室外排水管網排水管道安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例——



室外排水管網排水管道安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002)

【條文摘錄】

10 室外排水管網安裝

10.1 一般規定

10.1.1 本章適用于民用建筑群(住宅小區)及廠區的室外排水管網安裝工程的質量檢驗與驗收。

10.1.2 室外排水管道應采用混凝土管、鋼筋混凝土管、排水鑄鐵管或塑料管。其規格及質量必須符合現行國家標準及設計要求。

10.1.3 排水管溝及井池的土方工程、溝底的處理、管道穿井壁處的處理、管溝及井池周圍的回填要求等,均參照給水管溝及井室的規定執行。

10.1.4 各種排水井、池應按設計給定的標準圖施工,各種排水井和化糞池均應用混凝土做底板(雨水井除外),厚度不小于100mm。

10.2 排水管道安裝

主控項目

10.2.1 排水管道的坡度必須符合設計要求,嚴禁無坡或倒坡。

檢驗方法:用水準儀、拉線和尺量檢查。

10.2.2 管道埋設前必須做灌水試驗和通水試驗,排水應暢通,無堵塞,管接口無滲漏。

檢驗方法:按排水檢查井分段試驗,試驗水頭應以試驗段上游管頂加1m,時間不少于30min,逐段觀察。

一般項目

10.2.3 管道的坐標和標高應符合設計要求,安裝的允許偏差應符合表10.2.3的規定。

10.2.4 排水鑄鐵管采用水泥捻口時,油麻填塞應密實,接口水泥應密實飽滿,其接口面凹入承口邊緣且深度不得大于2mm。

檢驗方法:觀察和尺量檢查。

10.2.5 排水鑄鐵管外壁在安裝前應除銹,涂二遍石油瀝青漆。

檢驗方法:觀察檢查。

10.2.6 承插接口的排水管道安裝時,管道和管件的承口應與水流方向相反。

檢驗方法:觀察檢查。

10.2.7 混凝土管或鋼筋混凝土管采用抹帶接口時,應符合下列規定:

1. 抹帶前應將管口的外壁鑿毛,掃凈,當管徑小于或等于500mm時,抹帶可一次完成;當管徑大于500mm時,應分二次抹成,抹帶不得有裂紋。

2. 鋼絲網應在管道就位前放入下方,抹壓砂漿時應將鋼絲網抹壓牢固,鋼絲網不得外露。

3. 抹帶厚度不得小于管壁的厚度,寬度宜為80~100mm。

檢驗方法:觀察和尺量檢查。

其他類似問題

室外排水管網排水管道安裝檢驗批如何劃分? 其中雨水管與污水管需要分開嗎?...閱讀全文

GDQ 2018-11-21 2862 1

室外排水管網排水管道安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 室外排水管網排水管道安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002) 【條文摘錄】 10 室外排水管網安裝 10.1 一般規定 10.1.1 本章適用于民用建筑群(住宅小區)及廠區的室外排水管網安裝工程的質量檢驗與驗收。 10.2 排水管道安裝 主控項目 10.2.1 排水管道的坡度必須符合設計要求,嚴禁無坡或倒坡。 檢驗方法:用水準儀、拉線和尺量檢查。 10.2.2 管道埋設前必須做灌水試驗和通水試驗,排水應暢通,無堵塞,管接口無滲漏。 檢驗方法:按排水檢查井分段試驗,試驗水頭應以試驗段上游管頂加1m,時間不少于30min,逐段觀察。 一般項目 10.2.3 管道的坐標和標高應符合設計要求,安裝的允許偏差應符合...閱讀全文

施工小茗 2018-08-07 1931 0

室外排水管網排水管道安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例——室外排水管網排水管道安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002)【條文摘錄】10 室外排水管網安裝10.1 一般規定10.1.1 本章適用于民用建筑群(住宅小區)及廠區的室外排水管網安裝工程的質量檢驗與驗收。10.2 排水管道安裝主控項目10.2.1 排水管道的坡度必須符合設計要求,嚴禁無坡或倒坡。檢驗方法:用水準儀、拉線和尺量檢查。10.2.2 管道埋設前必須做灌水試驗和通水試驗,排水應暢通,無堵塞,管接口無滲漏。檢驗方法:按排水檢查井分段試驗,試驗水頭應以試驗段上游管頂加1m,時間不少于30min,逐段觀察。一般項目10.2.3 管道的坐標和標高應符合設計要求,安裝的允許偏差應符合表10.2.3的規定。10.2.4 排水鑄鐵管采用水泥捻口時,油麻填塞應密實,接口水泥應密實飽...閱讀全文

施工小茗 2018-08-07 5665 0

室外排水管網排水管溝與井池檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 室外排水管網排水管溝與井池檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002) 【條文摘錄】 10.3 排水管溝及井池 主控項目 10.3.1 溝基的處理和井池的底板強度必須符合設計要求。 檢驗方法:現場觀察和尺量檢查,檢查混凝土強度報告。 10.3.2 排水檢查井、化糞池的底板及進、出水管的標高,必須符合設計,其允許偏差為±15mm。 檢驗方法:用水準儀及尺量檢查。 一般項目 10.3.3 井、池的規格、尺寸和位置應正確,砌筑和抹灰符合要求。 檢驗方法:觀察及尺量檢查。 10.3.4 井蓋選用應正確,標志應明顯,標高應符合設計要求。 檢驗方法:觀察、尺量檢查...閱讀全文

施工小茗 2018-08-07 3774 0

排水管道及配件安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 排水管道及配件安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002) 【條文摘錄】 5.1 一般規定 5.1.1 本章適用于室內排水管道、雨水管道安裝工程的質量檢驗與驗收。 5.1.2 生活污水管道應使用塑料管、鑄鐵管或混凝土管(由成組洗臉盆或飲用噴水器到共用水封之間的排水管和連接衛生器具的排水短管,可使用鋼管)。雨水管道宜使用塑料管、鑄鐵管、鍍鋅和非鍍鋅鋼管或混凝土管等。懸吊式雨水管道應選用鋼管、鑄鐵管或塑料管。易受振動的雨水管道(如鍛造車間等)應使用鋼管。 5.2 排水管道及配件安裝 主控項目 5.2.1 隱蔽或埋地的排水管道在隱蔽前必須做灌水試驗,其灌水高度應不低于底層衛生器具的上邊緣或底層地面高度。 檢驗方法:滿水15min 水面下降后,再灌滿觀察5min,液面不降,管道及接口無滲漏為合格。 5.2.2 生活污水鑄鐵管道的坡度必須符合設計或本規范表5.2.2的規定。 檢驗方法:水平尺、拉線尺量檢查。 5.2.3 生活污水塑料管道的坡度必須符合設計或本規范表5.2.3 的規定。 檢驗方法:水平尺、拉線尺量檢查。 5.2.4 排水塑料管必須按設計要求及位置裝設伸縮節。如設計無要求時,伸縮節間距不得...閱讀全文

Better me 2018-08-03 2908 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