努力的人
發帖時間:2018-09-05 09:25:07 樓主

每層一個檢查口,三十三層,我這樣填對么

韋先生
回帖時間:2018-09-07 09:37:32 1樓

講道理 給排水 沒有抽樣數值的規范 你就按你數的總數的百分之十來弄 沒錯  不夠5點寫5
  • 努力的人2018-09-07 09:44:28回復

    好,謝謝 好,謝謝

  • 韋先生2018-09-07 09:47:16回復

    小事 有問題了再問我我刷刷經驗 哈哈@努力的人: 小事 有問題了再問我我刷刷經驗 哈哈@努力的人:

韋先生
回帖時間:2018-09-05 16:56:32 2樓

你這樣做排水 豈不是很復雜 我做的 就每層一個檢驗批  包括立管 支管   你這問題就是涉及到你的部位填寫了 你是寫一棟樓的衛生間吧  為什么會有要寫33處? 容量就寫米數 或者戶就可以了 抽樣才會具體到這些數量  抽樣的 我建議你 如果 3的 還是寫大點的數值  超過規范數值最好 想想 33處你只抽查兩三處···太草率了  只是針對立管的 可以不要坡度 立管是垂直度偏移值
  • 努力的人2018-09-07 07:53:15回復

    我寫的是一棟樓的衛生間立管按系統,支管沒有標號單獨寫的。33處,有33層,每一層都有。支管是按3層一寫,實際抽樣呢我又想寫成6處,我迷就迷到這了,不知道怎么填了。還有那個規范數值我怎么找不到啊。還有個問題,一般項目中的橫管縱橫彎曲那個是說支管的吧 我寫的是一棟樓的衛生間立管按系統,支管沒有標號單獨寫的。33處,有33層,每一層都有。支管是按3層一寫,實際抽樣呢我又想寫成6處,我迷就迷到這了,不知道怎么填了。還有那個規范數值我怎么找不到啊。還有個問題,一般項目中的橫管縱橫彎曲那個是說支管的吧

  • 韋先生2018-09-07 09:41:35回復

    @努力的人:立管沒編號 可以用軸線代替 檢查口33處 沒毛病 三層一個檢驗批 那你想想實際監理會去抽查幾處呢 就明白了 抽樣往大數值寫沒錯 如果是全數檢查的 那你就要總數填寫了 @努力的人:立管沒編號 可以用軸線代替 檢查口33處 沒毛病 三層一個檢驗批 那你想想實際監理會去抽查幾處呢 就明白了 抽樣往大數值寫沒錯 如果是全數檢查的 那你就要總數填寫了

韋先生
回帖時間:2018-09-05 16:30:30 3樓

圖片看不見 實際抽樣 大于等于最小抽樣就可以
  • 努力的人2018-09-05 16:40:58回復

    衛生間排水立管按系統寫的,檢查口每層都有,三十三層,寫33處么?最小抽樣是自動生成的我也不想改了。主控項目坡度不寫吧,垂直度5m以上也填33處么 衛生間排水立管按系統寫的,檢查口每層都有,三十三層,寫33處么?最小抽樣是自動生成的我也不想改了。主控項目坡度不寫吧,垂直度5m以上也填33處么

其他類似問題

每層一個檢查口,三十三層,我這樣填對么...閱讀全文

努力的人 2018-09-05 1044 3

我現在真搞不懂實際抽樣怎么填了,說有這樣填的,有那樣填的,誰讓這樣填的,出來...閱讀全文

努力的人 2018-09-05 985 1

檢驗批中最小/實際抽樣數量怎么填的呀...閱讀全文

習慣了寵愛 2017-10-22 6777 2

通風與空調的檢驗批容量與最小/實際抽樣數量該怎么填?例如:冷媒管、風管等可以用米算嗎?8.3.4 制冷系統管道、管件的安裝應符合下列規定:檢查數量:按系統抽查20%,且不得少于5件。 檢查方法:尺量、觀察檢查。 冷媒管我們的工程量是按m算的,檢驗批容量與最小/實際抽樣數量該怎么填?...閱讀全文

乄吥蒗漫の罪茗 2016-12-29 6937 1

給水管道及配件安裝、排水管道及配件安裝檢驗批的實際抽樣數量怎么確定?...閱讀全文

小草的四葉草 2018-11-08 6164 2