一、工程概況
濟南高新區戰略性新興產業基地項目三標段三地塊,位于濟南高新區孫村片區北部,春暉路與科遠路交叉口東北角。為框架結構,地上六層,地下一層。26#~29#樓及地下車庫建筑面積為約40312㎡。建設單位為山東科信遠景置業有限公司,監理單位為濟南市建設監理有限公司,由山東天拓建設有限公司承建。
二、雨季施工的項目、部位及施工重點
根據施工總體進度計劃安排,本工程外裝修工程、內裝修工程、門窗工程、屋面防水工程的施工正值本年度的雨季施工階段中。
地下車庫外圍回填土工程應在雨季到來前施工完畢,避免影響施工質量及出現安全問題。
三、雨季施工部署與管理
在確?,F(xiàn)場排水暢通無阻的同時,必須采取措施保證裝修物資不被雨淋。合理安排施工順序,晴天搶室外工作,雨天以室內作業為主,保證各個施工階段不影響總體施工工期,從多方面進行合理安排,加快流水節拍,集中力量,連續作戰,將雨期施工的不利影響降至最低,以保證優質高效地完成施工任務。
1、進入雨季,應提前做好雨季施工中所需各種材料、設備的儲備工作。?
2、項目部要根據所承建工程項目的特點,編制有針對性的雨季施工措施,并定期檢查執行情況。?
3、施工期間,施工調度要及時掌握氣象情況,遇有惡劣天氣,及時通知項目施工現場負責人員,以便及時采取應急措施。重大吊裝、高空作業、回填土等更要事先了解天氣預報,確保作業安全和保證質量。?
4、施工現場道路必須平整、堅實,設置排水設施,縱向坡度不得小于0.3%,重要運輸路線必須保證循環暢通。?
①對不適宜雨季施工的工程要提前或暫緩安排,土方工程等雨季不能間斷施工的,要調集人力組織快速施工,盡量縮短雨季施工時間。?
②根據“晴外、雨內”的原則,雨天盡量縮短室外作業時間,加強勞動力調配,組織合理的工序穿插,利用各種有利條件減少防雨措施的資金消耗,保證工程質量,加快施工進度。?
③現場臨時用電線路要保證絕緣性良好,架空設置,電源開關箱要有防雨設施,施工用水管線要進入地下,不得有滲露現象,閥門應有保護措施。?
④配電箱、電纜線接頭、箱、電焊機等必須有防雨措施,防止水浸受潮造成漏電或設備事故。?
⑤所有機械的操作運轉,都必須嚴格遵守相應的安全技術操作規程,雨季施工期間應加強教育和監督檢查。?
⑥各作業人員要注意防滑、防觸電,加強自我保護,確保安全生產。?
⑦雨季施工期間要加強天氣預報的收視工作,掌握天氣變化情況,防止暴風雨的襲擊。
⑧建筑裝飾裝修等材料堆放地點要碾壓夯實并墊高300mm,防止傾倒傷人及材料受潮?,F(xiàn)場工棚、職工宿舍、食堂等應進行檢修。鋼筋、木模板、門窗等構件要加蓋苫布或塑料布。
四、雨季施工的組織管理
項目部成立雨季施工領導小組:
組 ?長:李忠華
副組長:吳金慶、付孟賓、張兆亮
組 ?員:王登臣、宋恒念、李磊、黃磊、吳同魁、曲連印
設天氣預報員,及時向雨季施工領導小組通報天氣。
五、雨季施工的準備工作
1、雨季施工的思想準備與技術準備
在雨季施工到來之前,要做好全場施工人員的思想動員工作,組織一個以項目生產負責人為首的防暴風雨搶險小組,一但暴風雨來臨有備無患。組織施工人員學習雨季施工的技術知識,提高對雨季施工的認識和雨季施工的重要意義。
組織生產、技術、勞務隊的相關人員認真學習公司有關文件及有關雨季施工規范的規定,掌握雨施要求。6月底前組織項目部由技術、生產、安全等相關管理人員認真學習相關規范和有關要求。
根據本方案認真作好技術交底,雨施前將各分項工程操作要求書面交底。
2、雨季施工的材料設備的準備
雨季施工期間,應準備充足的防水材料及設備,做好雨季施工的物資準備。
3、雨季施工的物資準備
雨期施工材料計劃如下表:
序號 | 材料名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 污水泵 | DN50 | 臺 | 3 | ? |
2 | 污水泵 | DN100 | 臺 | 1 | ? |
3 | 污水軟管 | ф50 | 米 | 300 | ? |
4 | 污水軟管 | ф100 | 米 | 200 | ? |
5 | 苫布 | 8×12 | 塊 | 10 | ? |
6 | 塑料布 | б | M2 | 2000 | ? |
4、施工現場準備
現場環路排水通暢、排水設備齊全。設備的防護接地和防雷接地必須安裝齊全,在雨季來臨之前購買應急防風防雨物資設備。
六、雨季施工的分項工程及主要技術措施
1、砌體工程
1)砌墻時干濕磚塊應合理搭配;砌塊濕度較大時不可上墻,砌筑高度應小于1.2m.
