一、屋面構造

保溫屋面構造層次示意圖:

倒置式屋面構造層次示意圖:

二、找平層施工

? ? 一般采用水泥砂漿、細石砼或瀝青砂漿作屋面的整體找平層。

1 厚度及技術要求

⑴ 水泥砂漿找平層:當結構層為現澆砼整體板時,厚度為15~20mm;當有整體或塊狀材料保溫層時,厚度為20~25mm;當結構層為裝配式砼板且保溫層為松散材料時,厚度為20~30mm。

水泥砂漿采用1:2.5~1:3(水泥:砂)體積比,水泥強度等級不低于32.5級。

⑵ 細石砼找平層:厚度為30~35mm,砼強度等級不低于C20。

⑶ 瀝青砂漿找平層:當結構層為現澆砼整體板時,厚度為15~20mm;當結構層為裝配式砼板且保溫層為整體或塊狀材料時,厚度為20~25mm。瀝青砂漿采用1:8(瀝青:砂)質量比。

2 找平層的排水坡度

平屋面采用結構找坡時不應小于3%,材料找坡時宜為2%;天溝、檐溝縱向找坡不應小于1%,溝底水落差不得超過200mm。

3 節點處理

? ? 找平層在突出屋面結構(女兒墻、山墻、變形縫、煙囪)的交接處和轉角處應作成園弧形,園弧半徑當防水層為瀝青防水卷材時R=100~150mm,高聚物改性瀝青防水卷材時R=50mm,合成高分子防水卷材時R=20mm。內部排水的落水口周圍,找平層應做成略低的凹坑。

高低跨變形縫處理:

伸出屋面管道防水處理:

直式水落口:

4 找平層的分格縫

? ? 找平層宜設分格縫,并嵌填密封材料。分格縫應留設在板端縫處,其縱橫縫的最大間距,水泥砂漿或細石砼找平層不宜大于6m,瀝青砂漿不宜大于4m。

屋面分格縫的面層處理:

三、保溫層施工

1 保溫層材料

? ?保溫材料可分為三類:一是松散材料,如爐渣、膨脹蛭石、膨脹珍珠巖等,目前已較少使用。二是板狀材料,如膨脹蛭石、膨脹珍珠巖塊,泡沫水泥、加氣砼塊,巖棉板、EPS聚笨板、XPS擠塑板。三是整體現澆(噴)保溫層,如瀝青膨脹蛭石、瀝青膨脹珍珠巖、聚胺酯硬泡防水保溫一體化系統 等。

? ? 目前較多使用的是巖棉板、EPS聚笨板、XPS擠塑板等板狀材料。聚胺酯硬泡防水保溫等一體化系統發展迅速。

2 保溫層的施工

? ? 保溫層施工前基層應平整、干燥和干凈,保溫板緊貼(靠)基層、鋪平墊穩、分層鋪設時上下層接縫錯開,拼縫嚴密,板間縫隙應采用同類型材料嵌填密實,粘貼應貼嚴粘牢,找坡正確。

巖棉板保溫層鋪設 :

XPS擠塑板保溫屋面:

屋面聚氨酯防水保溫一體化系統

? ? 采用高壓無氣噴涂機現場直接發泡成型工藝,使屋面防水保溫一體化,形成的防水保溫層連續無接縫,具有保溫效果優異、粘接性能好、強度高、抗滲透性強和耐老化性能優異等特點。

噴涂聚氨酯硬泡:

聚氨酯防水保溫屋面:

屋面效果:

四、卷材防水層施工

1 瀝青卷材防水層施工

? ? 瀝青卷材防水層只允許在防水等級為Ⅲ、Ⅳ級的屋面防水層中使用,Ⅲ級屋面為三氈四油,Ⅳ級屋面為二氈三油。

⑴ 卷材存放

? ? 不同品種、標號、規格的卷材應分別直立堆放,高度不超過 2層。避免雨淋、日曬和受潮,嚴禁接近火源和熱源,避免與化學介質和有機溶劑等有害物質接觸。

防水卷材的存放:

