位進行復核。群樁樁位的放樣允許偏差應為20mm,單排樁樁位的放樣允許偏差應為10mm。 5.1.2 預制樁(鋼樁)的樁位偏差應符合表5.1.2的規定。斜樁傾斜度的偏差應為傾斜角正切值的15%。 5.1.3 灌注樁混凝土強度檢驗的試件應在施工現場隨機抽取。來自同一攪拌站的混凝土,每澆筑50m3必須至少留置1組試件;當混凝土澆筑量不足50 III3時,每連續澆筑12h必須至少留置1組試件。對單柱單樁,每根樁應至少留置1組試件。 5.1.4 灌注樁的樁徑、垂直度及樁位允許偏差應符合表5.1.4的規定。 5.1.7 工程樁的樁身完整性的抽檢數量不應少于總樁數的2...閱讀全文

Better me 2018-09-21 14058 0

干作業成孔灌注樁檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 干作業成孔灌注樁檢驗批質量驗收記錄填寫說明—— 5 基礎工程5.1 一般規定5.1.1 擴展基礎、筏形與箱形基礎、沉井與沉箱,施工前應對放線尺寸進行復核;樁基工程施工前應對放好的軸線和樁位進行復核。5.1.7 工程樁的樁身完整性的抽檢數量不應少于總樁數的...閱讀全文

Better me 2018-09-21 15064 1

灌注樁排樁檢驗批質量驗收記錄表格范例——灌注樁排樁檢驗批質量驗收記錄填寫說明——7 基坑支護工程 7.1 一般規定7.1.1 基坑支護結構施工前應對放線尺寸進行校核,施工過程中應根據施工組織設計復核各項施工參數,施工完成后宜在一定養護期后進行質量驗收。7.1.2 圍護結構施工完成后的質量驗收應在基坑開挖前進行,支錨結構的質量驗收應在對應的分層土方開挖前進行,驗收內容應包括質量和強度檢驗、構件的幾何尺寸、位置偏差及平整度等。7.1.3 基坑開挖過程中,應根據分區分層開挖情況及時對基坑開挖面的圍護墻表觀質量,支護結構的變形、滲漏水情況以及支撐豎向支承構件的垂直度偏差等項目進行檢查。7.1.4 除強度或承載力等主控項目外,其他項目應按檢驗批抽取。7.1.5 基坑支護工程驗收應以保證支護結構安全和周圍環境安全為前提。 7.2 排 樁7.2.1 灌注樁排樁和截水帷幕施工前,應對原材料進行檢驗。7.2.2 灌注樁施工前應進行試成孔,試成孔數量應根據工程規模和場地地層特點確定,且不宜少于2個。7.2.3 灌注樁排樁施工中應加強過程控制,對成孔、鋼筋籠制作與安裝、混凝土灌注等各項技術指標進行檢查驗收。7.2.4 灌注樁排樁應采用低應變法檢測樁身完整性,檢測樁數不宜少于總樁數的20%,且不得少于5根。采用樁墻合一時,低應變法檢測樁身完整性的檢測數量應為總樁數...閱讀全文

Better me 2018-09-27 12091 1

混凝土灌注樁檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 混凝土灌注樁檢驗批質量驗收記錄填寫說明——5 基礎工程5.1 一般規定5.1.1 擴展基礎、筏形與箱形基礎、沉井與沉箱,施工前應對放線尺寸進行復核;樁基工程施工前應對放好的軸線和樁位進行復核。5.1.7 工程樁的樁身完整性的抽檢數量不應少于總樁數的20%,且不應少于10根。每根柱子承臺下...閱讀全文

Better me 2018-09-27 14531 1

沉管灌注樁檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 沉管灌注樁檢驗批質量驗收記錄填寫說明—— 5 基礎工程5.1 一般規定5.1.1 擴展基礎、筏形與箱形基礎、沉井與沉箱,施工前應對放線尺寸進行復核;樁基工程施工前應對放好的軸線和樁位進行復核。每根柱子承臺下的...閱讀全文

Better me 2018-09-27 3051 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