施工小茗
發帖時間:2018-08-08 17:23:22 樓主

除塵器與排污設備安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格示例——

除塵器與排污設備安裝檢驗批驗收質量驗收記錄


除塵器與排污設備安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格填寫說明——

一、填寫依據
《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。
二、檢驗批劃分
    按設備類型、系統類別劃分檢驗批。
三、《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016摘要
9.3.2 金屬管道與設備的現場焊接應符合下列規定:
    3 設備現場焊縫外部質量應符合下列規定:
     1)設備焊縫外觀質量允許偏差應符合表9.3.2-4的規定。                                                         

     2)設備焊縫余高和根部凸出允許偏差應符合表9.3.2-5的規定。

    檢查數量:按Ⅱ方案。
    檢查方法:焊縫檢查尺尺量、觀察檢查。
7.2主控項目
7.2.4 空氣熱回收裝置的安裝應符合下列規定:
    l 產品的性能、技術參數等應符合設計要求。
    2 熱回收裝置接管應正確,連接應可靠、嚴密。
    3 安裝位置應預留設備檢修空間。
    檢查數量:按I方案。
    檢查方法:依據設計圖紙核對,觀察檢查。
7.2.6 除塵器的安裝應符合下列規定:
    1 產品的性能、技術參數、進出口方向應符合設計要求。
    2 現場組裝的除塵器殼體應進行漏風量檢測,在設計工作壓力下允許漏風量應小于5%,其中離心式除塵器應小于3%。
    3 布袋除塵器、靜電除塵器的殼體及輔助設備接地應可靠。
    4 濕式除塵器與淋洗塔外殼不應滲漏,內側的水幕、水膜或泡沫層成形應穩定。
    檢查數量:按I方案。
    檢查方法:依據設計圖紙核對,觀察檢查和查閱測試記錄。
7.2.8 風機過濾器單元的安裝應符合下列規定:
    l 安裝前,應在清潔環境下進行外觀檢查,且不應有變形、銹蝕、漆膜脫落等現象。
    2 安裝位置、方向應正確,且應方便機組檢修。
    3 安裝框架應平整、光滑。
    4 風機過濾器單元與安裝框架接合處應采取密封措施。
    5 應在風機過濾器單元迸風口設置功能等同于高中效過濾器的預過濾裝置后,進行試運行,且應無異常。
    檢查數量:全數檢查。
    檢查方法:觀察檢查或查閱施工記錄。
7.2.10 靜電式空氣凈化裝置的金屬外殼必須與PE線可靠連接。
    檢查數量:全數檢查。
    檢查方法:核對材料、觀察檢查或電阻測定。
7.2.11 電加熱器的安裝必須符合下列規定:
    1 電加熱器與鋼構架間的絕熱層必須采用不燃材料,外露的接線柱應加設安全防護罩。
    2 電加熱器的外露可導電部分必須與PE線可靠連接。
    3 連接電加熱器的風管的法蘭墊片,應采用耐熱不燃材料。
    檢查數量:全數檢查。
    檢查方法:核對材料、觀察檢查,查閱測試記錄。
7.2.12 過濾吸收器的安裝方向應正確,并應設獨立支架,與室外的連接管段不得有摻漏。
    檢查數量:全數檢查。
    檢查方法:觀察檢查和查閱施工或檢測記錄。
7.3一般項目
7.3.2 空氣風幕機的安裝應符合下列規定:
    1 安裝位置及方向應正確,固定應牢固可靠。
    2 機組的縱向垂直度和橫向水平度的允許偏差均應為2‰。
    3 成排安裝的機組應整齊,出風口平面允許偏差應為5mm。
    檢查數量:按Ⅱ方案。
    檢查方法:尺量、觀察檢查。
7.3.5 空氣過濾器的安裝應符合下列規定:
    l 過濾器框架安裝應平整牢固,方向應正確,框架與圍護結構之間應嚴密。
    2 粗效、中效袋式空氣過濾器的四周與框架應均勻壓緊,不應有可見縫隙,并應便于拆卸和更換濾料。
    3 卷繞式空氣過濾器的框架應平整,上、下簡體應平行,展開的濾料應松緊適度。
    檢查數量:按Ⅱ方案。
    檢查方法:觀察檢查。
7.3.6 蒸汽加濕器的安裝應符合下列規定:
    1 加濕器應設獨立支架,加濕器噴管與風管間應進行絕熱、密封處理。
    2 干蒸汽加濕器的蒸汽噴口不應朝下。
    檢查數量:按Ⅱ方案。
    檢查方法:觀察檢查。
7.3.8 空氣熱回收器的安裝位置及接管應正確,轉輪式空氣熱回收器的轉輪旋轉方向應正確,運轉應平穩,且不應有異常振動與聲響。
    檢查數量:按Ⅱ方案。
    檢查方法:觀察檢查。
7.3.11 除塵器的安裝應符合下列規定:
    l 除塵器的安裝位置應正確,固定應牢固平穩,除塵器安裝允許偏差和檢驗方法應符合表7.3.11的規定。
 

