【規范名稱及編號】《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010)
【條文摘錄】
摘錄一:
3.0.21 建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定:
1 基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次或每層施工段(或變形縫)劃分檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)劃分檢驗批;
2 每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分項工程按自然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查;其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間計算;
3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。
3.0.22 建筑地面工程的分項工程施工質量檢驗的主控項目,應達到本規范規定的質量標準,認定為合格;一般項目80%以上的檢查點(處)符合本規范規定的質量要求,其他檢查點(處)不得有明顯影響使用,且最大偏差值不超過允許偏差值的50%為合格。凡達不到質量標準時,應按現行國家標準《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300的規定處理。

4.1.7 基層的標高、坡度、厚度等應符合設計要求?;鶎颖砻鎽?yīng)平整,其允許偏差和檢驗方法應符合表4.1.7的規定。


摘錄二:
4.8 水泥混凝土墊層和陶?;炷翂|層
4.8.1 水泥混凝土墊層和陶?;炷翂|層鋪設在基土上。當氣溫長期處于0℃以下,設計無要求時,墊層應設置縮縫,縫的位置、嵌縫做法等應與面層伸、縮縫相一致,并應符合本規范第3.0.16條的規定。
4.8.2 水泥混凝土墊層的厚度不應小于60mm;陶?;炷翂|層的厚度不應小于80mm。
4.8.3 墊層鋪設前,當為水泥類基層時,其下一層表面應濕潤。
4.8.4 室內地面的水泥混凝土墊層和陶?;炷翂|層,應設置縱向縮縫和橫向縮縫;縱向縮縫、橫向縮縫的間距均不得大于6m。
4.8.5 墊層的縱向縮縫應做平頭縫或加肋板平頭縫。當墊層厚度大于150mm時,可做企口縫。橫向縮縫應做假縫。平頭縫和企口縫的縫間不得放置隔離材料,澆筑時應互相緊貼。企口縫尺寸應符合設計要求,假縫寬度為5mm~20mm,深度為墊層厚度的1/3,填縫材料應與地面變形縫的填縫材料相一致。
4.8.6 工業廠房、禮堂、門廳等大面積水泥混凝土、陶粒混凝土墊層應分區段澆筑。分區段應結合變形縫位置、不同類型的建筑地面連接處和設備基礎的位置進行劃分,并應與設置的縱向、橫向縮縫的間距相一致。
4.8.7 水泥混凝土、陶?;炷潦┕べ|(zhì)量檢驗尚應符合國家現行標準《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB50204和現行國家行業標準《輕骨料混凝土技術規程》JGJ51的有關規定。
Ⅰ 主控項目
4.8.8 水泥混凝土墊層和陶?;炷翂|層采用的粗骨料,其最大粒徑不應大于墊層厚度的2/3,含泥量不應大于3%;砂為中粗砂,其含泥量不應大于3%。陶粒中粒徑小于5mm的顆粒含量應小于10%;粉煤灰陶粒中大于15mm的顆粒含量不應大于5%;陶粒中不得混夾雜物或粘土塊。陶粒應優先選用粉煤灰陶粒、頁巖陶粒等。
檢驗方法:觀察檢查和檢查質量合格證明文件。
檢查數量:同一工程、同一強度等級、同一配合比檢查一次。
4.8.9 水泥混凝土和陶?;炷恋膹?qiáng)度等級應符合設計要求。陶?;炷恋拿芏葢?yīng)在800kg/m3~1400kg/m3之間。
檢驗方法:檢查配合比試驗報告和強度等級檢測報告。
檢查數量:配合比試驗報告按同一工程、同一強度等級、同一配合比檢查一次;強度等級檢測報告按本規范第3.0.19條的規定檢查。
Ⅱ 一般項目
4.8.10 水泥混凝土墊層和陶粒混凝土墊層表面的允許偏差應符合本規范表4.1.7的規定。
檢驗方法:按本規范表4.1.7中的檢驗方法檢驗。
檢查數量:按本規范第3.0.21條規定的檢驗批和第3.0.22條的規定檢查。

其他類似問題

建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)水泥混凝土墊層和陶?;炷翂|層檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)水泥混凝土墊層和陶粒混凝土墊層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010)【條文摘錄】摘錄一:3.0.21 建筑地面工程施工質量的檢 ...閱讀全文

Better me 2018-08-28 2736 0

水泥混凝土墊層和陶?;炷翂|層檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 水泥混凝土墊層和陶?;炷翂|層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號 】 《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.21 建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定: 1 基層(各構造層 ...閱讀全文

Better me 2018-08-03 6663 0

建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)水泥混凝土面層檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)水泥混凝土面層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.21 建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定 ...閱讀全文

Better me 2018-08-28 3068 0

建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)爐渣墊層檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)爐渣墊層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010)【條文摘錄】摘錄一:3.0.21 建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定:1 基層(各構造層)和各類 ...閱讀全文

Better me 2018-08-28 2115 0

建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)灰土墊層檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)灰土墊層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明— 【規范名稱及編號】《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010)【條文摘錄】摘錄一:3.0.21 建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定:1 基層(各構造層)和各類面 ...閱讀全文

Better me 2018-08-28 2313 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