⑵ 基層清理及干燥程度檢查

? ? 瀝青卷材防水層的施工應在屋面其它工程完工后進行。鋪設屋面隔氣層和防水層前,基層必須干凈、干燥。

清理基層:

鏟除灰渣、油污等附著物:

? ? 將一塊1m2 卷材平坦干鋪在找平層上,靜置3~4h后掀開檢查,找平層覆蓋部位無水印即可鋪設。

⑶ 基層處理

? ? 基層處理劑(冷底子油)具有較強的滲透性和憎水性,能增強瀝青膠結材料與找平層的粘結力?;鶎犹幚韯┑耐克⒁话阍谡移綄痈稍锖筮M行,涂刷應薄而均勻、不得有空白、麻點或氣泡。

冷底子油施工 :

涂刷環氧改性瀝青基層處理劑:

⑷ 卷材的鋪貼方向

? ? 當屋面坡度小于3%時,卷材宜平行屋脊鋪貼;屋面坡度在3~15%時,卷材可平行或垂直屋脊鋪貼;屋面坡度大于15%或屋面受震動時,卷材應垂直屋脊鋪貼;上下層卷材不得相互垂直鋪貼。

? ? 平行于屋脊鋪貼時,應從天溝或檐口開始向上逐層鋪貼,兩幅卷材的長邊搭接(壓邊)應順流水方向,長邊搭接寬度不小于70mm(滿粘法)或100mm(空鋪、點粘、條粘法);短邊搭接(接頭)應順主導風向,搭接寬度不小于100mm(滿粘法)或150mm(空鋪、點粘、條粘法)。

? ? 相鄰兩幅卷材短邊搭接縫應錯開不小于500mm,上下兩層卷材應錯開1/3或1/2幅卷材寬度。平行于屋脊鋪貼可一幅卷材一鋪到底,工作面大、接頭少、效率高,利用了卷材橫向抗拉強度高于縱向抗拉強度的特點,防止卷材因基層變形而產生裂縫,宜優先采用。

卷材水平鋪貼搭接要求:

卷材平行于屋脊鋪貼:

? ? 垂直于屋脊鋪貼時,則應從屋脊向檐口鋪貼,壓邊順主導風向,接頭順流水方向,屋脊處不能留設搭接縫,必須使卷材相互越過屋脊交錯搭接以增強屋脊的防水和耐久性。

? ? 鋪貼大面積屋面防水卷材前,應先對落水口、天溝、女兒墻和沉降縫等地方進行加強處理,做好泛水處理,再鋪貼大屋面的卷材,當鋪貼連續多跨或高低跨屋面時,應按先高跨后低跨、先遠后近的順序進行。

高低跨屋面泛水處理:


⑸ 鋪貼方法

主要有澆油法、刷油法、刮油法 和撒油法。

① 澆油法:又稱趕油法,是將瀝青膠澆到基層上,然后推著卷材向前滾動使卷材與基層粘結緊密;

② 刷油法:是用毛刷將瀝青膠在基層上刷開,刷油長度以300~500mm為宜,出油邊不應大于50mm,然后快速鋪壓卷材;

③ 刮油法:是將瀝青膠澆在基層上后,用厚5~10mm的膠皮刮板刮開瀝青膠鋪貼;

④ 撒油法:用于基層不太干燥、需做排氣屋面的情況,在鋪第一層卷材時,先在卷材周邊滿涂瀝青,中間用撒蛇形花的方法撒油鋪貼,其余各層仍按澆油、刮油、刷油法鋪貼。

? ? 瀝青膠中的瀝青成分應與卷材中瀝青成分相同。熱瀝青瑪偙脂的加熱溫度不超過2400C,使用溫度不低于1900C,瀝青瑪偙脂應涂刮均勻,不得過厚或堆積。

? ? 粘結層厚度:熱瀝青瑪偙脂為1~1.5mm,冷瀝青瑪偙脂為0.5~1mm;

