施工小茗
發帖時間:2018-08-08 11:04:43 樓主

屏蔽設施檢驗批質量驗收記錄表格示例——

屏蔽設施檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范名稱及編號】《智能建筑工程質量驗收規范》(GB 50339-2013)

【條文摘錄】

22.0.3 智能建筑的防雷與接地系統檢測應檢查下列內容,結果符合設計要求的應判定為合格:

1 接地裝置夏接地連接點的安裝;

2 接地電阻的阻值;

3 接地導體的規格、敷設方法和連接方法;

4 等電位聯結帶的規格、聯結方諸和安裝位置;

5 屏蔽設施的安裝;

6 電涌保護器的性能參數、安裝位置、安裝方式和連接導線規格。

其他類似問題

屏蔽設施檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 屏蔽設施檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程質量驗收規范》(GB 50339-2013) 【條文摘錄】 22.0.3 智能建筑的防雷與接地系統檢測應檢查下列內容,結果符合設計要求的應判定為合格: 1 接地裝置夏接地連接點的安裝; 2 接地電阻的阻值; 3 接地導體的規格、敷設方法和連接方法; 4 等電位聯結帶的規格、聯結方諸和安裝位置; 5 屏蔽設施的安裝; 6 電涌保護器的性能參數、安裝位置、安裝方式和連接導線規格。...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 1613 0

機房電磁屏蔽檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 機房電磁屏蔽檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范一 名稱及編號】《智能建筑工程施工規范》(GB50606-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.5.1 材料、器具、設備進場質量檢測應符合下列規定: 1 需要進行質量檢查的產品應包括智能建筑工程各子系統中使用的材料、硬件設備、軟件產品和工程中應用的各種系統接口;列入中華人民共和國實施強制性產品認證的產品目錄或實施生產許可證和上網許可證管理的產品應進行產品質量檢查,未列入的產品也應按規定程序通過產品質量檢測后方可使用; 2 材料及主要設備的檢測應符合下列規定: 1)按照合同文件和工程設計文件進行的進場驗收,應有書面記錄和參加人簽字,并應經監理工程師或建設單位驗收人員確認; 2)應對材料、設備的外觀、規格、型號、數量及產地等進行檢查復核; 3)主要設備、材料應有生產廠家的質量合格證明文件及性能的檢測報告。 3 設備及材料的質量檢查應包括安全性、可靠性及電磁兼容性等項目,并應由生產廠家出具相應檢測報告。 摘錄二: 17.2.8 電磁屏蔽工程的施工應執行國家標準《電子信息系統機房施工及驗收規范》GB 50462-2008第10章的規定。 【規范二 名稱及編號】《電子信息系統機房...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 1562 0

設施基座檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 設施基座檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.14 屋畫工程各分項工程宜按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數量應按本規范第4~8章的規定執行。 摘錄二: 8.1.2 細部構造工程各分項工程每個檢驗批應全數進行檢驗。 摘錄三: 8.10 設施基座 I 主控項目 8.10.1 設施基座的防水構造應符合設計要求。 檢驗方法:觀察檢查。 8.10.2 設施基座處不得有滲漏和積水現象。 檢驗方法:雨后觀察或淋水試驗。 Ⅱ 一般項目 8.10.3 設施基座與結構層相連時,防水層應包裹設施基座的上部,并應在地腳螺栓周圍做密封處理。 檢驗方法:觀察檢查。 8.10.4 設施基座直接放置在防水層上時,設施基座下部應增設附加層,必要時應在其上澆筑細石混凝土,其厚度不應下于50mm。 檢驗方法:觀察檢查。 8.10.5 需經常維護的設施基座周圍和屋面出人口至設施之間的人行道,應鋪設塊體材料或細石混凝土保護層。 檢驗方法:觀察檢查。...閱讀全文

Better me 2018-08-03 2078 0

UPS及EPS安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— UPS及EPS安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— UPS及EPS安裝檢驗批質量驗收記錄8.1主控項目8.1. 1 UPS及EPS的整流、逆變、靜態開關、儲能電池或蓄電池組的規格、型號應符合設計要求。內部接線應正確、可靠不松動,緊固件應齊全。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:核對設計圖并觀察檢查。8.1.2 UPS及EPS的極性應正確,輸入、輸出各級保護系統的動作和輸出的電壓穩定性、波形畸變系數及頻率、相位、靜態開關的動作等各項技術性能指標試驗調整應符合產品技術文件要求,當以現場的最終試驗替代出廠試驗時,應根據產品技術文件進行試驗調整,且應符合設計文件要求。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:試驗調整時觀察檢查并查閱設計文件和產品技術文件及試驗調整記錄。8.1.3 EPS應按設計或產品技術文件的要求進行下列檢查: 1.核對初裝容量,并應符合設計要求; 2.核對輸入回路斷路器的過載和短路電流整定值,并應符合設計要求; 3.核對各輸出回路的負荷量,且不應超過EPS的額定最大輸出功率; 4.核對蓄電池備用時間及應急電源裝置的允許過載能力,并應符合設計要求; 5.當對電池性能、極性及電源轉換時間有異議時,應由制造商負責現場測試,并應符合設計要求; 6.控制同路的動作試驗,...閱讀全文

Better me 2018-08-10 4597 0

信息導引及發布系統調試檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 信息導引及發布系統調試檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程質量驗收規范》(GB 50339-2013) 【條文摘錄】 14 信息導引及發布系統 14.0.1 信息引導及發布系統可由信息播控設備、傳輸網絡、信息顯示屏(信息標識牌)和信息導引設施或查詢終端等組成,檢測和驗收的范圍應根據設計要求確定。 14.0.2 信息引導及發布系統檢測應以系統功能檢測為主,圖像質量主觀評價為輔。 14.0.3 信息引導及發布系統功能檢測應符合下列規定: 1 應根據設計要求對系統功能逐項檢測; 2 軟件操作界面應顯示準確、有效; 3 檢測結果符合設計要求的應判定為合格。 14.0.4 信息引導及發布系統檢測時,應檢測顯示性能,且結果符合設計要求的應判定為合格。 14.0.5 信息引導及發布系統檢測時,應檢查系統斷電后再次?;謴凸╇姇r(shí)的自動恢復功能,且結果符合設計要求的應判定為合格。 14.0.6 信息引導及發布系統檢測時,應檢測系統終端設備的遠程控制功能,且結果符合設計要求的應判定為合格。 14.0.7 信息導引及發布系統的圖像質量主觀評價,應符合本規范第11.0.4條第2款的規定。...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 2431 0