    2 除塵器的活動或轉動部件的動作應靈活、可靠,并應符合設計要求。
    3 除塵器的排灰閥、卸料閥、排泥閥的安裝應嚴密,并應便于操作與維護修理。
    檢查數量:按Ⅱ方案。
    檢查方法:尺量、觀察檢查及查閱施工記錄。
7.3.12 現場組裝靜電除塵器除應符合設備技術文件外,尚應符合下列規定:
    1 陽極板組合后的陽極排平面度允許偏差應為5mm,對角線允許偏差應為lOmm。
    2 陰極小框架組合后主平面的平面度允許偏差應為5mm,對角線允許偏差應為lOmm。
    3 陰極大框架的整體平面度允許偏差應為l5mm,整體對角線允許偏差應為lOmm。
    4 陽極板高度小于或等于7m的電除塵器,陰、陽極間距允許偏差應為5mm。陽極板高度大于7m的電除塵器,陰、陽極間距允許偏差應為10mm。
    5 振打錘裝置的固定應可靠,振打錘的轉動應靈活。錘頭方向應正確,振打錘錘頭與振打砧之間應保持良好的線接觸狀態,接觸長度應大于錘頭厚度的70%。
    檢查數量:按Ⅱ方案。
    檢查方法:尺量、觀察檢查及查閱施工記錄。
7.3.13 現場組裝布袋除塵器的安裝應符合下列規定:
    l 外殼應嚴密,濾袋接口應牢固。
    2 分室反吹袋式除塵器的濾袋安裝應平直。每條濾袋的拉緊力應為30N/m±5N/m,與濾袋連接接觸的短管和袋帽不應有毛刺。
    3 機械回轉扁袋袋式除塵器的旋臂,轉動應靈活可靠;凈氣室上部的頂蓋應密封不漏氣,旋轉應靈活,不應有卡阻現象。
    4 脈沖袋式除塵器的噴吹孔應對準文氏管的中心,同心度允許偏差應為2mm。
    檢查數量:按Ⅱ方案。
    檢查方法:尺量、觀察檢查及查閱施工記錄。
7.3.17 高效過濾器與層流罩的安裝應符合下列規定:
    l 安裝高效過濾器的框架應平整清潔,每臺過濾器的安裝框架的平整度允許偏差應為1mm。
    2 機械密封時,應采用密封墊料,厚度宜為6mm~8mm,密封墊料應平整。安裝后墊料的壓縮應均勻,壓縮率宜為25%~30%。
    3 采用液槽密封時,槽架應水平安裝,不得有滲漏現象,槽內不應有污物和水分,槽內密封液高度不應超過2/3槽深。密封液的熔點宜高于50℃。
    4 潔凈層流罩安裝水平度偏差的應為1‰,高度允許偏差應為1mm。
    檢查數量:按Ⅱ方案。
    檢查方法:尺量、觀察檢查。

其他類似問題

除塵器與排污設備安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格示例—— 除塵器與排污設備安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格填寫說明—— 一、填寫依據《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。二、檢驗批劃分 按設備類型、系統類別劃分檢驗批。三、《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016摘要9.3.2 金屬管道與設備的現場焊接應符合下列規定: 3 設備現場焊縫外部質量應符合下列規定: 1)設備焊縫外觀質量允許偏差應符合表9.3.2-4的規定。 2)設備焊縫余高和根部凸出允許偏差應符合表9.3.2-5的規定。 檢查數量:按Ⅱ方案。 檢查方法:焊縫檢查尺尺量、觀察檢查。7.2主控項目7.2.4 空氣熱回收裝置的安裝應符合下列規定: l 產品的性能、技術參數等應符合設計要求。 2 熱回收裝置接管應正確,連接應可靠、嚴密。 3 安裝位置應預留設備檢修空間。 檢查數量:按I方案。 檢查方法:依據設計圖紙核對,觀察檢查。7.2.6 除塵器的安裝應符合下列規定: 1 產品的性能、技術參數、進出口方向應符合設計要求。 2 現場組裝的除塵器殼體應進行漏風量檢測,在設計工作壓力...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 2162 0

消聲器、靜電除塵器、換熱器、紫外線滅菌器等設備安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格示例—— 消聲器、靜電除塵器、換熱器、紫外線滅菌器等設備安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格填寫說明—— 一、填寫依據《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。二、檢驗批劃分 按設備類型、系統類別劃分檢驗批。三、《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016摘要9.3.2 金屬管道與設備的現場焊接應符合下列規定: 3 設備現場焊縫外部質量應符合下列規定: 1)設備焊縫外觀質量允許偏差應符合表9.3.2-4的規定。 2)設備焊縫余高和根部凸出允許偏差應符合表9.3.2-5的規定。 檢查數量:按Ⅱ方案。 檢查方法:焊縫檢查尺尺量、觀察檢查。7.2主控項目7.2.1 風機及風機箱的安裝應符合下列規定: 1 產品的性能、技術參數應符合設計要求,出口方向應正確。 2 葉輪旋轉應平穩,每次停轉后不應停留在同一位置上。 3 固定設備的地腳螺栓應緊固,并應采取防松動措施。 4 落地安裝時,應按設計要求設置減振裝置,并應采取防止設備水平位移的措施。 5 懸掛安裝時,吊架及減振裝置應符合設計及產品技術文件的要求。 檢查數量:按I方案。 檢查方法:依據設計圖紙核對,盤動,觀察檢查。7.2.2 通...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 3441 0