? ? 面層厚度:熱瀝青瑪偙脂為2~3mm,冷瀝青瑪偙脂為1~1.5mm。

⑹ 保護層的施工:綠豆砂保護層是在各層卷材鋪貼完后,在上層表面澆一層2~4mm的瀝青膠,趁熱撒上一層粒徑為3~5mm的小豆石,并加以壓實,使豆石與瀝青膠粘結牢固,未粘結的豆石應掃除干凈;

? ? ?采用水泥砂漿、塊材或細石砼等剛性保護層時,保護層與防水層之間應設置隔離層,保護層應設分格縫,水泥砂漿保護層分格面積宜為1m2;塊體材料不宜大于100m2,細石砼保護層不大于36m2。剛性保護層與女兒墻、山墻之間應預留寬度為30mm的縫隙,并用密封材料嵌填嚴密。

2 高聚物改性瀝青卷材防水層施工

? ? 高聚物改性瀝青卷材可在防水等級為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ級的屋面防水層中使用。Ⅲ級屋面可一道設防,卷材厚度不小于4mm;Ⅱ級屋面應二道設防,卷材厚度不小于3mm;Ⅰ級屋面應三道或三道以上設防,卷材厚度不小于3mm。

⑴ 搭接長度

長邊搭接寬度不小于80mm(滿粘法)或100mm(空鋪、點粘、條粘法);短邊搭接寬度不小于80mm(滿粘法)或100mm(空鋪、點粘、條粘法)。

SBS卷材的長邊搭接:


⑵ 熱溶法施工

? ?熱熔法不需涂刷膠粘劑,直接用火焰烘烤后與基層粘貼,能降低造價,當氣溫較低或基層略有濕氣時尤為合適。

? ? 熱溶法一般在涂刷基層處理劑8h后進行,火焰加熱器的噴嘴距卷材面的距離約0.5m左右,與基層呈45~600角。

熱溶法施工:

熔焊火焰與卷材和基層表面的相對位置:

? ? 加熱卷材應均勻,至熱溶膠層出現黑色光澤、發亮至稍有微泡出現,不得過分加熱或燒穿卷材,熱溶后應立即滾鋪卷材,滾鋪時應排除卷材下面的空氣,使之平展無皺折,并用輥壓粘結牢固。

熱熔卷材端部鋪貼示意圖:

? ? 搭接部位應采用熱風焊槍加熱,接縫部位必須溢出熱溶的改性瀝青膠,隨即刮平封口、粘貼牢固。

? ? 熱熔卷材可采用滿粘法和條粘法,滿粘法采用滾鋪法施工,條粘法采用展鋪法施工。

⑶ 冷粘法施工

? ? 卷材鋪貼時邊涂刷膠粘劑邊向前滾鋪卷材,并及時輥壓密實。卷材的接縫既可用膠結劑粘合,也可用汽油噴燈加熱熔接。

冷粘法施工:

3 合成高分子卷材防水層施工

? ? 合成高分子卷材可在防水等級為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ級的屋面防水層中使用。Ⅲ級屋面可一道設防,卷材厚度不小于1.2mm;Ⅱ級屋面應二道設防,卷材厚度不小于1.2mm;Ⅰ級屋面應三道或三道以上設防,卷材厚度不小于1.5mm。

⑴ 搭接長度

? ? 采用膠粘劑時長邊和短邊的搭接寬度均不小于80mm (滿粘法)或100mm(空鋪、點粘、條粘法);采用膠粘帶時長邊和短邊搭接寬度均不小于50mm(滿粘法)或60mm (空鋪、點粘、條粘法)。

