4 模板分項工程
4.1 一般規定
4.1.1 模板工程應編制施工方案。爬升式模板工程、工具式模板工程及高大模板支架工程的施工方案,應按有關規定進行技術論證。
4.1.2 模板及支架應根據安裝、使用和拆除工況進行設計,并應滿足承載力、剛度和整體穩固性要求o
4.1.3 模板及支架的拆除應符合現行國家標準《混凝土結構工程施工規范》GB 50666的規定和施工方案的要求。
4.2 模板安裝
主控項目
4. 2.1 模板及支架用材料的技術指標應符合國家現行有關標準的規定。進場時應抽樣檢驗?zāi)0搴椭Ъ懿牧系耐庥^、規格和尺寸.
檢查數量:按國家現行有關標準的規定確定。
檢驗方法:檢查質量證明文件;觀察,尺量。
4.2.2 現澆混凝土結構模板及支架的安裝質量,應符合國家現行有關標準的規定和施工方案的要求。
檢查數量:按國家現行有關標準的規定確定。
檢驗方法:按國家現行有關標準的規定執行。
4.2.3后澆帶處的模板及支架應獨立設置。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:觀察。
4.2.4 支架豎桿或豎向模板安裝在土層上時,應符合下列規定:
1 土層應堅實、平整,其承載力或密實度應符合施工方案的要求;
2應有防水、排水措施;對凍脹性土,應有預防凍融措施;
3支架豎桿下應有底座或墊板。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:觀察;檢查土層密實度檢測報告、土層承載力驗算或現場檢測報告。
一般項目
4.2.5模板安裝應符合下列規定:
1模板的接縫應嚴密;
2模板內不應有雜物、積水或冰雪等;
3模板與混凝土的接觸面應平整、清潔;
4用作模板的地坪、胎膜等應平整、清潔,不應有影響構件質量的下沉、裂縫、起砂或起鼓;
5對清水混凝土及裝飾混凝土構件,應使用能達到設計效果的模板。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:觀察。
4.2.6 隔離劑的品種和涂刷方法應符合施工方案的要求。隔離刺不得影響結構性能及裝飾施工;不得沾污鋼筋、預應力筋、預埋件和混凝土接槎處;不得對環境造成污染。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:檢查質量證明文件;觀察。
4.2.7模板的起拱應符合現行國家標準《混凝土結構工程施工規范》GB 50666的規定,并應符合設計及施工方案的要求。
檢查數量:在同一檢驗批內,對梁,跨度大于18m時應全數檢查,跨度不大于18m時應抽查構件數量的10%,且不應少于3件;對板,應按有代表性的自然間抽查10%,且不應少于3間;對大空間結構,板可按縱、橫軸線劃分檢查面,抽查10%,且不應少于3面。
檢驗方法:水準儀或尺量。
4.2.8 現澆混凝土結構多層連續支模應符合施工方案的規定。上下層模板支架的豎桿宜對準。豎桿下墊板的設置應符合施工方案的要求。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:觀察。
4.2.9 固定在模板上的預埋件和預留孔洞不得遺漏,且應安裝牢固。有抗滲要求的混凝土結構中的預埋件,應按設計及施工方案的要求采取防滲措施。
預埋件和預留孔洞的位置應滿足設計和施工方案的要求。當設計無具體要求時,其位置偏差應符合表4.2.9的規定。
檢查數量:在同一檢驗批內,對梁、柱和獨立基礎,應抽查構件數量的10%,且不應少于3件;對墻和板,應按有代表性的自然間抽查10%,且不應少于3間;對大空間結構,墻可按相鄰軸線間高度5m左右劃分檢查面,板可按縱、橫軸線劃分檢查面,抽查10%,且均不應少于3面。
檢驗方法:觀察,尺量。