風管系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(除塵系統)表格示例—— 風管系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(除塵系統)表格填寫說明—— 一、填寫依據《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。二、檢驗批劃分 按材料、系統類別劃分檢驗批。三、《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016摘要4.2.1 風管加工質量應通過工藝性的檢測或驗證,強度和嚴密性要求應符合下列規定: 1 風管在試驗壓力保持5min及以上時,接縫處應無開裂,整體結構應無永久性的變形及損傷。試驗壓力應符合下列規定: 1)低壓風管應為1.5倍的工作壓力; 2)中壓風管應為1.2倍的工作壓力,且不低于750Pa; 3)高壓風管應為1.2倍的工作壓力。 2 矩形金屬風管的嚴密性檢驗,在工作壓力下的風管允許漏風量應符合表4.2.1的規定。 3 低壓、中壓圓形金屬與復合材料風管,以及采用非法蘭形式的非金屬風管的允許漏風量,應為矩形金屬風管規定值的50%。 4 磚、混凝土風道的允許漏風量不應大于矩形金屬低壓風管規定值的1.5倍。 5 排煙、除塵、低溫送風及變風量空調系統風管的嚴密性應符合中壓風管的規定,N1~N5級凈化空調系統風管的嚴密性應符合高壓風管的規定。 6 風管系統工作壓力絕對值不大于l25Pa的微壓風管,在外觀和制造工藝...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 2671 0

燃氣或燃油設備安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格示例—— 燃氣或燃油設備安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格填寫說明—— 一、填寫依據 《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。二、檢驗批劃分 按設備類型、系統類別劃分檢驗批。8.2主控項目8.2.1 制冷機組及附屬設備的安裝應符合下列規定: 1 制冷(熱)設備、制冷附屬設備產品性能和技術參數應符合設計要求,并應具有產品合格證書、產品性能檢驗報告。 2 設備的混凝土基礎應進行質量交接驗收,且應驗收合格。 3 設備安裝的位置、標高和管口方向應符合設計要求。采用地腳螺栓固定的制冷設備或附屬設備,墊鐵的放置位置應正確,接觸應緊密,每組墊鐵不應超過3塊;螺栓應緊固,并應采取防松動措施。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:觀察、核對設備型號、規格;查閱產品質量合格證書、性能檢驗報告和施工記錄。8.2.4 燃油管道系統必須設置可靠的防靜電接地裝置。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:觀察、查閱試驗記錄。8.2.5 燃氣管道的安裝必須符合下列規定: 1 燃氣系統管道與機組的連接不得使用非金屬軟管。 2 當燃氣供氣管道壓力大于5kPa時,焊縫無損檢測應按設計要求執行;當設計無規定時,應對全部焊縫進行無損檢測并合格。 3 燃氣管道吹掃和壓力試驗的介質應采用空氣或氮氣,嚴禁采...閱讀全文

Better me 2018-08-10 2500 0

除垢設備安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格示例—— 除垢設備安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格填寫說明—— 一、填寫依據《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。二、檢驗批劃分 按材料、系統類別劃分檢驗批。9.2主控項目9.2.1 空調水系統設備與附屬設備的性能、技術參數,管道、管配件及閥門的類型、材質及連接形式應符合設計要求。 檢查數量:按I方案。 檢查方法:觀察檢查、查閱產品質量證明文件和材料進場驗收記錄。9.2.4 閥門的安裝應符合下列規定: l 閥門安裝前應進行外觀檢查,閥門的銘牌應符合現行國家標準《工業閥門 標志》GB/T 12220的有關規定。工作壓力大于1.0MPa及在主干管上起到切斷作用和系統冷、熱水運行轉換調節功能的閥門和止回閥,應進行殼體強度和閥瓣密封性能的試驗,且應試驗合格。其他閥門可不單獨進行試驗。殼體強度試驗壓力應為常溫條件下公稱壓力的1.5倍,持續時間不應少于5min.閥門的殼體、填料應無滲漏。嚴密性試驗壓力應為公稱壓力的1.1倍,在試驗持續的時間內應保持壓力不變,閥門壓力試驗持續時間與允許泄漏量應符合表9.2.4的規定。 2 閥門的安裝位置、高度、進出口方向應符合設計要求,連接應牢固緊密。 3 安裝在保溫管道上的手動閥門的手柄不得朝向下。 4 動態與靜態平衡閥的工作壓力應符合系統設計要求...閱讀全文