⑵ 膠粘劑的調配和攪拌

? ? 膠粘劑由廠家配套供應,單組份粘結劑只需開桶攪拌均勻即可使用,雙組份膠粘劑須嚴格按廠家的配合比和配制方法進行計量、摻合、攪拌均勻方能使用,粘結劑為不同品種時,不得混用。

⑶ 涂刷膠粘劑

? ? 膠粘劑應均勻涂刷在卷材的背面,不得涂刷過薄而露底、也不得涂刷過多而堆積。搭接縫部位不得涂刷膠粘劑,此部位留作涂刷接縫膠粘劑。某些卷材要求卷材背面和基層表面均涂刷膠粘劑。

⑷ 卷材的鋪貼

? ? 卷材鋪貼的時機視膠粘劑的性能和施工環境而不同,有的要求膠粘劑涂刷后立即鋪貼,有的要求涂刷后靜置10~30min,用手指觸不粘手時即可開始鋪貼。鋪貼時卷材不得皺折,也不得用力拉伸卷材,應排除卷材下面的空氣,輥壓粘貼牢固。

常用的鋪貼方法有“抬鋪法”和“滾鋪法”。

自粘型卷材滾鋪法施工示意圖:

五、涂膜防水屋面

? ? 涂膜防水屋面是以高分子合成材料為主體的涂料,涂布在經嵌縫處理的屋面找平層上,形成具有防水效能的堅韌涂膜。

1 板縫嵌縫

⑴ 嵌縫油膏和膠泥

? ? 油膏有兩類,一類是瀝青油膏、橡膠瀝青油膏、塑料油膏等,一般采用冷嵌施工;另一類是聚氯乙烯膠泥,由聚氯乙烯樹脂、煤焦油為主劑,摻入增塑劑、穩定劑和填充料,在現場邊加熱邊攪拌,在130~1400C保持5~10min塑化而成,為熱嵌施工。

⑵ 嵌縫施工

? ? 冷嵌油膏宜用嵌縫槍或將油膏切割成條,隨切隨嵌,用力壓實嵌密,接槎做成斜槎。

? ? 熱嵌膠泥應自下而上進行,溫度不低于1100C,先嵌垂直于屋脊的板縫,后嵌平行于屋脊的板縫,在灌垂直于屋脊的板縫時,凡與平行于屋脊板縫的交叉處兩側各灌150mm,并留成斜槎。油膏的覆蓋寬度應超出板縫每邊不少于20mm。

擠出槍嵌填:

密封材料熱灌法施工:

2 防水涂料施工

? ? 涂料施工一般采用手工抹壓、涂刷或噴涂等方法進行。涂膜應根據防水涂料的品種分遍涂布,防水層與基層粘結牢固、表面平整、涂刷均勻,無流淌、皺折、鼓泡、露胎體和翹邊等缺陷,上一層涂層干燥成膜后方可涂后一遍涂料,不可一次涂成。

手工抹壓涂刷 :

涂刷均勻 :

表面平整:

? ? 屋面坡度小于15%時胎體增強材料平行于屋脊鋪設,屋面坡度大于15%時應垂直于屋脊鋪設,胎體長邊搭接寬度不小于50mm,短邊搭接寬度不小于70mm,上下層不得相互垂直鋪設,搭接縫應錯開不小于幅寬的1/3。

? ? 在涂層結膜硬化前,不得在其上行走或堆放物品。

? ? 雨天或涂層干燥結膜前可能下雨刮風時不得施工,不宜在氣溫高于350C及日均氣溫在50C以下時施工。

胎體增強材料的鋪設:

六、剛性防水屋面

? ? 剛性防水屋面常采用普通細石砼防水屋面,適用于防水等級為Ⅰ~Ⅲ級的屋面防水,不能用于設有松散材料保溫層的屋面、受較大震動或沖擊的屋面和坡度大于15%的屋面。

