1016
0
工程建設項目部在收到設計圖紙后,由項目部組織各專業人員認真進行審查,對項目的順利實施具有重要意義,也是十分必要的。審查過程中不僅可發現建筑施工圖紙中的問題和施工難點,并及時跟各部門溝通得到澄清和解決,同時對項目建設的功能、結構以及材料選型、施工可行性和造價管理等方面提出建設性意見,進行有效的預防和控制,也為全面開展項目建設工作建立一個良好的開端。
審查過程主要有四個要點:
首先,應通過建筑施工圖審圖并結合地勘報告及現場查勘,搞清擬建項目對地基和施工作業面的具體要求,特別是了解周圍建筑物、地下水位、土質、地下物等情況,確定基礎施工方案,如基礎施工時是否需要人工降水,是否需要護坡樁以及基槽開挖時是否需要特殊處理等,并督促施工單位做好相應準備,以免影響工程正常進行。
其次,通過建筑施工圖審圖,了解擬建項目建設所用材料和設備,特別是特殊材料或新材料、特殊設備或新設備的選用情況,以免因材料、設備因供應時間問題而造成工程延期或延誤。
建筑工程施工平面圖和正立面圖一般有3道尺寸,對于平面尺寸第1道是細部尺寸,第2道是軸線間尺寸,第3道是總尺寸;而立面尺寸也有3道尺寸,第1道尺寸是窗臺、門窗的高度等細部尺寸,第2道尺寸是層高尺寸,并標注有標高,第3道尺寸是總高度。
不管是平面還是立面檢查方法一般采用,第一道尺寸相加之和是否等于第二道尺寸、第二道尺寸相加之和是否等于第三道尺寸。
檢查中對于平面并留意邊軸線是否是墻中心線;識讀工程平面圖尺寸,先識建施平面圖,再識本層結施平面圖,最后識水電空調安裝、設備工藝、第二次裝修施工圖,檢查它們是否一致。
熟悉本層平面尺寸后,審查是否滿足使用要求,例如檢查房間平面布置是否方便使用、采光通風是否良好等。識讀下一層平面圖尺寸時,檢查與上一層有無不一致的地方。
檢查立面圖各樓層的標高是否與建施平面圖相同,再檢查建施的標高是否與結施標高相符。
除按常規對幾何尺寸、標高、平面位置等方面對圖紙進行審查外,首先要通過審圖,對建設項目有個初步了解,對項目施工的順序及各部分施工的難易程度做到心中有底,可以合理地設置質量控制點,以保證在以后的具體工作實施中加以重點控制。
其次,通過審圖,發現圖紙中是否有施工不便之處,對施工方法、施工工藝等加以改進,以確保施工質量;或與設計單位進行探討,看是否能做設計變更或屩部加以修改?/p>
再次,審查圖紙中是否需要運用新技術、新工藝。如選用新工藝、新技術,則應探討施工技術上的可能性,并請設計單位進行設計交底,介紹相關技術要求,以便能確保其應用。最后,應了解圖紙中要求采用的規程、規定及施工標準圖集、圖冊等,并請設計單位指導參建單位做好相關準備。
在熟悉工程項目尺寸后,再審查建筑施工圖中容易出錯的地方有無出錯,主要檢查內容:
檢查女兒墻砼壓頂的坡向是否朝內?
檢查磚墻下有梁否?
結構平面中的梁,在梁表中是否全標出了配筋情況?
檢查主梁的高度有無低于次梁高度的情況?
梁、板、柱在跨度相同、相近時,有無配筋相差較大的地方?
當梁與剪力墻同一直線布置時,檢查有無梁的寬度超過墻的厚度;當梁分別支承在剪力墻和柱邊時,檢查梁中心線是否與軸線平行或重合,檢查梁寬有無突出墻或柱外?
檢查梁的受力鋼筋最小間距是否滿足施工驗收規范要求;檢查室內出露臺的門上是否設計有雨蓬,檢查結構平面上雨蓬中心是否與建施圖上門的中心線重合?
