Better me
發帖時間:2018-08-10 14:14:27 樓主

管內穿線和槽盒內敷線檢驗批質量驗收記錄表格示例——

管內穿線和槽盒內敷線檢驗批質量驗收記錄表格示例


管內穿線和槽盒內敷線檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

管內穿線和槽盒內敷線檢驗批質量驗收記錄
14.1主控項目
14.1.1  同一交流回路的絕緣導線不應敷設于不同的金屬槽盒內或穿于不同金屬導管內。
    檢查數量:按每個檢驗批的配線總回路數抽查20%,且不得少于1個回路。
    檢查方法:觀察檢查。
14.1.2除設計要求以外,不同回路、不同電壓等級和交流與直流線路的絕緣導線不應穿于同一導管內。
    檢查數量:按每個檢驗批的配線總回路數抽查 20%,且不得少于1個回路。
    檢查方法:觀察檢查。
14.1.3絕緣導線接頭應設置在專用接線盒(箱)或器具內,不得設置在導管和槽盒內,盒(箱)的設置位置應便于檢修。
    檢查數量:按每個檢驗批的配線回路總數抽查10%,且不得少于1個回路。
    檢查方法:觀察檢查并用尺量檢查。
14.2一般項目
14.2.1  除塑料護套線外,絕緣導線應采取導管或槽盒保護,不可外露明敷。
    檢查數量:按每個檢驗批的絕緣導線配線回路數抽查10%,且不得少于1個回路。
    檢查方法:觀察檢查。
14.2.2絕緣導線穿管前,應清除管內雜物和積水,絕緣導線穿入導管的管口在穿線前應裝設護線口。
    檢查數量:按每個檢驗批的絕緣導線穿管數抽查10%,且不得少于1根導管。
    檢查方法:施工中觀察檢查。
14.2.3與槽盒連接的接線盒(箱)應選用明裝盒(箱);配線工程完成后,盒(箱)蓋板應齊全、完好。
    檢查數量:全數檢查。
    檢查方法:觀察檢查。
14.2.4  當采用多相供電時,同一建(構)筑物的絕緣導線絕緣層顏色應一致。
    檢查數量:按每個檢驗批的絕緣導線配線總回路數抽查10%,且不得少于1個回路。
    檢查方法:觀察檢查。
14.2.5槽盒內敷線應符合下列規定:
    1.同一槽盒內不宜同時敷設絕緣導線和電纜。
    2.同一路徑無防干擾要求的線路,可敷設于同一槽盒內;槽盒內的絕緣導線總截面積(包括外護套)不應超過槽盒內截面積的40%,且載流導體不宜超過30根。
    3.當控制和信號等非電力線路敷設于同一槽盒內時,絕緣導線的總截面積不應超過槽盒內截面積的50%。
    4.分支接頭處絕緣導線的總截面面積(包括外護層)不應大于該點盒(箱)內截面面積的75%。
    5.絕緣導線在槽盒內應留有一定余量,并應按同路分段綁扎,綁扎點間距不應大于1.5m;當垂直或大于45°傾斜敷設時,應將絕緣導線分段固定在槽盒內的專用部件上,每段至少應有一個固定點;當直線段長度大于3.2m時,其固定點間距不應大于1.6m;槽盒內導線排列應整齊、有序。
    6.敷線完成后,槽盒蓋板應復位,蓋板應齊全、平整、牢固。
    檢查數量:按每個檢驗批的槽盒總長度抽查10%,且不得少于1m。
    檢查方法:觀察檢查并用尺量檢查。

其他類似問題

管內穿線和槽盒內敷線檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 管內穿線和槽盒內敷線檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 管內穿線和槽盒內敷線檢驗批質量驗收記錄14.1主控項目14.1.1 同一交流回路的絕緣導線不應敷設于不同的金屬槽盒內或穿于不同金屬導管內。14.2一般項目14.2.1 除塑料護套線外,絕緣導線應采取導管或槽盒保護,不可外露明敷。Better me 2018-08-10 17970 0

管內穿線和槽盒內敷線檢驗批質量驗收記錄表怎么填?...閱讀全文

珍珍 2019-04-07 1632 1

管內穿線和槽盒內敷線檢驗批容量是填米還是填回路?我們這個不分段填米,提示容量大于3200。...閱讀全文

小五 2019-03-10 5495 1

塑料護套線直敷布線檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 塑料護套線直敷布線檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 塑料護套線直敷布線檢驗批質量驗收記錄15.1主控項目15.1.1 塑料護套線嚴禁直接敷設在建筑物頂棚內、墻體內、抹灰層內、保溫層內或裝飾面內。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:施工中觀察檢查。15.1.2 塑料護套線與保護導體或不發熱管道等緊貼和交叉處及穿梁、墻、樓板處等易受機械損傷的部位,應采取保護措施。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:觀察檢查。15.1.3 塑料護套線在室內沿建筑物表面水平敷設高度距地面不應小于2.5m,垂直敷設時距地面高度1.8m以下的部分應采取保護措施。 檢查數量:全數檢查。檢查方法:觀察檢查并用尺量檢查。15.2一般項目15.2.1 當塑料護套線側彎或平彎時,其彎曲處護套和導線絕緣層均應完整無損傷,側彎和平彎彎曲半徑應分別不小于護套線寬度和厚度的3倍。 檢查數量:按側彎及平彎的總數量抽查20%,且各不得少于1處。 檢查方法:尺量檢查、觀察檢查。15.2.2 塑料護套線進入盒(箱)或與設備、器具連接,其護套層應進入盒(箱)或設備、器具內,護套層與盒(箱)入口處應密封。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:觀察檢查。15.2.3 塑料護套線的固定應符合下列規定: 1.固定應順直、不松弛...閱讀全文

Better me 2018-08-10 2596 0

管內穿線和槽盒內敷線檢驗批是在同一張表格的,那么兩個的檢驗批是分開做還是一起做?...閱讀全文

菜鳥 2017-08-16 9228 2

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