1 一般規定

⑴ 砼:細石砼防水屋面的厚度不小于40mm,砼強度等級不低于C20,每立方米砼水泥用量不少于330kg,水灰比不大于0.55。

粗骨料最大粒徑不大于15mm,含泥量不大于1%,細骨料含泥量不大于2%,優先采用普通硅酸鹽水泥,強度等級不低于42.5級,不得使用火山灰水泥,砼應機械攪拌、機械振搗。

⑵ 分 格 縫

為避免受溫度影響產生裂縫,細石砼防水層應設置分格縫,分格縫設在屋面板的支承端、屋面轉折處、防水層與突出屋面結構的交接處,并與板縫對齊,其縱橫間距不宜大于6m。分格縫采用木條留設,上口寬30mm,下口寬20mm,待砼初凝后取出,分格縫內嵌填油膏等密封材料,縫口上還需做覆蓋保護層。

⑶ 配 筋

? ? 細石砼防水屋面應配置φ4~6、間距100~200mm的雙向鋼筋網片,位置以居中偏上為宜。鋼筋網片在分格縫處應斷開,鋼筋保護層不小于10mm。

⑷ 隔 離 層

? ? 為減少結構變形和溫度應力對防水層的不利影響,應在防水層與基層之間設置隔離層,讓防水層能自由伸縮并提高抗伸縮變形能力。隔離層一般采用鋪一層5~8mm干細砂滑動層并干鋪一層卷材,或在找平層上直接鋪塑料薄膜的方法。

⑸ 與立墻及突出屋面結構的連接

? ? 剛性防水層應在與女兒墻等立墻及突出屋面結構部位留設縫隙,并用柔性密封材料進行處理,防止剛性防水層的溫度變形推裂女兒墻。

2 細石砼防水層施工

? ? 一個分格縫內的砼須一次澆完,不得留施工縫。澆筑砼時應保證鋼筋網片設置在防水層中部,砼應機械振搗密實,表面泛漿后抹平,收水后再次壓光。

? ? 細石砼防水層的施工氣溫宜為5~350C,不得在負溫和烈日暴曬下施工。防水層砼澆筑后,應及時養護,養護時間不少于14天。

細石砼防水層施工:

其他類似問題

一、屋面構造保溫屋面構造層次示意圖:倒置式屋面構造層次示意圖:二、找平層施工一般采用水泥砂漿、細石砼或瀝青砂漿作屋面的整體找平層。1 厚度及技術要求⑴ 水泥砂漿找平層:當結構層為現澆砼整體板時,厚度為15~20mm;當有整體或塊狀材料保溫層時,厚度為20~25mm;當結構層為裝配式砼板且保溫層為松散材料時,厚度為20~30mm。水泥砂漿采用1:2.5~1:3(水泥:砂)體積比,水泥強度等級不低于32.5級。⑵ 細石砼找平層:厚度為30~35mm,砼強度等級不低于C20。⑶ 瀝青砂漿找平層:當結構層為現澆砼整體板時,厚度為15~20mm;當結構層為裝配式砼板且保溫層為整體或塊狀材料時,厚度為20~25mm。瀝青砂漿采用1:8(瀝青:砂)質量比。2 找平層的排水坡度平屋面采用結構找坡時不應小于3%,材料找坡時宜為2%;天溝、檐溝縱向找坡不應小于1%,溝底水落差不得超過200mm。3 節點處理找平層在突出屋面結構(女兒墻、山墻、變形縫、煙囪)的交接處和轉角處應作成園弧形,園弧半徑當防水層為瀝青防水卷材時R=100~150mm,高聚物改性瀝青防水卷材時R=50mm,合成高分子防水卷材時R=20mm。內部排水的落水口周圍,找平層應做成略低的凹坑。高低跨變形縫處理:伸出屋面管道防水處理:直式水落口:4 找平層的分格縫找平層宜設分格縫,并嵌填密封材料。分格縫應留設在板端縫處,其縱橫縫的最大間距,...閱讀全文

