在機電安裝工程施工中,由于施工隊伍人員素質參差不齊,缺乏施工規范基本理論及實踐知識,再加上管理層對工程質量要求松懈,創優理念不足等因素,工程質量總是會有屢見不鮮的通病。以下是安裝老法師通過對工程實例的研究,總結出安裝工程中那些常見的質量通病,以錯誤做法和正確做法對比展示的方式,清楚明了,分享給盟友們參考借鑒!
(1)無電氣系統圖,不便于使用檢修
機電安裝工程中屢見不鮮的質量通病_1
(2)配電柜(箱)接線零亂
機電安裝工程中屢見不鮮的質量通病_2
(3)穿墻線管太亂且未封堵
機電安裝工程中屢見不鮮的質量通病_3
(4)橋架穿墻封堵不嚴且做法不當
機電安裝工程中屢見不鮮的質量通病_4
(5)水管橫跨橋架上方不當
機電安裝工程中屢見不鮮的質量通病_5
(6)配管不到位、接地線亂接
機電安裝工程中屢見不鮮的質量通病_6
(7)多股線不做鼻燙錫不做接線端子
機電安裝工程中屢見不鮮的質量通病_7
(8)等位線無標識且離墻超標
機電安裝工程中屢見不鮮的質量通病_8
(9)成套配電箱板上隨意開孔穿線未加護口
機電安裝工程中屢見不鮮的質量通病_9
(10)管線布置無規劃且亂
機電安裝工程中屢見不鮮的質量通病_10
(11)空調開關盒面與墻面不平齊
機電安裝工程中屢見不鮮的質量通病_11
(12)擋鼠板高度不夠,沒有明顯標識
機電安裝工程中屢見不鮮的質量通病_12
(13)電纜橋架封堵不好
機電安裝工程中屢見不鮮的質量通病_13
(14)線管長度過長,線路零亂
機電安裝工程中屢見不鮮的質量通病_14
(15) 鋼導管與橋架無跨接
機電安裝工程中屢見不鮮的質量通病_15
(16)軟管脫落、脫節封閉不嚴
機電安裝工程中屢見不鮮的質量通病_16
(17)風機電纜保護無防水彎頭
機電安裝工程中屢見不鮮的質量通病_17
(18)支吊架不垂直
機電安裝工程中屢見不鮮的質量通病_18
(19)吊桿外露絲頭過長
機電安裝工程中屢見不鮮的質量通病_19
(20)管道保溫污染損壞
機電安裝工程中屢見不鮮的質量通病_20
(21)個別轉角無支架
機電安裝工程中屢見不鮮的質量通病_21
(22)管道油麻未清理干凈
機電安裝工程中屢見不鮮的質量通病_22
(23)未設穿墻護口
機電安裝工程中屢見不鮮的質量通病_23
(24)儀表安裝不規范表下未裝三通旋塞
機電安裝工程中屢見不鮮的質量通病_24
(25)管道無介質、流向標識
機電安裝工程中屢見不鮮的質量通病_25
(26)無存水彎、未接地
機電安裝工程中屢見不鮮的質量通病_26
(27)溝槽連接方式消防立管分支采用機械開孔三通
機電安裝工程中屢見不鮮的質量通病_27
(28)管道穿越建筑物沉降縫不合格
機電安裝工程中屢見不鮮的質量通病_28
(29)水力警鈴安裝位置不合理
機電安裝工程中屢見不鮮的質量通病_29
(30)管道彎頭托架安裝不合理
機電安裝工程中屢見不鮮的質量通病_30
(31)設備減震安裝位置不合理
機電安裝工程中屢見不鮮的質量通病_31
(32)泵房管道從下向上水平進泵時未采用偏心變徑管并管頂平接
機電安裝工程中屢見不鮮的質量通病_32

其他類似問題

在機電安裝工程施工中,由于施工隊伍人員素質參差不齊,缺乏施工規范基本理論及實踐知識,再加上管理層對工程質量要求松懈,創優理念不足等因素,工程質量總是會有屢見不鮮的通病。以下是安裝老法師通過對工程實例的研究,總結出安裝工程中那些常見的質量通病,以錯誤做法和正確做法對比展示的方式,清楚明了,分享給盟友們 ...閱讀全文

江湖拒絕後悔 2018-08-14 1101 0

機電安裝工程歸檔資料中有條是 施工記錄,這個施工記錄具體是那些方面的內容啊。 ...閱讀全文

九華彡草根 2015-07-15 3197 1

感謝上次關于填寫范例的回復,但是還不夠詳細。貴州資料的范例只是所有檢驗批的。沒有隱蔽記錄等資料表格的范例。我主要從事暖通、給排水安裝工作。 ...閱讀全文

豆豆459 2021-06-26 585 1

安裝工程的入門視頻有嗎?我是剛學的 ...閱讀全文

糯米 2011-04-19 3750 1

安裝工程檢驗批質量驗收記錄填寫示例在哪能找到周老師講的視頻 ...閱讀全文

可可 2018-08-01 1309 1