剪力墻模板標準化做法
1.剪力墻螺桿間距
模板集中鉆眼
1.1 層高3m的標準層墻體應設置5~6道水平加固螺桿,水平加固螺桿間距不得大于500mm,最底下一道離地不得大于200mm,最上面一道離板底不得大于250mm。
1.2 對拉螺桿采用Ф12螺桿,底下三道加固箍應采用兩個螺帽加固,防止螺帽因震動而松動。
2.剪力墻支模
2.1 剪力墻龍骨應采用通長50*90進口方木、5#槽鋼或40*60*3.0方管加固,凈空間距不得大于200mm;所有模板拼縫處均應設置和槽鋼或方管同規格進口方木加固,防止漏漿。
2.2 所有剪力墻應設置保證墻體垂直度的斜撐,防止在澆混凝土過程中產生墻體偏扭。
3.剪力墻定位
剪力墻定位和底部找平
3.1 剪力墻模板安裝前須設置離邊200或300的控制線、軸線和剪力墻邊線,用來復核剪力墻模板的定位和垂直度的準確性。
3.2 在剪力墻支模前應對剪力墻底部進行砂漿找平或模板條找平,減少因墻模板與樓面存在縫隙造成漏漿。
4.堵頭板固定
4.1 剪力墻堵頭板模板拼縫處應采用方木固定,防止剪力墻陽角漏漿.對于較短剪力墻堵頭板建議采用通長螺桿加固,防止剪力墻端頭變形、脹模。
4.2 剪力墻堵頭支模前在剪力墻同一水平筋兩端焊接對拉螺桿,用以加固堵頭板和剪力墻陽角。
4.3 墻厚為250mm及以上時剪力墻陽角加固:在原剪力墻支模主龍骨上焊接一根12cm長鋼管,然后采用對拉螺桿固定。
4.4 層高小于3m和墻厚為200mm時剪力墻陽角加固:在原剪力墻支模長鋼管上固定一個活動扣,然后采用對拉螺桿固定,端頭加固鋼管必須和剪力墻支模長鋼管十字扣固定。
4.5 剪力墻陰角加固:剪力墻陰角處必須采用兩道穿墻螺桿加固,長方向陰角處穿墻螺桿應加長加固短方向端頭板。
5.剪力墻厚度和鋼筋保護層厚度控制
5.1 剪力墻支撐條在模板拼縫兩側都應進行放置,其他部位放置間距不得超過600,保證剪力墻模板在加固時受力均勻,混凝土結構厚度一致。
5.2 塑料保護層應固定在剪力墻主筋上,間距不得超過600。
6.剪力墻外墻接縫施工
6.1 在外剪力墻支模時,所有加固方木應與模板上口平齊,再在上口處結合預埋螺栓設置通長方木,用來固定上口模板,防止變形,保證墻體混凝土外邊平直度。
6.2 外剪力墻和核心筒處剪力墻在支模前接頭混凝土面應先予以切割找平,保證接縫觀感。
6.3 外剪力墻配模時模板高度多配50~100mm,支模時下掛,在下層混凝土預埋螺桿作為模板底部加固。
7.剪力墻連梁加固
剪力墻連梁處水平加固鋼管必須通長設置,與剪力墻連成整體,保證墻體與連梁接縫平整。
8.墻體預留洞、構件支模
墻體預留洞建議采用定型化鋼模支模,提高工作效率和防止洞口變形;所有外立面線條、柱、懸挑板等構件應與主體結構同時施工,由于施工工藝要求必須分兩次施工時應隔層施工完成。
樓板支模標準化做法
1.梁板支模架
1.1 支模架應采用鋼管扣件+可調U托頂形式,建議采用碗扣式支模架。支模架立桿間距控制在900~1000,步距不得大于1500,立桿距離墻邊不宜大于400mm。
1.2 架子立桿高度應選擇比樓層凈空高度低400mm左右的鋼管;標準層應設置三道縱橫向水平管,掃地桿離地不得超過200(碗扣件離地不得超過350),鋼管上端自由端不得超過500,可調U型頂托螺紋部分不得超過250。
2.樓板加固
2.1 樓板支模木龍骨或型鋼布置要求均勻,凈空間距不超出200mm(板厚150mm內)。
2.2 木龍骨或型鋼布置距墻面、梁面的距離控制在150mm以內,方木懸挑長度控制在250mm以內為宜。
2.3 主龍骨鋼管必須采用雙鋼管安裝,未端懸挑長度不宜超過400mm,保證樓板底面平整度。
2.4 樓板建議采用40×60×3.0方管和40×90進口方木混用作為模板支撐龍骨,提高樓板底板平整度。
2.5 樓板與墻板或梁板交接陰角處均應設置一根通常方木,用來固定陰角處模板,保證陰角順直和防止漏漿。
邊梁控制線
實測實量
2.6 樓板模板安裝完成后,應在模板上設置200或300控制線,以此作為開間和墻柱、邊梁的控制線,保證邊梁支模準確。
2.7 梁板模板安裝完成后,首先采用拉線檢測模板極差,還應用鋁合金尺進行板面平整度檢測。平板模板安裝完成后極差不得大于6mm,平整度允許偏差不得大于5mm。模板間縫隙不得大于1mm,用膠泥填塞密實。
3.掛模施工
3.1衛生間、廚房間建議采用5#槽鋼制作定型化模板支模,用螺栓固定,提高陰陽角方正度。
3.2對大于15cm的下沉式掛板,應額外采取頂拉結合的定位加固措施,在模板底部焊接“十”字定位卡,角部拼縫處采用直三角加固。
梁模板施工標準化做法
1.梁支??刂浦攸c(diǎn)部位
2.梁支模體系
2.1 同一作業面上所用的模板、木方必須保證厚度一致,高度小于600的梁采用U型方木箍進行加固固定,間距不得大于600,高度大于600的梁中應按施工方案設穿對拉螺桿,防止出現脹模,梁兩側可采用扣件固定方木的形式固定。
2.2 長度大于4000的梁應按1/1000~3/1000進行起拱,梁底標高必須保證準確,梁底板鋪設完成后應進行標高復核。
梁柱節點支模構造
2.3 梁墻交接處,梁底模在墻堵頭板上方,與堵頭板內表面平齊,梁底方木距墻堵頭不超過100,防止梁端頭出現下墜現象。