施工小茗
發帖時間:2018-08-08 10:05:58 樓主

火災自動報警系統設備安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例——

火災自動報警系統設備安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范名稱及編號】《智能建筑工程施工規范》(GB50606-2010)

【條文摘錄】

摘錄一:

3.5.1 材料、器具、設備進場質量檢測應符合下列規定:

1 需要進行質量檢查的產品應包括智能建筑工程各子系統中使用的材料、硬件設備、軟件產品和工程中應用的各種系統接口;列入中華人民共和國實施強制性產品認證的產品目錄或實施生產許可證和上網許可證管理的產品應進行產品質量檢查,未列入的產品也應按規定程序通過產品質量檢測后方可使用;

2 材料及主要設備的檢測應符合下列規定:

1)按照合同文件和工程設計文件進行的進場驗收,應有書面記錄和參加人簽字,并應經監理工程師或建設單位驗收人員確認;

2)應對材料、設備的外觀、規格、型號、數量及產地等進行檢查復核;

3)主要設備、材料應有生產廠家的質量合格證明文件及性能的檢測報告。

3 設備及材料的質量檢查應包括安全性、可靠性及電磁兼容性等項目,并應由生產廠家出具相應檢測報告。

摘錄二:

13.1.3 材料與設備準備應符合下列規定:

1 火災自動報警系統的主要設備和材料選用應符合設計要求,并應符合國家標準《火災自動報警系統施工及驗收規范》 GB 50166-2007 第2.2節的規定;

2 火災應急廣播與廣播系統共用一套系統時,廣播系統共用的設備應是通過國家認證(認可)的產品,其產品名稱、型號、規格應與檢驗報告一致;

3 橋架、線纜、鋼管、金屬軟管、阻燃塑料管、防火涂料以及安裝附件等應符合防火設計要求;

4 應根據現行國家標準《火災自動報警系統設計規范》 GB50116的有關規定,對線纜的種類、電壓等級進行檢查。

摘錄三:

13.3.1 主控項目應符合下列規定:

1 探測器、模塊、報警按鈕等類別、型號、位置、數量、功能等應符合設計要求;

2 消防電話插孔型號、位置、數量、功能等應符合設計要求;

3 火災應急廣播位置、數量、功能等應符合設計要求,且應能在手動或警報信號觸發的10s內切斷公共廣播,播出火警廣播;

4 火災報警控制器功能、型號應符合設計要求;

5 火災自動報警系統與消防設備的聯動應符合設計要求;

13.3.2 一般項目應符合下列規定:

1 探測器、模塊、報警按鈕等安裝應牢固、配件齊全,不應有損傷變形和破損;

2 探測器、模塊、報警按鈕等導線連接應可靠壓接或焊接,并應有標志,外接導線應留余量;

3 探測器安裝位置應符合保護半徑、保護面積要求。

其他類似問題

火災自動報警系統調試檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 火災自動報警系統調試檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范一 名稱及編號】《智能建筑工程質量驗收規范》(GB 50339-2013) 【條文摘錄】 18 火災自動報警系統 18.0.1 火災自動報警系統提供的接口功能應符合設計要求。 18.0.2 火災自動報警系統工程實施的質量控制、系統檢測和工程驗收應符合現行國家標準《火災自動報警系統施工及驗收規范》GB 50166的規定。 【規范二 名稱及編號】《火災自動報警系統施工及驗收規范》(GB 50166-2007) 【條文摘錄】 4.3 火災報警控制器調試 4.3.1 調試前應切斷火災報警控制器的所有外部控制連線,并將任一個總線回路的火災探測器以及該總線回路上的手動火災報警按鈕等部件連接后,方可接通電源??/p> 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察檢查。 4.3.2 按現行國家標準《火災報警控制器》GB 4717 的有關要求對控制器進行下列功能檢查并記錄,控制器應滿足標準要求: 1 檢查自檢功能和操作級別; 2 使控制器與探測器之間的連線斷路和短路,控制器應在100s 內發出故障信號(短路時發出火災報警信號除外);在故障狀態下,使任一非故障部位的探測器發出火災報警信號,控制器應在1min 內發出火災報警信號,...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 4550 0

火災自動報警系統設備安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 火災自動報警系統設備安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程施工規范》(GB50606-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.5.1 材料、器具、設備進場質量檢測應符合下列規定: 1 需要進行質量檢查的產品應包括智能建筑工程各子系統中使用的材料、硬件設備、軟件產品和工程中應用的各種系統接口;列入中華人民共和國實施強制性產品認證的產品目錄或實施生產許可證和上網許可證管理的產品應進行產品質量檢查,未列入的產品也應按規定程序通過產品質量檢測后方可使用; 2 材料及主要設備的檢測應符合下列規定: 1)按照合同文件和工程設計文件進行的進場驗收,應有書面記錄和參加人簽字,并應經監理工程師或建設單位驗收人員確認; 2)應對材料、設備的外觀、規格、型號、數量及產地等進行檢查復核; 3)主要設備、材料應有生產廠家的質量合格證明文件及性能的檢測報告。 3 設備及材料的質量檢查應包括安全性、可靠性及電磁兼容性等項目,并應由生產廠家出具相應檢測報告。 摘錄二: 13.1.3 材料與設備準備應符合下列規定: 1 火災自動報警系統的主要設備和材料選用應符合設計要求,并應符合國家標準《火災自動報警系統...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 2957 0

施工小茗 2018-08-08 7238 0

火災自動報警系統調試記錄這些表在軟件中的什么地方,一直找不到表。...閱讀全文

董小姐 2019-03-21 1000 1

各位大佬們 麻煩問一下,火災自動報警系統線纜敷設以后是做 線路/設備/裝置/器具絕緣電阻測試? 這個表 還是做 共配電線路絕緣電阻測試 這個表...閱讀全文

豆豆980 2023-07-14 350 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