2)雨季遇到大雨時必須停工,砌磚收工時應在磚端頂蓋一層干磚,避免大雨沖刷灰漿。
3)穩定性較差的窗間墻及獨立磚柱應加設臨時支撐或及時澆筑圈梁。
4)砌體施工時,內外墻要盡量同時砌筑,轉角及丁字墻間的連接要同時跟上;遇強風時,應在與風向相反的方向加臨時支撐,以保護墻體的穩定。
5)砌筑施工時,做到工完料清,預防雨水進入室內浸泡砂漿等材料。
2、屋面工程
1)屋面施工前,要設置好排水口,預防屋面存水。
2) 在屋面施工時,要時刻關注天氣情況,特別是珍珠巖施工時,彈好坡度控制線,在天氣晴朗時,一次性施工完畢,及時施工水泥砂漿保護層,預防珍珠巖被雨水沖刷。
3)在保溫板施工時,如遇下雨,要待晾曬干燥后方可施工細石砼保護層,預防積水。
4)屋面防水施工前,基層要平整干燥無水漬,保證防水施工質量。屋面防水施工完畢后,要做蓄水試驗合格后,方可進入下道工序。
3、室內抹灰及地面工程
1)材料堆放高度不小于300mm,防止雨水浸泡,下雨時,應提前覆蓋。嚴禁將經雨水侵泡、淋濕生效的材料使用在工程內。材料嚴格按照規范要求定期進行送檢檢測。
2)下雨時,應停止抹灰施工,保證施工質量。
3)嚴禁在樓層內亂放水泥,做到工完料清,避免受到雨水侵泡。
4)定期檢查機械安全,發現問題立即停止作業,經維修好后方可進行作業。
4、門窗工程
1)門窗應盡快安裝外墻窗戶,可避免雨水進入室內。
2)在雨季施工時,要注意防滑,遇大風天氣停止施工。
3)外窗安裝完畢后,要關閉嚴密,防止大風天氣使窗扇來回擺動遭到破壞。
5、衛生間防水
????衛生間防水施工前,要檢查基層平整無水漬,干燥后方可施工防水涂料。
6、外裝修工程
1)外墻施工過程中,遇大風或下雨時應停止作業。
2)定期檢查吊籠及配重,吊籠上無人施工時要落至地面,嚴禁在外墻面搖擺。
3)材料堆放處要覆蓋,預防雨淋。
4)外裝修工程的外墻抹面層在含水率達到要求的標準后方可進行真石漆施工。如遇雨須待其干燥后方可進行真石漆施工。
7、地下車庫工程
1)在車庫出入口要設置止水臺,預防雨水進入地下車庫內。
2)在車庫施工時,要求照明良好。積水處及時清理,在集水坑處設置抽水泵兩臺。
七、接地和接零保護
1、對變壓器工作接地裝置,進行斷電搖側接地電阻值的檢驗,作好記錄,接地電阻R≤4Ω。自變壓器低壓側出線以下均設專用保護零線。
2、本現場配電箱均設重復接地,接地電阻不得大于10Ω。現場最高點均應做防雷接地。
3、配電箱、開關箱內均分設工作零線端子和保護零線端子,工作零與保護零要分開。
4、配電箱和開關箱的金屬箱體,金屬電器安裝板以及箱內電器不應帶電金屬底座外殼等必須作保護接零?,F(xiàn)場配電箱必須按照公司安全處要求設圍欄,圍欄也要做保護接零。保護接零應通過接線端子板連接。
