一、施工前期:電梯設備規劃設計與采購 電梯設備產品含工程,必需融入電梯所有的生產流程,如規劃設
計、發包、生產制造、運輸、安裝、試車、調整、驗收等每個作業過程中。
1.一般規范訂定基本需求如下: (1) 電梯設備那些設備系采原裝進口貨或國內制造產品應訂明。
(2) 電梯設備、材料選用之規格與材質及標準化。
(3) 電梯設備應有的功能(例如:殘障使用功能、特殊功能、監控設備功能等)
(4) 訂定升降設備產品性能、精密度、安全性、穩定性、使用舒適度、維修容易度、故障率等。
(5) 電梯設備之安裝、測試等工作之要求。
(6) 施工前依契約規定提出施工計劃書及品質管理計劃書。
(7) 售后服務及維修需求。
2. 電梯設備規范其服務建議書基本需求項目如下: (1) 基本規畫及設計相關資料:
A.升降設備之數量及采用之廠牌。
B.升降設備、材料選用之規格及標準化。
C.升降設備之安裝、測試等工作之規畫。
D.設計之實用性、完整性。
(2) 技術、品質及功能相關資料
A.工廠開發、設計、制造能力。
B.品質管理能力及人力素質。
C.產品性能、精密度、安全性、穩定性、使用舒適度、維修容易度、故障率。
D.殘障使用功能、特殊功能、監控設備功能。
(3) 施工能力及售后服務計劃
A.安裝、維修、施工品質等專業技術人員素質及組成。
B.施工計劃(含每臺電梯停機施工期)、工地管理計劃、安全維護計劃、施工期品管計劃。
C.驗收啟用后使用壽命年限及相關之維修與更換零配件執行計劃之完整性、可行性、售后服務事項。
D.施工緊急變計劃、勞工安全衛生管埋計劃。
(4) 過去履約能力及績效
A.具有相當經驗或實績?。其范圍包括于過去3-5 年內,完成具代表性之多部以上電腦群管理控制系統電梯工程契約,采購機關之驗收證明或有效保養合約證明。
B.有關得獎?wù)J證說明。
二:施工過程:電梯設備生產品質管制計劃 1.電梯設計與規畫包括三個主要項目:機械設計、電子設計與計劃管制規畫。
(1) 機械設計在電梯工程主要工作內容,為依據契約及規范,繪制電梯升降道、機房、車廂、乘場(包含:門板、門框)的尺寸、位置等相關圖面,以及車廂、乘場材料選用資料的制作與送審,并將經由業主審核通過之圖面、資料,制作成各式圖面與書面資料,經工程相關部門資料確認、審核無誤后,進行后續生產、采購等。
(2) 電子設計為依據合約及規范,設計電梯電子及電機控制系統,并制作相關圖面與資料,經工程相關部門資料確認、審核無誤后,進行后續生產、采購等。
(3) 計劃管制規畫的內容,包含工程施工程序、作業流程規畫、施工機具與施工能量規畫、施工人員規畫、品質管制規畫等;須依契約要求及整合工程所需,制作工程之施工計劃書,經工程相關部門資料確認、審核無誤后,作為后續工程控管。
2.電梯設備工地現場施工安裝
電梯設備于現場安裝前,隨時提供制造過程之程序與進度報告,并于貨到工地后,提交產品檢驗報告。經監造單位及業主審核通過后,隨即進行安裝施作程序;其內容包括工地現場放線、鐵架
搭設、工字鐵安裝、軌道支架及軌道安裝、機房材料吊運與機器安裝、配線安裝、車廂(車廂框架、內裝)及乘場材料(門框、門板)安裝、鋼纜安裝、鐵架拆除等施工過程。
3.電梯試車與調整
電梯安裝完成后,將于取得電源后,即刻進行電梯的試車與反覆調整。其內容包括機房慢車測試、游動電纜掛裝接線、車廂慢車
測試、坑內及軌道清潔、導滑器及煞車系統調整、樓碼及安全開關測試、坑內配線、車廂配線接配完成、內外叫車線測試、指示器測試、內門及外門調整、車廂及機房快車測試完成。所有試車品質須符合標準及工程契約規范之規定。
三、竣工驗收 1.電梯設備正式驗收前,至少實施下列各項測試:
(1) 負載試驗:無負載、全負載及過負載之上、下運轉試驗。
(2) 車廂水平著樓試驗:誤差在±5mm 以內。
(3) 調速機測試:超速開關額定速度1.3 倍前須動作,阻擋器額定速度1.4 倍前須動作。
(4) 緊急停止按鈕試驗:動作時電梯須停止。
(5) 速度測試:90M/min±2M/min。
(6) 噪音:≦60dB。
(7) 超載開關:額定荷重 100%須響鈴且電梯停止運轉。
(8) 超載設定警報試驗:超載時電梯停止運轉,電梯門開啟并無法關閉。
(9) 過站不停:額定荷重 90%對外叫車不應答。
(10) 緊急救助口:開啟時電梯停止運轉。
(11) 車廂尺寸之測量:依契約要求尺寸測量。
(12) 電器設備之絕緣測量:電動機主電路 0.4MΩ 以上,控制、信號、照明電路0.4MΩ 以上。
(13) 緊急照明:停電時照明啟動。
(14) 省電功能:待機 5 分鐘車廂照明關閉并返回主樓層。
(15) 門聯鎖裝置:動作時電梯須停止。
(16) 緊急對講機:通話正常。
(17) 地震感知:發生四級地震電梯返回主樓層并停機。
(18) 照明:車廂地板量測≧150LUX。
(19) 安全碰邊:動作時門不關閉。
2.驗收:依照合同規定事項辦理。
3.工程完成開始啟用,業主得于工程完成取得合格使用證件后正式啟用之。