2015 二級建造師《建筑工程》真題及答案
一、單項選擇題(共 20 題,每題一分。每題的備選項中,只有 1 個最符合題意)
1、關于民用建筑構造要求的說法,錯誤的是( )
A.陽臺、外廊、室內回廊等應設置防護
B.兒童專用活動場的欄桿,其垂直桿件間的凈距不應大于 0.11m
C.室內樓梯扶手高度自踏步前緣線量起不應大于 0.80m
D.有人員正?;顒?dòng)的架空層的凈高不應低于 2m
答案:C
2、關于有抗震設防要求砌體結構房屋構造柱的說法,正確的是( )
A.房屋四角構造柱的截面應適當減小
B.構造柱上下端箍筋間距應適當加密
C.構造柱的縱向鋼筋應放置在圈梁縱向鋼筋外側
D.橫墻內的構造柱間距宜大于兩倍層高
答案:B
3、關于鋼筋混凝土梁配筋的說法,正確的是( )
A.縱向受拉鋼筋應布置在梁的受壓區
B.梁的箍筋主要作用是承擔剪力和固定主筋位置
C.梁的箍筋直徑最小可采用 4mm
D.當梁的截面高度小于 200mm 時,不應設置箍筋
答案:B
4、鋼筋混凝土的優點不包括( )
A.抗壓性好
B.耐久性好
C.韌性好
D.可模性好
答案:C
5、關于混凝土外加劑的說法,錯誤的是( )
A.摻入適量減水劑能改善混凝土的耐久性
B.高溫季節大體積混凝土施工應摻速凝劑
C.摻入引氣劑可提高混凝土的抗滲性和抗凍性
D.早強劑可加速混凝土早期強度增長
答案:B
6、下列測量儀器中,最適宜用于多點間水平距離測量的是( )
A.水準儀
B.經緯儀
C.激光鉛直儀
D.全站儀
答案:D
7、關于中心島式挖土的說法,正確的是( )
A.基坑四邊應留土坡
B.中心島可作為臨時施工場地
C.有利于減少支護體系的變形
D.多用于無支護土方開挖
答案:B
8、在冬期施工的混凝土構件時,最適宜采用的模板體系是( )
A.木模板體系
B.組合鋼模板體系
C.鋁合金模板體系
D.大模板體系
答案:A
9、根據《建筑基坑支護技術規程》(JGJ120-2012),基坑側壁的安全等級分為( )
A.一
B.二
C.三
D.四
答案:C
10、室內防水施工過程包括:(1)細部附加層、(2)防水層(3)結合層(4)清理基層,正確的施工流程是( )
A.(1)(2)(3)(4)
B.(4)(1)(2)(3)
C.(4)(3)(1)(2)
D.(4)(2)(1)(3)
答案:C
11、關于建筑施工現場安全文明施工的說法,正確的是( )
A.場地四周圍擋應連續設置
B.現場主出入口可以不設置保安值班室
C.高層建筑防水源可與生產水源共用管線
D.在建工程審批后可以住人
答案:A
12、下列針對保修期限的合同條款中,不符合法律規定的是( )
A.裝修工程為 2 年
B.屋面防水工程為 8 年
C.墻體保溫工程為 2 年
D.供熱系統為 2 個采暖期
答案:C
完整版PDF2015年二建《建筑》真題及答案下載請點擊下方
2015年二建《建筑》真題及答案.rar