建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)塑料板面層檢驗批質量驗收記錄表格范例——


建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)塑料板面層檢驗批質量驗收記錄填寫說明及范例


建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)塑料板面層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范名稱及編號】《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010)
【條文摘錄】
摘錄一:
3.0.21 建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定:
1 基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次或每層施工段(或變形縫)劃分檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)劃分檢驗批;
2 每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分項工程按自然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查;其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間計算;
3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。
3.0.22 建筑地面工程的分項工程施工質量檢驗的主控項目,應達到本規范規定的質量標準,認定為合格;一般項目80%以上的檢查點(處)符合本規范規定的質量要求,其他檢查點(處)不得有明顯影響使用,且最大偏差值不超過允許偏差值的50%為合格。凡達不到質量標準時,應按現行國家標準《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300的規定處理。

摘錄二:
6.1.8 板塊面層的允許偏差和檢驗方法應符合表6.1.8的規定。
表6.1.8 板、塊面層的允許偏差和檢驗方法

摘錄三:
6.6 塑料板面層
6.6.1塑料板面層應采用塑料板塊材、塑料板焊接、塑料卷材以膠粘劑在水泥類基層上采用滿粘或點粘法鋪設。
6.6.2 水泥類基層表面應平整、堅硬、干燥、密實、潔凈、無油脂及其他雜質,不應有麻面、起砂、裂縫等缺陷。
6.6.3 膠粘劑應按基層材料和面層材料使用的相容性要求,通過試驗確定,其質量應符合國家現行有關標準的規定。
6.6.4焊條成分和性能應與被焊的板相同,其質量應符合有關技術標準的規定,并應有出廠合格證。
6.6.5 鋪貼塑料板面層時,室內相對濕度不宜大于70%,溫度宜在10℃~32℃之間。
6.6.6 塑料板面層施工完成后的靜置時間應符合產品的技術要求。
6.6.7 防靜電塑料板配套的膠粘劑、焊條等應具有防靜電性能。
Ⅰ 主控項目
6.6.8 塑料板面層所用的塑料板塊、塑料卷材、膠粘劑等應符合設計要求和國家現行有關標準的規定。
檢驗方法:觀察檢查和檢查型式檢驗報告、出廠檢驗報告、出廠合格證。
檢查數量:同一工程、同一材料、同一生產廠家、同一型號、同一規格、同一批號檢查一次。
6.6.9 塑料板面層采用的膠粘劑進入施工現場時,應有以下有害物質限量合格的檢測報告:
1 溶劑型膠粘劑中的揮發性有機化合物(VOC)、苯、甲苯+二甲苯;
2 水性膠粘劑中的揮發性有機化合物(VOC)和游離甲醛。
檢驗方法:檢查檢測報告。
檢查數量:同一工程、同一材料、同一生產廠家、同一型號、同一規格、同一批號檢查一次。
6.6.10 面層與下一層的粘結應牢固,不翹邊、不脫膠、無溢膠(單塊板塊邊角允許有局部脫膠,但每自然間或標準間的脫膠板塊不應超過總數的5%;卷材局部脫膠處面積不應大于20cm2,且相隔間距應大于或等于50cm)。
檢驗方法:觀察、敲擊及用鋼尺檢查。
檢查數量:按本規范第3.0.21條規定的檢驗批檢查。
Ⅱ 一般項目
6.6.11 塑料板面層應表面潔凈,圖案清晰,色澤一致,接縫應嚴密、美觀。拼縫處的圖案、花紋應吻合,無膠痕;與柱、墻邊交接應嚴密,陰陽角收邊應方正。
檢驗方法:觀察檢查。
檢查數量:按本規范第3.0.21條規定的檢驗批檢查。
6.6.12 板塊的焊接,焊縫應平整、光潔,無焦化變色、斑點、焊瘤和起鱗等缺陷,其凹凸允許偏差不應大于0.6mm。焊縫的抗拉強度應不小于塑料板強度的75%。
檢驗方法:觀察檢查和檢查檢測報告。
檢查數量:按本規范第3.0.21條規定的檢驗批檢查。
6.6.13 鑲邊用料應尺寸準確、邊角整齊、拼縫嚴密、接縫順直。
檢驗方法:用鋼尺和觀察檢查。
檢查數量:按本規范第3.0.21條規定的檢驗批檢查。
6.6.14 踢腳線宜與地面面層對縫一致,踢腳線與基層的粘合應密實。
檢驗方法:觀察檢查。
檢查數量:按本規范第3.0.21條規定的檢驗批檢查。
6.6.15 塑料板面層的允許偏差應符合本規范表6.1.8的規定。
檢驗方法:按本規范表6.1.8中的檢驗方法檢驗。
檢查數量:按本規范第3.0.21條規定的檢驗批和第3.0.22條的規定檢查。

