施工小茗
發帖時間:2018-08-08 10:03:33 樓主

線纜敷設檢驗批質量驗收記錄表格示例——

線纜敷設檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范名稱及編號】《智能建筑工程施工規范》(GB50606-2010)

【條文摘錄】

摘錄一:

3.5.1 材料、器具、設備進場質量檢測應符合下列規定:

1 需要進行質量檢查的產品應包括智能建筑工程各子系統中使用的材料、硬件設備、軟件產品和工程中應用的各種系統接口;列入中華人民共和國實施強制性產品認證的產品目錄或實施生產許可證和上網許可證管理的產品應進行產品質量檢查,未列入的產品也應按規定程序通過產品質量檢測后方可使用;

2 材料及主要設備的檢測應符合下列規定:

1)按照合同文件和工程設計文件進行的進場驗收,應有書面記錄和參加人簽字,并應經監理工程師或建設單位驗收人員確認;

2)應對材料、設備的外觀、規格、型號、數量及產地等進行檢查復核;

3)主要設備、材料應有生產廠家的質量合格證明文件及性能的檢測報告。

3 設備及材料的質量檢查應包括安全性、可靠性及電磁兼容性等項目,并應由生產廠家出具相應檢測報告。

摘錄二:

4.4 線纜敷設

4.4.1 線纜兩端應有防水、耐摩擦的永久性標簽,標簽書寫應清晰、準確。

4.4.2 管內線纜間不應擰絞,不得有接頭。

4.4.3 線纜的最小允許彎曲半徑應符合國家標準《建筑電氣工程施工質量驗收規范》GB50303-2002中表12.2.1-1的規定。

4.4.4 線管出線口與設備接線端子之間,應采用金屬軟管連接,金屬軟管長度不宜超過2m,不得將線裸露。

4.4.5 橋架內線纜應排列整齊,不得擰絞;在線纜進出橋架部位、轉彎處應綁扎固定;垂直橋架內線纜綁扎固定點間隔不宜大于1.5m。

4.4.6 線纜穿越建筑物變形縫時應留置相適應的補償余量。

4.4.7 線纜敷設除應執行本規范的規定外,尚應符合現行國家標準《有線電視系統工程技術規范》GB 50200、《建筑電氣工程施工質量驗收規范》GB 50303和《安全防范工程技術規范》GB 50348的有關規定。

4.5 質量控制

4.5.1 主控項目應符合下列規定:

3 線纜兩端應有防水、耐摩擦的永久性標簽,標簽書寫應清晰、準確;

4.5.2 一般項目應符合下列規定:

7 橋架、線管內線纜間不應擰絞,線纜間不得有接頭。

摘錄三:

5.2.1 線纜敷設除應執行本規范第4.4節的規定外,尚應符合下列規定:

1 線纜布放應自然平直,不應受外力擠壓和損傷;

2 線纜布放宜留不小于0.15㎜余量;

3 從配線架引向工作區各信息端口4對對絞電纜的長度不應大于90m;

4 線纜敷設拉力及其它保護措施應符合產品廠家的施工要求;

5 線纜彎曲半徑宜符合下列規定:

1)非屏蔽4對對絞電纜彎曲半徑不宜小于電纜外徑4倍;

2)屏蔽4對對絞電纜彎曲半徑不宜小于電纜外徑8倍;

3)主干對絞電纜彎曲半徑不宜小于電纜外徑10倍;

4)光纜彎曲半徑不宜小于光纜外徑10倍。

6 線纜間凈距應符合國家標準《綜合布線系統工程驗收規范》GB50312-2007第5.1.1條的規定。

7 室內光纜橋架內敷設時宜在綁扎固定處加裝墊套。

8 線纜敷設施工時,現場應安裝穩固的臨時線號標簽,線纜上配線架、打模塊前應安裝永久線號標簽。

9 線纜經過橋架、管線拐彎處,應保證線纜緊貼底部,且不應懸空、不受牽引力。在橋架的拐彎處應采取綁扎或其他形式固定。

10 距信息點最近的一個過線盒穿線時應宜留有不小于0.15mm的余量。

摘錄四:

13.2.1 橋架、管線敷設除應執行國家標準《火災自動報警系統施工及驗收規范》 GB 50166-2007 第3.2節的規定和本規范第4章的規定外,尚應符合下列規定:

2 報警線纜連接應在端子箱或分支盒內進行,導線連接應采用可靠壓接或焊接;

其他類似問題

線纜敷設檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 線纜敷設檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程施工規范》(GB50606-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.5.1 材料、器具、設備進場質量檢測應符合下列規定: 1 需要進行質量檢查的產品應包括智能建筑工程各子系統中使用的材料、硬件設備、軟件產品和工程中應用的各種系統接口;列入中華人民共和國實施強制性產品認證的產品目錄或實施生產許可證和上網許可證管理的產品應進行產品質量檢查,未列入的產品也應按規定程序通過產品質量檢測后方可使用; 2 材料及主要設備的檢測應符合下列規定: 1)按照合同文件和工程設計文件進行的進場驗收,應有書面記錄和參加人簽字,并應經監理工程師或建設單位驗收人員確認; 2)應對材料、設備的外觀、規格、型號、數量及產地等進行檢查復核; 3)主要設備、材料應有生產廠家的質量合格證明文件及性能的檢測報告。 3 設備及材料的質量檢查應包括安全性、可靠性及電磁兼容性等項目,并應由生產廠家出具相應檢測報告。 摘錄二: 4.4 線纜敷設 4.4.1 線纜兩端應有防水、耐摩擦的永久性標簽,標簽書寫應清晰、準確。 4.4.2 管內線纜間不應擰絞,不得有接頭。 4.4.3 線纜的最小允許彎...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 3050 0

施工小茗 2018-08-08 3414 0

 4.4.3 線纜的最小允...閱讀全文

施工小茗 2018-08-07 4650 0

線纜敷設檢驗批質量驗收記錄,中檢驗批容量怎么填寫。如智能化系統中安防子分部線纜敷設檢驗批容量是填寫所有線纜數量,還是單類線數量。...閱讀全文

無SD 2016-12-19 2997 1

導管敷設檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 導管敷設檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 導管敷設檢驗批質量驗收記錄 12.1主控項目 12.1.1金屬導管應與保護導體可靠連接,并應符合下列規定: 1.鍍鋅鋼導管、可彎曲金屬導管和金屬柔性導管不得熔焊連接; 2.當非鍍鋅鋼導管采用螺紋連接時,連接處的兩端應熔焊焊接保護聯結導體; 3.鍍鋅鋼導管、可彎曲金屬導管和金屬柔性導管連接處的兩端宜采用專用接地卡固定保護聯結導體; 4.機械連接的金屬導管,管與管、管與盒(箱)體的連接配件應選用配套部件,其連接應符合產品技術文件要求,當連接處的接觸電阻值符合現行國家標準《電氣安裝用導管系統第1部分:通用要求》GB/T 20041.1的相關要求時,連接處可不設置保護聯結體,但導管不應作為保護導體的接續導體; 5.金屬導管與金屬梯架、托盤連接時,鍍鋅材質的連接端宜用專用接地卡固定保護聯結導體,非鍍鋅材質的連接處應熔焊焊接保護聯結導體; 6.以專用接地卡固定的保護聯結導體應為銅芯軟導線,截面積不應小于4mm2;以熔焊焊接的保護聯結導體宜為圓鋼,直徑不應小于6mm,其搭接長度應為圓鋼直徑的6倍。 檢查數量:按每個檢驗批的導管連接頭總數抽查10%,且各不得少于1處,并應能覆蓋不同的檢查內容。 ...閱讀全文

Better me 2018-08-10 48387 2

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