5、與電氣設備相連的保護零線截面,應為不小于2.5mm2的多股絕緣銅線.手持用電設備的保護零線,應使用絕緣良好的多股銅芯橡皮電纜,截面不小于1.5mm2,顏色為黃/綠雙色線。保護零線截面應不小于相線截面1/2。相線截面小于16 mm2時,保護零線截面與相線截面相同;相線截面大于16 mm2小于35 mm2時,保護零線截面為16 mm2;相線截面大于35 mm2時,保護零線截面為相線截面1/2。
6、保護零線不得經過開關、熔斷器,不得做工作零線用,要做到專線專用。正常情況下,保護零線不得有工作電流通過。
7、對產生振動較大的設備,其保護零線連接點不得少于兩處。
8、從變壓器低壓側出線到各一級配電箱的電源線均采用三相五芯電纜,埋深不小于0.7M,凡是穿過大門口等車輛較多路段,要加設鋼套管保護?,F(xiàn)場電動機具電源線嚴禁拖地,明設時要做好防護。
八、雨季施工的質量、安全、消防以及環境保護管理措施
1、工程質量保證措施
質量方面主要檢查各樓否有滲水現象,加強成品保護,保證樓內墻面、頂棚不會被水浸泡。
2、施工安全措施
1)成立由項目經理為組長的安全生產領導小組,設專職安全檢查員。
2)對所有施工人員均進行三級教育,上崗前不少于48小時的安全培訓,組織學習上級頒布的安全生產法令。
3)作好各項工程的安全技術交底。每周組織施工人員進行一次安全教育,而且自有職員必須參加安全教育,教育后外施隊負責人和項目部負責人必須在記錄上簽字認可,使施工人員懂得“安全第一,預防為主”的方針。
4)對電工、機工及其他特殊工種的人員必須持證上崗。進入施工現場人人都要戴好安全帽,高處作業必須系好安全帶。雷雨天不得進行焊接作業。
5)作好“四口”及鄰邊的防護工作,樓梯口支搭1.2米高的防護欄桿,水平桿間距≤600mm,在電梯門安裝完畢前電梯井口安裝欄桿。
6)施工期間的施工照明采用36v的安全電壓。建筑物周圍設排水溝,室外電梯、塔吊要設接地避雷裝置。6級大風和大雨應停止施工作業。
7)加強安全檢查,及時發現問題。對建筑物主體、腳手架、施工用電、塔式起重機、各小型機械的防雨棚以及臨時設施、安全標志牌進行經常性檢查,及時發現問題及時排除,對破損處及時修復。??
8)?暴風雨時應立即停止室外施工作業,人員迅速撤到安全地方,37℃以上天氣停止室外作業。
九、應急措施
1)一旦狂風暴雨來臨,首先由應急領導小組組長發布停工指令。緊急疏散施工人員。首先檢查電器設備開關箱,關閉一切不需使用的電源,防止雷電擊傷施工人員。
2)由小組成員組織施工人員抗風排水,啟動集水坑內的污水泵抽水排洪。
3)由小組成員對重要部位定時巡視,遇有異常情況立即疏散施工人員,并向組長匯報,同時布置警戒線。
4)組織施工人員檢查排水溝是否通暢,建筑材料是否覆蓋壓實。
5)盡量做到把風險損失降至最低。