其他類似問題

建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)塑料板面層檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)塑料板面層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010)【條文摘錄】摘錄一:3.0.21 建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定:1 基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次或每層施工段(或變形縫)劃分檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)劃分檢驗批;2 每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分項工程按自然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查;其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間計算;3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。3.0.22 建筑地面工程的分項工程施工質量檢驗的主控項目,應達到本規范規定的質量標準,認定為合格;一般項目80%以上的檢查點(處)符合本規范規定的質量要求,其他檢查點(處)不得有明顯影響使用,且最大偏差值不超過允許偏差值的50%為合格。凡達不到質量標準時,應按現行國家標準《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300的規定處理。摘...閱讀全文

Better me 2018-08-28 2511 0

建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)塑料板安裝檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)塑料板安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 9.6 塑料板安裝工程 主控項目9.6.1 塑料板的品種、規格、顏色和性能應符合設計要求及國家現行標準的有關規定。塑料飾面板的燃燒性能等級應符合設計要求。 檢驗方法:觀察;檢查產品合格證書、進場驗收記錄和性能檢驗報告。 9.6.2 塑料板安裝工程的龍骨、連接件的材質、數量、規格、位置、連接方法和防腐處理應符合設計要求。塑料板安裝應牢固。 檢驗方法:手扳檢查;檢查進場驗收記錄、隱蔽工程驗收記錄和施工記錄。 一般項目9.6.3 塑料板表面應平整、潔凈、色澤一致,應無缺損。 檢驗方法:觀察。 9.6.4 塑料板接縫應平直,寬度應符合設計要求。 檢驗方法:觀察;尺量檢查。 9.6.5 塑料板上的孔洞應套割吻合,邊緣應整齊。 檢驗方法:觀察。 9.6.6 塑料板安裝的允許偏差和檢驗方法應符合表9.6.6的規定。...閱讀全文

Better me 2018-08-28 2401 0

建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)地面輻射供暖塑料板面層檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)地面輻射供暖塑料板面層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010)【條文摘錄】摘錄一:3.0.21 建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定:1 基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次或每層施工段(或變形縫)劃分檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)劃分檢驗批;2 每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分項工程按自然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查;其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間計算;3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。3.0.22 建筑地面工程的分項工程施工質量檢驗的主控項目,應達到本規范規定的質量標準,認定為合格;一般項目80%以上的檢查點(處)符合本規范規定的質量要求,其他檢查點(處)不得有明顯影響使用,且最大偏差值不超過允許偏差值的50%為合格。凡達不到質量標準時,應按現行國家標準《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB...閱讀全文

Better me 2018-08-28 1997 0

建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)金屬板面層檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)金屬板面層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010)【條文摘錄】摘錄一:3.0.21 建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定:1 基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次或每層施工段(或變形縫)劃分檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)劃分檢驗批;2 每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分項工程按自然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查;其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間計算;3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。3.0.22 建筑地面工程的分項工程施工質量檢驗的主控項目,應達到本規范規定的質量標準,認定為合格;一般項目80%以上的檢查點(處)符合本規范規定的質量要求,其他檢查點(處)不得有明顯影響使用,且最大偏差值不超過允許偏差值的50%為合格。凡達不到質量標準時,應按現行國家標準《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300的規定處理。摘...閱讀全文

Better me 2018-08-28 2416 0

塑料門窗安裝檢驗批質量驗收記錄表格范例——塑料門窗安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——6.4 塑料門窗安裝工程 主控項目6.4.1 塑料門窗的品種、類型、規格、尺寸、性能、開啟方向、 安裝位置、連接方式和填嵌密封處理應符合設計要求及國家現行標準的有關規定,內襯增強型鋼的壁厚及設置應符合現行國家標準《建筑用塑料門》GB/T28886和《建筑用塑料窗》GB/T28887的規定。 檢驗方法:觀察;尺量檢查;檢查產品合格證書、性能檢驗報告、進場驗收記錄和復驗報告;檢查隱蔽工程驗收記錄。 6.4.2 塑料門窗框、附框和扇的安裝應牢固。固定片或膨脹螺栓的數量與位置應正確,連接方式應符合設計要求。固定點應距窗角、中橫框、中豎框150mm~200mm,固定點間距不應大于600mm 檢驗方法:觀察;于扳檢查;尺量檢查;檢查隱蔽工程驗收 記錄。 4.3 塑料組合門窗使用的拼樘料截面尺寸及內襯增強型鋼的形狀和壁厚應符合設計要求。承受風荷載的拼樘料應采用與其內腔緊密吻合的增強型鋼作為內襯,其兩端應與洞口固定牢固。窗框應與拼樘料連接緊密,固定點間距不應大于600mm。 檢驗方法:觀察;手扳檢查;尺量檢查;吸鐵石檢查;檢查進場驗收記錄。 6.4.4 窗框與洞口之間的伸縮縫內應采用聚氨醋發泡膠填充,發泡膠填充應均勻、密實。發泡膠成型后不宜切割。表面應采用密封膠密封。密封膠應粘結牢固,表面應光滑、順直、無裂紋。...閱讀全文

Better me 2018-08-27 3759 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