【規范名稱及編號】《建筑節能工程施工質量驗收規范》(GB 50411-2007)

【條文摘錄】

6 門窗節能工程

6.1 一般規定

6.1.1 本章適用于建筑門窗節能工程的質量驗收,包括金屬門窗、塑料門窗、木質門窗、各種復合門窗、特種門窗、天窗以及門窗玻璃安裝等節能工程。

6.1.2 建筑門窗進場后,應對其外觀、品種、規格及附件等進行檢查驗收,對質量證明文件進行核查。

6.1.3 建筑外門窗工程施工中,應對門窗框與墻體接縫處的保溫填充做法進行隱蔽工程驗收,并應有隱蔽工程驗收記錄和必要的圖像資料。

6.1.4 建筑外門窗工程的檢驗批應按下列規定劃分:

1 同一廠家的同一品種、類型、規格的門窗及門窗玻璃每100 樘劃分為一個檢驗批,不足100 樘也為一個檢驗批。

2 同一廠家的同一品種、類型和規格的特種門每50 樘劃分為一個檢驗批,不足50 樘也為一個檢驗批。

3 對于異型或有特殊要求的門窗,檢驗批的劃分應根據其特點和數量,由監理(建設)單位和施工單位協商確定。

6.1.5 建筑外門窗工程的檢查數量應符合下列規定:

1 建筑門窗每個檢驗批應抽查5%,并不少于3 樘,不足3樘時應全數檢查;高層建筑的外窗,每個檢驗批應抽查10%,

并不少于6 樘,不足6 樘時應全數檢查。

2 特種門每個檢驗批應抽查50%,并不得少于10 樘,不足10 樘時應全數檢查。

6.2 主控項目

6.2.1 建筑外門窗的品種、規格應符合設計要求和相關標準的規定。

檢驗方法:觀察、尺量檢查;核查質量證明文件。

檢查數量:按本規范第6.1.5 條執行;質量證明文件應按照其出廠檢驗批進行核查。

6.2.2 建筑外窗的氣密性、保溫性能、中空玻璃露點、玻璃遮陽系數和可見光透射比應符合設計要求。

檢驗方法:核查質量證明文件和復驗報告。

檢查數量:全數檢查。

6.2.3 建筑外窗進入施工現場時,應按地區類別對其下列性能進行復驗,復驗應為見證取樣送檢:

1 嚴寒、寒冷地區:氣密性、傳熱系數和中空玻璃露點;

2 夏熱冬冷地區:氣密性、傳熱系數玻璃遮陽系數、可見光透射比、中空玻璃露點;

