建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)活動隔墻檢驗批質量驗收記錄表格范例——

建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)活動隔墻檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

8.4 活動隔墻工程
  主控項目
8.4.1 活動隔墻所用墻板、軌道、配件等材料的品種、規格、性能和人造木板甲醛釋放量、燃燒性能應符合設計要求。 
   檢驗方法:觀察;檢查產品合格證書、進場驗收記錄、性能檢驗報告和復驗報告。 
8.4.2 活動隔墻軌道應與基體結構連接牢固,并應位置正確。 
   檢驗方法:尺量檢查;手扳檢查。 
8.4.3 活動隔墻用于組裝、推拉和制動的構配件應安裝牢固、位置正確,推拉應安全、平穩、靈活。  
   檢驗方法:尺量檢查;手扳檢查;推拉檢查。 
8.4.4 活動隔墻的組合方式、安裝方法應符合設計要求。 
   檢驗方法:觀察。
  一般項目
8.4.5 活動隔墻表面應色澤一致、平整光滑、潔凈,線條應順直、清晰。 
   檢驗方法:觀察;手摸檢查。 
8.4.6 活動隔墻上的孔洞、槽、盒應位置正確、套割吻合、邊緣整齊。 
   檢驗方法:觀察;尺量檢查。
8.4.7 活動隔墻推拉應無噪聲。 
   檢驗方法:推拉檢查。 
8.4.8 活動隔墻安裝的允許偏差和檢驗方法應符合表 8.4.8的規定。

其他類似問題

建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)活動隔墻檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)活動隔墻檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 8.4 活動隔墻工程 主控項目8.4.1 活動隔墻所用墻板、軌道、配件等材料的品種、規格、性能和人造木板甲醛釋放量、燃燒性能應符合設計要求。 一般項目8.4.5 活動隔墻表面應色澤一致、平整光滑、潔凈,線條應順直、清晰。 檢驗方法:觀察;手摸檢查。 8.4.6 活動隔墻上的孔洞、槽、盒應位置正確、套割吻合、邊緣整齊。 檢驗方法:觀察;尺量檢查。8.4.7 活動隔墻推拉應無噪聲。 檢驗方法:推拉檢查。 8.4.8 活動隔墻安裝的允許偏差和檢驗方法應符合表 8.4.8的規定。...閱讀全文

Better me 2018-08-27 2529 0

建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)玻璃隔墻檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)玻璃隔墻檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 8.5 玻璃隔墻工程 主控項目8.5.1 玻璃隔墻工程所用材料的品種、規格、圖案、顏色和性能應符合設計要求。玻璃板隔墻應使用安全玻璃。 檢驗方法:觀察;檢查產品合格證書、進場驗收記錄和性能檢驗報告。 8.5.2 玻璃板安裝及玻璃磚砌筑方法應符合設計要求。 檢驗方法:觀察。 8.5.3 有框玻璃板隔墻的受力桿件應與基體結構連接牢固,玻璃板安裝橡膠墊位置應正確。玻璃板安裝應牢固,受力應均勻。 檢驗方法:觀察;手推檢查;檢查施工記錄。 8.5.4 元框玻璃板隔墻的受力爪件應與基體結構連接牢固,爪件的數量、位置應正確,爪件與玻璃板的連接應牢固。 檢驗方法:觀察;手推檢查;檢查施工記錄。 8.5.5 玻璃門與玻璃墻板的連接、地彈簧的安裝位置應符合設計要求。 檢驗方法:觀察;開啟檢查;檢查施工記錄。 8.5.6 玻璃磚隔墻砌筑中埋設的拉結筋應與基體結構連接牢固,數量、位置應正確。 檢驗方法:手扳檢查;尺量檢查;檢查隱蔽工程驗收記錄。 一般項目8.5.7 玻璃隔墻表面應色澤一致、平整潔凈、清晰美觀。 檢驗方法:觀察。 8.5.8 玻璃隔墻接縫應橫平豎直,玻璃應無裂痕、缺損和劃痕。 ...閱讀全文