豆豆666 2018-08-16 1369 0

一、屋面構造 保溫屋面構造層次示意圖:倒置式屋面構造層次示意圖:二、找平層施工 一般采用水泥砂漿、細石砼或瀝青砂漿作屋面的整體找平層。 1 厚度及技術要求 ⑴ 水泥砂漿找平層:當結構層為現澆砼整體板時,厚度為15~20mm;當有整體或塊狀材料保溫層時,厚度為20~25mm;當結構層為裝配式砼板且保溫層為松散材料時,厚度為20~30mm。 ? ? 水泥砂漿采用1:2.5~1:3(水泥:砂)體積比,水泥強度等級不低于32.5級。 ⑵ 細石砼找平層:厚度為30~35mm,砼強度等級不低于C20。? ?⑶ 瀝青砂漿找平層:當結構層為現澆砼整體板時,厚度為15~20mm;當結構層為裝配式砼板且保溫層為整體或塊狀材料時,厚度為20~25mm。瀝青砂漿采用1:8(瀝青:砂)質量比。 2 ?找平層的排水坡度 ? ? 平屋面采用結構找坡時不應小于3%,材料找坡時宜為2%;天溝、檐溝縱向找坡不應小于1%,溝底水落差不得超過200mm。 3 節點處理 ? ? 找平層在突出屋面結構(女兒墻、山墻、變形縫、煙囪)的交接處和轉角處應作成園弧形,園弧半徑當防水層為瀝青防水卷材時R=100~150mm,高聚物改性瀝青防水卷材時R=50mm,合成高分子防水卷材時R=20mm。內部排水的落水口周圍,找平層應做成略低的凹坑。 高低跨變形縫處理:伸出屋面管道防水處理:直式水落口:4 找平層的分格縫 ? ? 找平層宜設分格...閱讀全文

清風 2015-06-25 3853 3

1、底板鋼筋綁扎完畢,澆注砼前實施隱蔽檢查,重點內容為:底板上下層鋼筋間距是否達到設計要求,板厚是否均勻,鋼筋排距是否在允許偏差范圍內,梅花拉結筋是否按規范設置;外墻鋼筋保護層厚度、梁內鋼筋間距及保護層厚度是否按規范進行控制;外墻施工縫是否按規范設置止水鋼板;人防門框接地預埋是否是否符合規范要求;鋼筋搭接長度、焊接質量、同截面接頭百分率是否符合規范要求;人防門門檻鋼筋是否照圖設置,標高是否正確,加強筋是否按規范設置;臨戰封堵地梁鋼筋是否照圖設置,標高是否正確,預埋件是否符合圖設型號;集水井、防爆地漏是否照圖設置到位,標高是否正確,管材材質是否符合規范。2、墻體、頂板鋼筋綁扎完畢、澆注砼前實施隱蔽檢查,重點內容為:進場預留預埋的人防設備是否有第三方檢測(驗)機構出具的抽檢合格報告及出廠合格證明;墻、板鋼筋搭接錨固長度、焊接質量、排距、拉結筋設置、同截面接頭百分率是否符合規范要求;墻厚、板厚、鋼筋保護層厚度是否符合設計及規范要求;門框墻是否設計加強梁,其鋼筋搭接、錨固、焊接質量、排距、同截面接頭百分率是否符合規范要求;墻體支模后人防門框的軸線和水平位置、垂直度是否滿足規范要求;人防門框固定是否牢固,臨時支護措施是否到位、有效;臨戰封堵角鋼框是否預留到位,材質是否符合規范要求;人防墻體是否使用帶止水片的拉桿支模,有無PVC穿墻拉桿情況;給排水、通風、電氣預埋套管制作、設置是否符合規范及設...閱讀全文

梁星 2017-09-20 2448 0

狗編號:特89009.注冊號是多少?...閱讀全文

地獄火建安 2013-09-25 3091 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