當設計要求與施工驗收規范有無不同;檢查結構說明與結構平面、大樣、梁柱表中內容以及與建施說明有無存在相矛盾之處?單獨基礎系雙向受力,沿短邊方向的受力鋼筋一般置于長邊受力鋼筋的上面,檢查施工圖的基礎大樣圖中鋼筋是否畫錯。
對于施工圖有無可改進的地方,主要從是否有利于保證建筑質量、是否有利于該工程的施工、是否有利于工程美觀三個方面對原施工圖提出改進意見。
首先是從有利于工程質量方面,提出修改施工圖意見。特別是在混合砂漿使用、增加水泥砂漿防水層等方面,以提高項目質量。
其次從有利于工程施工的角度提出改進施工圖意見。特別是結構平面上會出現連續框架梁相鄰跨度較大的情況;當支座負筋為通長時,無法搗砼;某一部位結構施工難以一次完成時;露臺面標高降低后梁受力筋在降低處是彎折還是分開錨固,進行改進處理。
最后就是從是否有利于建筑美觀方面提出改善施工圖:檢查女兒墻的高度是否高過窗臺,若是,則相接處不美觀,建議設計處理。
檢查外墻飾面分色線是否連通,若不連通,建議到陰角處收口;當外墻與內墻無明顯分界線時,詢問設計,墻裝飾延伸到內墻何處收口最為美觀,外墻突出部位的頂面和底面是否同外墻一樣裝飾。
當柱截面尺寸隨樓層的升高而逐步減小時,若柱突出外墻成為立面裝飾線條時,為使該線條上下寬窄一致,建議對突出部位的柱截面不縮小當柱布置在建筑平面磚墻的轉角位,而磚墻轉角少于90°,若結構設計仍采用方形柱,可建議根據建筑平面將方形改為多邊形柱,以免柱角突出墻外,影響使用和美觀。
當電梯大堂(前室)左邊有一框架柱突出墻面10~20cm時,檢查右邊柱是否出突出相同尺寸,若不是,建議修改成左右對稱。
其他類似問題
工程建設項目部在收到設計圖紙后,由項目部組織各專業人員認真進行審查,對項目的順利實施具有重要意義,也是十分必要的。審查過程中不僅可發現建筑施工圖紙中的問題和施工難點,并及時跟各部門溝通得到澄清和解決,同時對項目建設的功能、結構以及材料選型、施工可行性和造價管理等方面提出建設性意見,進行有效的預防和控制,也為全面開展項目建設工作建立一個良好的開端。 審查過程主要有四個要點: 1熟悉擬建項目的基本情況 首先,應通過建筑施工圖審圖并結合地勘報告及現場查勘,搞清擬建項目對地基和施工作業面的具體要求,特別是了解周圍建筑物、地下水位、土質、地下物等情況,確定基礎施工方案,如基礎施工時是否需要人工降水,是否需要護坡樁以及基槽開挖時是否需要特殊處理等,并督促施工單位做好相應準備,以免影響工程正常進行。 其次,通過建筑施工圖審圖,了解擬建項目建設所用材料和設備,特別是特殊材料或新材料、特殊設備或新設備的選用情況,以免因材料、設備因供應時間問題而造成工程延期或延誤。 2熟悉、審查工程平面尺寸 建筑工程施工平面圖和正立面圖一般有3道尺寸,對于平面尺寸第1道是細部尺寸,第2道是軸線間尺寸,第3道是總尺寸;而立面尺寸也有3道尺寸,第1道尺寸是窗臺、門窗的高度等細部尺寸,第2道尺寸是層高尺寸,并標注有標高,第3道尺寸是總高度。 不管是平面還是立面檢查方法一般采用,第一道尺寸相加之和是否等于第二道尺寸、第二...閱讀全文
超級會員 2018-08-22 1016 0
國務院辦公廳正式印發《關于全面開展工程建設項目審批制度改革的實施意見》! § 改革覆蓋工程建設項目審批全過程(包括從立項到竣工驗收和公共設施接入服務);主要是房屋建筑和城市基礎設施等工程,不包括特殊工程和交通、水利、能源等領域的重大工程。 § § 到 2020 年底,基本建成全國統一的工程建設項目審批和管理體系。 § § 合并審批事項,對由同一部門實施的管理內容相近或者屬于同一辦理階段的多個審批事項,整合為一個審批事項。 § § 加快探索取消施工圖審查(或縮小審查范圍)、實行告知承諾制和設計人員終身責任制。 § § 制定全國統一的工程建設項目審批流程圖示范文本。地方政府分別制定政府投資、社會投資等不同類型工程的審批流程圖。 § § 簡化社會投資的中小型工程建設項目審批,對于帶方案出讓土地的項目,不再對設計方案進行審核,將工程建設許可和施工許可合并為一個階段。 § § 試點地區要進一步加大改革力度,也可以在其他工程建設項目中探索將工程建設許可和施工許可合并為一個階段。 § § 將消防、人防、技防等技術性審查并入施工圖設計文件審查,相關部門不再進行技術審查。 § § 建立紅黑名單制度,實行信用分類管理,對失信企業和從業人員進行嚴格監管。將企業和從業人員違法違規、不履行承諾的失信行為納入工程建設項目審批管理系統,并與全國信用信息共享平臺互聯互通,...閱讀全文
萌猛 2019-04-04 1096 0