Better me 2018-08-27 2538 0

建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)骨架隔墻檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)骨架隔墻檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 8.3 骨架隔墻工程 主控項目8.3.1 骨架隔墻所用龍骨、配件、墻面板、填充材料及嵌縫材料的品種、規格、性能和木材的含水率應符合設計要求。有隔聲、隔熱、阻燃和防潮等特殊要求的工程,材料應有相應性能等級的檢驗報告。 檢驗方法:觀察;檢查產品合格證書、進場驗收記錄、性能 檢驗報告和復驗報告。 8.3.2 骨架隔墻地梁所用材料、尺寸及位置等應符合設計要求。骨架隔墻的沿地、沿頂及邊框龍骨應與基體結構連接牢固。 檢驗方法:手扳檢查;尺量檢查;檢查隱蔽工程驗收記錄。 8.3.3 骨架隔墻中龍骨間距和構造連接方法應符合設計要求。骨架內設備管線的安裝、門窗洞口等部位加強龍骨的安裝應牢固、位置正確。填充材料的品種、厚度及設置應符合設計要求。 檢驗方法:檢查隱蔽工程驗收記錄。 8.3.4 木龍骨及木墻面板的防火和防腐處理應符合設計要求。 檢驗方法:檢查隱蔽工程驗收記錄。8.3.5 骨架隔墻的墻面板應安裝牢固,無脫層、翹曲、折裂及缺損。 檢驗方法:觀察;于扳檢查。 8.3.6 墻面板所用接縫材料的接縫方法應符合設計要求。 檢驗方法:觀察。 一般項目8.3.7 骨架隔墻表面應平整光滑、色澤一致、潔...閱讀全文

Better me 2018-08-27 3362 0

建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)板材隔墻檢驗批質量驗收記錄表格范例——建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)板材隔墻檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——8.2 板材隔墻工程 主控項目8.2.1 隔墻板材的品種、規格、顏色和性能應符合設計要求。 有隔聲、隔熱、阻燃和防潮等特殊要求的工程,板材應有相應性能等級的檢驗報告。 檢驗方法:觀察;檢查產品合格證書、進場驗收記錄和性能檢驗報告。 8.2.2 安裝隔墻板材所需預埋件、連接件的位置、數量及連接方法應符合設計要求。 檢驗方法:觀察;尺量檢查;檢查隱蔽工程驗收記錄。 8.2.3 隔墻板材安裝應牢固。 檢驗方法:觀察;手扳檢查。 8.2.4 隔墻板材所用接縫材料的品種及接縫方法應符合設計要求。 檢驗方法:觀察;檢查產品合格證書和施工記錄。 8.2.5 隔墻板材安裝應位置正確,板材不應有裂縫或缺損。 檢驗方法:觀察;尺量檢查。 一般項目8.2.6 板材隔墻表面應光潔、平順、色澤一致,接縫應均勻、順直。 檢驗方法:觀察;手摸檢查。 8.2.7 隔墻上的孔洞、槽、盒應位置正確、套割方正、邊緣整齊。 檢驗方法:觀察。 8.2.8 板材隔墻安裝的允許偏差和檢驗方法應符合表 8.2.8的規定。...閱讀全文

Better me 2018-08-27 3804 0

裝飾抹灰檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 裝飾抹灰檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 4. 4 裝飾抹灰工程 主控項目4.4.1 裝飾抹灰工程所用材料的品種和性能應符合設計要求及國家現行標準的有關規定。 檢驗方法:檢查產品合格證書、進場驗收記錄、性能檢驗報告和復驗報告。4.4.2 抹灰前基層表面的塵土、污垢和油漬等應清除干凈,并應灑水潤濕或進行界面處理。 檢驗方法:檢查施工記錄。 4.4.3 抹灰工程應分層進行。當抹灰總厚度大于或等于35mm時,應采取加強措施。不同材料基體交接處表面的抹灰,應采取防止開裂的加強措施,當采用加強網時,加強網與各基體的搭接寬度不應小于lOOmm。 檢驗方法:檢查隱蔽工程驗收記錄和施工記錄。 4.4.4 各抹灰層之間及抹灰層與基體之間應粘結牢固,抹灰層應無脫層、空鼓和裂縫。 檢驗方法:觀察;用小錘輕擊檢查;檢查施工記錄。 一般項目4.4.5 裝飾抹灰工程的表面質量應符合下列規定: 1 水刷石表面應石粒清晰、分布均勻、緊密平整、色澤一致,應無掉粒和接搓痕跡; 2 斬假石表面剁紋應均勻順直、深淺一致,應無漏剁處;陽角處應橫剁并留出寬窄一致的不剁邊條,棱角應無損壞; 3 干粘石表面應色澤一致、不露漿、不漏粘,石粒應粘結 牢固、分布均勻,陽角處應元明顯黑邊; 4 假面磚表面應平整、溝紋清晰、留縫整齊、色澤一致,應無掉角、脫皮和...閱讀全文

施工小茗 2018-08-27 4319 0