源于山西四建集團趙鵬,分享管線綜合支吊架做法案例,供大家參考借鑒。本工程機電專業包含30余個系統,管廊管線多達36支,參建單位多、操作水平良莠不齊。若所有參建單位各自為政、只考慮各自負責專業管線施工,缺乏統一協調管理,必然導致現場凌亂無章,將嚴重影響施工質量。
有無綜合支架效果對比
無綜合支架VS有綜合支架
為此,項目部運用BIM技術對所有機電管線進行綜合排布、策劃綜合支架方案,并承擔本工程綜合支架施工。
(一)管線綜合排布
運用BIM技術輔助進行管線綜合排布。
示例1:此處共有管線36支,層疊密集,綜合排布后共分8層,整齊美觀。
III區2層管線綜合排布
示例2:此處管線縱橫交錯,標高重疊,碰撞頻繁,綜合排布后井然有序。
VI區3層管線綜合排布
本工程管線綜合排布原則:
1)預留安裝維修空間;
2)小管讓大管、有壓管讓無壓管、低壓管讓高壓管;
3)行程長的管線在上層,行程短的管線在下層;
4)管線閥門并列安裝時考慮閥門及法蘭保溫后的間距;
5)金屬導管和金屬槽盒敷設在蒸汽管下方,不小于0.5m,在上方時不小于1.0m;
6)通信橋架與其他橋架水平間距至少300mm,垂直間距至少300mm,防止磁場干擾;
7)最上層橋架槽蓋開啟面至少保持50mm垂直凈空。
(二)選型計算
以II區2層為例,依據管線綜合排布策劃綜合支架方案。
II區2層管線綜合排布
1.初步選擇支架型鋼,策劃綜合支架方案,創建支架三維模型。
2.計算每處節點受力(=管道自重+滿水水重+保溫層重+保護層重),管道長度按4.5m計算。
3.對支架進行受力分析。
支架下三層占整體質量的95.5%,為方便計算,以下三層為模板創建力學模型。
4.擬定計算參數。
1)荷載放大系數:1.5;受拉桿件長細比限值:300;受壓桿件長細比限值:150;橫梁撓度限值:1/200。
2)設計資料
材質:Q235-B;fy=235.0N/mm2;f=215.0N/mm2;fv=125.0N/mm2;梁跨度:l0=3.51m;梁截面:[16b;強度計算凈截面系數:1.00。
3)參考標準與規范:
《建筑結構荷載規范》《鋼結構設計規范》《混凝土結構設計規范》
5. 校核支架型鋼及焊縫強度,經濟選型綜合支架型鋼。
1)計算單工況作用下截面內力(軸力拉為正、壓為負)
2)計算荷載組合下最大內力= 1.2x恒載 + 1.4x活載
3)計算抗彎強度
4)計算抗剪強度
5)計算梁上翼緣受集中荷載
6)折算應力
7)計算節點焊縫節點處受力。經計算彎矩:0.31kN.m;剪力:0.71kN;軸力:65.33kN。采用E43型手工焊,焊縫的強度設計值ff=160.0 N/mm2。
彎矩產生的應力
剪力產生的應力
軸力產生的應力
折算應力
以上結果均小于焊縫強度設計值時滿足要求。
6. 將支架荷載逐一分配到各型材構件,匯總出錨栓所在受力,結合螺栓的允許設計強度值選定所用錨栓的類型、規格和數量。
由計算得每根支架立柱最大軸力N=65.331KN,當砼強度為C30時,M16X110抗剪設計值V=14460N,抗拉設計值F=21010N。只承受剪力時:每根立柱需要的膨脹螺栓的數量n=N/V=65.331/14.460=4.52=5條;只承受拉力時:每根立柱需要的膨脹螺栓的數量n=N/F=65.331/21.01=3.11=4條。由此確定膨脹螺栓規格及數量。
7. 邀請設計院對結構進行彎矩和剪力校核。
(三)模擬試驗
1. 加工試驗模型,模擬支架受力情況,對支架整體及結構的安全性能進行校核。
2. 出具檢驗報告。
(四)方案會審
策劃綜合支架方案(附計算書及試驗報告),經建設、監理單位批準后實施。
綜合支架施工方案
(五)過程控制
1.大規模門型支架調直裝置
綜合支架普遍采用[14、[16制作安裝,跨度大于3m,部分超過6m;立柱長度大于4.5m、部分達到6m;層數均在5層以上,單體重量高達1.4t。
在施工過程中存在以下問題:
1)支架立柱長,易變形扭曲;
2)支架層數多,焊口密集、焊接應力集中,容易產生焊接變形。
以上問題可能導致支架安裝完成后產生局部變形,影響整體布局美觀。
為此,項目部設計加工“支架調直器” 對變形支架進行調整。
原理圖
限位裝置采用[20制作,一側開140X140方形口,一側開165X120矩形口;槽鋼長度據實確定,需保證方管與支架距離略大于千斤頂本體長度,小于千斤頂行程和本體長度之和。
組件1 限位裝置俯視圖
敞口一側鉆Ф30圓孔,穿入Ф25螺紋鋼限制支架與限位裝置的相對位移;附近焊接Ф20螺帽,調直前后千斤頂不受力時,擰緊螺栓可以防止調直器墜落。
組件1 限位裝置側視圖
支撐裝置采用□120X120X4.5制作,插入限位裝置的方形孔內,支撐千斤頂底部受?。每隔一段距離鉆Ф30圓孔,可以勝任不同長度立柱調直工作。
組件2 支撐裝置
操作步驟
2. 設計加工蒸汽、凝結水導向管座
1)凝結水導向管座:圓管上焊接鋼板作為支撐立板,將矩形管切割后倒置作為限位裝置,不銹鋼立板與管道滿焊,矩形管與底板之間襯聚四氟乙烯板減小摩擦系數并隔熱。
模型圖及現場圖
2)蒸汽導向管座
殼體采用1.5X25、4.0X60mm 鋼帶,8mm厚鋼板焊接;滑動面采用聚四氟乙烯板制作,PTFE熔點327℃,使用溫度250℃>195℃,摩擦系數0.04,是固體材料中摩擦系數最低者,可以有效實現由于管道漲縮引起的滑動;殼體內襯石棉管托絕熱。
三維模型圖
定制加工圖
現場效果圖
3.利用綜合支架搭設檢修平臺
本工程多數管線標高大于5m,部分閥門標高超過3m,為了方便后期維修操作,利用綜合支架搭設檢修平臺。
制冷站機組立管支架
4.單個支架“一體多用”
立管與水平管共用支架,主立管支架兼顧分支管道支架。
工程實施效果欣賞