3 夏熱冬暖地區:氣密性、玻璃遮陽系數、可見光透射比、中空玻璃露點。

檢驗方法:隨機抽樣送檢;核查復驗報告。

檢查數量:同一廠家的同一品種同一類型的產品抽查不少于3 樘(件)。

6.2.4 建筑門窗采用的玻璃品種應符合設計要求。中空玻璃應采用雙道密封。

檢驗方法:觀察檢查;核查質量證明文件。

檢查數量:按本規范第6.1.5 條執行。

6.2.5 金屬外門窗隔斷熱橋措施應符合設計要求和產品標準的規定,金屬副框的隔斷熱橋措施應與門窗框的隔斷熱橋措施相當。

檢驗方法:隨機抽樣,對照產品設計圖紙,剖開或拆開檢查。

檢查數量:同一廠家同一品種、類型的產品各抽查不少于1樘。金屬副框的隔斷熱橋措施按檢驗批抽查30%。

6.2.6 嚴寒、寒冷、夏熱冬冷地區的建筑外床,應對其氣密型做現場實體檢驗,檢測結果應滿足設計要求。

檢驗方法:隨機抽樣現場檢驗。

檢查數量:同一廠家同一品種、類型的產品各抽查不少于3 樘。

6.2.7 外門窗框或副框與洞口之間的間隙應采用彈性閉孔材料填充爆滿,并使用密封膠密封;外門窗框與副框之間的縫隙應使用密封膠密封。

檢驗方法:觀察檢查;核查隱蔽工程驗收紀錄。

檢查數量:全數檢查。

6.2.8 嚴寒、寒冷地區的外門安裝,應按照設計要求采取保溫、密封等節能措施。

檢驗方法;觀察檢查。

檢查數量:全數檢查。

6.2.9 外窗遮陽設施的性能、尺寸應符合設計和產品標準要求;遮陽設施的安裝應位置正確、牢固,滿足安全和使用功能的要求。

檢驗方法:核查質量證明文件;觀察、尺量、手扳檢查。

檢查數量:按本規范第6.1.5 條執行;安裝牢固程度全數檢查。

6.2.10 特種門的性能應符合設計和產品標準要求;特種門安裝中的節能措施,應符合設計要求。

檢驗方法:核查質量證明文件;觀察、尺量檢查。

檢查數量:全數檢查。

6.2.11 天窗安裝的位置、坡度應正確,密封嚴密、嵌縫處不得滲漏。

檢驗方法:觀察、尺量檢查;淋水檢查。

檢查數量:按本規范第6.1.5 條執行。

6.3 一般項目

6.3.1 門窗扇密封條和玻璃鑲嵌的密封條,其物理性能應符合相關標準的規定。密封條安裝位置應正確,鑲嵌牢固,不得脫槽,接頭處不得開裂。關閉門窗時密封條應接觸嚴密。

檢驗方法:觀察檢查。

檢查數量:全數檢查。

6.3.2 門窗鍍(貼)膜玻璃的安裝方向應正確,中空玻璃的均壓管應密封處理。

檢驗方法:觀察檢查。

檢查數量:全數檢查。

6.3.3 外門窗遮陽設施調節應靈活,能調節到位。

檢驗方法:現場調節試驗檢查。

檢查數量:全數檢查。

其他類似問題

門窗節能檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 門窗節能檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑節能工程施工質量驗收規范》(GB 50411-2007) 【條文摘錄】 6 門窗節能工程 6.1 一般規定 6.1.1 本章適用于建筑門窗節能工程的質量驗收,包括金屬門窗、塑料門窗、木質門窗、各種復合門窗、特種門窗、天窗以及門窗玻璃安裝等節能工程。 6.1.2 建筑門窗進場后,應對其外觀、品種、規格及附件等進行檢查驗收,對質量證明文件進行核查。 6.1.3 建筑外門窗工程施工中,應對門窗框與墻體接縫處的保溫填充做法進行隱蔽工程驗收,并應有隱蔽工程驗收記錄和必要的圖像資料。 6.1.4 建筑外門窗工程的檢驗批應按下列規定劃分: 1 同一廠家的同一品種、類型、規格的門窗及門窗玻璃每100 樘劃分為一個檢驗批,不足100 樘也為一個檢驗批。 2 同一廠家的同一品種、類型和規格的特種門每50 樘劃分為一個檢驗批,不足50 樘也為一個檢驗批。 3 對于異型或有特殊要求的門窗,檢驗批的劃分應根據其特點和數量,由監理(建設)單位和施工單位協商確定。 6.1.5 建筑外門窗工程的檢查數量應符合下列規定: 1 建筑門窗每個檢驗批應抽查5%,并不少于3 樘,不足3樘時應全數檢查;高層建筑的外窗,每個檢驗批應抽查10%...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 6637 0

門窗套制作與安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 門窗套制作與安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001) 【條文摘錄】 摘錄一: 12.1.5 各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分: 1 同類制品每50間(處)應劃分為一個檢驗批,不足50間(處)也應劃分為一個檢驗批。 2 每部樓梯應劃分為一個檢驗批。 摘錄二: 12.4 門窗套制作與安裝工程 12.4.1 本節適用于門窗套制作與安裝工程的質量驗收。 12.4.2 檢查數量應符合下列規定:每個檢驗批應至少抽查3間(處),不足3間(處)時應全數檢查。 主控項目D 12.4.3 門窗套制作與安裝所使用材料的材質、規格、花紋和顏色、木材的燃燒性能等級和含水率、花崗石的放射性及人造木板的甲醛含量應符合設計要求及國家現行標準的有關規定。 檢驗方法: 觀察;檢查產品合格證書、進場驗收記錄、性能檢測報告和復驗報告。 12.4.4 門窗套的造型、尺寸和固定方法應符合設計要求,安裝應牢固。 檢驗方法: 觀察;尺量檢查;手扳檢查。 一般項目D 12.4.5 門窗套表面應平整、潔凈、線條順直、接縫嚴密、色澤一致,不得有裂縫、翹曲及損壞。 檢驗方法: 觀察。 12.4.6 門窗套安裝的允許偏差和檢驗方法應符合表12.4.6的規定。...閱讀全文

Better me 2018-08-03 5322 0

門窗玻璃安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 門窗玻璃安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001) 【條文摘錄】 摘錄一: 5.1.5 各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分: 1 同一品種、類型和規格的木門窗、金屬門窗、塑料門窗及門窗玻璃每100樘應劃分為一個檢驗批,不足100樘也應劃分為一個檢驗批。 2 同一品種、類型和規格的特種門每50樘應劃分為一個檢驗批,不足50樘也應劃分為一個檢驗批。 5.1.6 檢查數量應符合下列規定: 1 木門窗、金屬門窗、塑料門窗及門窗玻璃,每個檢驗批應至少抽查5%,并不得少于3樘,不足3樘時應全數檢查;高層建筑的外窗,每個檢驗批應至少抽查10%,并不得少于6樘,不足6樘時應全數檢查。 2 特種門每個檢驗批應至少抽查50%,并不得少于10樘,不足10樘時應全數檢查。 摘錄二: 5.6 門窗玻璃安裝工程 5.6.1 本節適用于平板、吸熱、反射、中空、夾層、夾絲、磨砂、鋼化、壓花玻璃等玻璃安裝工程的質量驗收。 主控項目 5.6.2 玻璃的品種、規格、尺寸、色彩、圖案和涂膜朝向應符合設計要求。單塊玻璃大于1.5m2時應使用安全玻璃。 檢驗方法: 觀察;檢查產品合格證書、性能檢測報告和進場驗收記錄。 5.6.3 門窗玻璃裁割尺寸應正確。安裝...閱讀全文

Better me 2018-08-03 7300 0

塑料門窗安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 塑料門窗安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001) 【條文摘錄】 摘錄一: 5.1.5 各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分: 1 同一品種、類型和規格的木門窗、金屬門窗、塑料門窗及門窗玻璃每100樘應劃分為一個檢驗批,不足100樘也應劃分為一個檢驗批。 摘錄二: 5.4 塑料門窗安裝工程 5.4.1 本節適用于塑料門窗安裝工程的質量驗收。 主控項目 5.4.2 塑料門窗的品種、類型、規格、尺寸、開啟方向、安裝位置、連接方式及填嵌密封處理應符合設計要求,內襯增強型鋼的壁厚及設置應符合國家現行產品標準的質量要求。 檢驗方法: 觀察;尺量檢查;檢查產品合格證書、性能檢測報告、進場驗收記錄和復驗報告;檢查隱蔽工程驗收記錄。 5.4...閱讀全文

Better me 2018-08-03 3418 0

涂色鍍鋅鋼板門窗安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 涂色鍍鋅鋼板門窗安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001) 【條文摘錄】 摘錄一: 5.1.5 各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分: 1 同一品種、類型和規格的木門窗、金屬門窗、塑料門窗及門窗玻璃每100樘應劃分為一個檢驗批,不足100樘也應劃分為一個檢驗批。 摘錄二: 5.3 金屬門窗安裝工程 5.3.1 本節適用于鋼門窗、鋁合金門窗、涂色鍍鋅鋼板門窗等金屬門窗安裝工程質量的驗收。 主控項目 5.3.2 金屬門窗的品種、類型、規格、尺寸、性能、開啟方向、安裝位置、連接方式及鋁合金門窗的型材壁厚應符合設計要求。金屬門窗的防腐處理及填嵌、密封處理應符合設計要求。 檢驗方法: 觀察;尺量檢查;檢查產品合格證書、性能檢測...閱讀全文

Better me 2018-08-03 1948 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