室內供暖系統輔助設備安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例——

室內供暖系統輔助設備安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002)

【條文摘錄】

摘錄一:

8.3 輔助設備及散熱器安裝

主控項目

8.3.2 水泵、水箱、熱交換器等輔助設備安裝的質量檢驗與驗收應按本規范第4.4節和第13.6節的相關規定執行。

摘錄二:

4.4 給水設備安裝

主控項目

4.4.1 水泵就位前的基礎混凝土強度、坐標、標高、尺寸和螺栓孔位置必須符合設計規定。

檢驗方法:對照圖紙用儀器和尺量檢查。

4.4.2 水泵試運轉的軸承溫升必須符合設備說明書的規定。

檢驗方法:溫度計實測檢查。

4.4.3 敞口水箱的滿水試驗和密閉水箱(罐)的水壓試驗必須符合設計與本規范的規定。

檢驗方法:滿水試驗靜置24h觀察,不滲不漏;水壓試驗在試驗壓力下10min壓力不降,不滲不漏。

一般項目

4.4.4 水箱支架或底座安裝,其尺寸及位置應符合設計規定,埋設平整牢固。

檢驗方法:對照圖紙,尺量檢查。

4.4.5 水箱溢流管和泄放管應設置在排水地點附近但不得與排水管直接連接。

檢驗方法:觀察檢查。

4.4.6 立式水泵的減振裝置不應采用彈簧減振器。

檢驗方法:觀察檢查。

4.4.7 室內給水設備安裝的允許偏差應符合表4.4.7的規定。

???????

摘錄三:

13.6 換熱站安裝

主控項目

13.6.1 熱交換器應以最大工作壓力的1.5 倍作水壓試驗,蒸汽部分應不低于蒸汽供汽壓力加0.3MPa;熱水部分應不低于0.4MPa。

檢驗方法:在試驗壓力下,保持10min壓力不降。

13.6.2 高溫水系統中,循環水泵和換熱器的相對安裝位置應按設計文件施工。

檢驗方法:對照設計圖紙檢查。

13.6.3 殼管式熱交換器的安裝,如設計無要求時,其封頭與墻壁或屋頂的距離不得小于換熱管的長度。

檢驗方法:觀察和尺量檢查。

其他類似問題

室內供暖系統輔助設備安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 室內供暖系統輔助設備安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002) 【條文摘錄】 摘錄一: 8.3 輔助設備及散熱器安裝 主控項目 8.3.2 水泵、水箱、熱交換器等輔助設備安裝的質量檢驗與驗收應按本規范第4.4節和第13.6節的相關規定執行。 摘錄二: 4.4 給水設備安裝 主控項目 4.4.1 水泵就位前的基礎混凝土強度、坐標、標高、尺寸和螺栓孔位置必須符合設計規定。 檢驗方法:對照圖紙用儀器和尺量檢查。 4.4.2 水泵試運轉的軸承溫升必須符合設備說明書的規定。 檢驗方法:溫度計實測檢查。 4.4.3 敞口水箱的滿水試驗和密閉水箱(罐)的水壓試驗必須符合設計與本規范的規定。 檢驗方法:滿水試驗靜置24h觀察,不滲不漏;水壓試驗在試驗壓力下10min壓力不降,不滲不漏。 一般項目 4.4.4 水箱支架或底座安裝,其尺寸及位置應符合設計規定,埋設平整牢固。 檢驗方法:對照圖紙,尺量檢查。 4.4.5 水箱溢流管和泄放管應設置在排水地點附近但不得與排水管直接連接。 檢驗方法:觀察檢查。 4.4.6 立式水泵的減振裝置不應采用彈簧減振器。 檢驗方法:觀察檢查。 ...閱讀全文

Better me 2018-08-03 2786 0

室內供暖系統絕熱檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 室內供暖系統絕熱檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002) 【條文摘錄】 4.4.8 管道及設備保溫層的厚度和平整度的允許偏差應符合表4.4.8的規定。...閱讀全文

施工小茗 2018-08-07 1552 0

室內供暖系統防腐檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 室內供暖系統防腐檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002) 【條文摘錄】 8.2.16 管道、金屬支架和設備的防腐和涂漆應附著良好,無脫皮、起泡、流淌和漏涂缺陷。 檢驗方法:現場觀察檢查。 8.3.8 鑄鐵或鋼制散熱器表面的防腐及面漆應附著良好,色澤均勻,無脫落、起泡、流淌和漏涂缺陷。 檢驗方法:現場觀察。...閱讀全文

施工小茗 2018-08-07 3132 0

室內供暖系統調試檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 室內供暖系統調試檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002) 【條文摘錄】 8.6 系統水壓試驗及調試 主控項目 8.6.1 采暖系統安裝完畢,管道保溫之前應進行水壓試驗。試驗壓力應符臺設計要求。當設計未注明時,應符合下列規定: 1 蒸汽、熱水采暖系統,應以系統頂點工作壓力加0.1MPa作水壓試驗,同時在系統頂點的試驗壓力不小于0.3MPa。 2 高溫熱水采暖系統,試驗壓力應為系統頂點工作壓力加0.4MPa。 3 使用塑料管及復合管的熱水采暖系統,應以系統頂點工作壓力加0.2MPa作水壓試驗,同時在系統頂點的試驗壓力不小于0.4MPa。 檢驗方法:使用鋼管及復臺管的采暖系統應在試驗壓力下10min內壓力降不大于0.02MPa,降至工作壓力后檢查,不滲、不漏; 使用塑料管的采履系統應在試驗壓力下1h內壓力降不大于0.05MPa,然后降壓至工作壓力的1.15倍,穩壓2h,壓力降不大于0.03MPa,同時各連接處不滲、不漏。 8.6.2 系統試壓合格后,應對系統進行沖洗并清掃過濾器及除污器。 檢驗方法:現場觀察,直至排出水不含泥沙、鐵屑等雜質,且水色不渾濁為合格。 8.6.3 系統沖...閱讀全文

施工小茗 2018-08-07 3388 0

室內供暖系統管道及配件安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 室內供暖系統管道及配件安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002) 【條文摘錄】 8 室內采暖系統安裝 8.1 一般規定 8.1.1 本章適用于飽和蒸汽壓力不大于0.7MPa,熱水溫度不超過130℃的室內采暖系統安裝工程的質量檢驗與驗收。 8.1.2 焊接鋼管的連接,管徑小于或等于32mm,應采用螺紋連接;管徑大于32mm,采用焊接。鍍鋅鋼管的連接見本規范第4.1.3條。 8. 2 管道及配件安裝 主控項目 8.2.1管道安裝坡度,當設計未注明時,應符合下列規定: 1. 氣、水同向流動的熱水采暖管道和汽、水同向流動的蒸汽管道及凝結水管道,坡度應為3‰,不得小于2‰; 2. 氣、水逆向流動的熱水采暖管道和汽、水逆向流動的蒸汽管道,坡度不應小于5‰; 3. 散熱器支管的坡度應為1%,坡向應利于排氣和泄水。 檢驗方法:觀察,水平尺、拉線、尺量檢查。 8.2.2 補償器的型號、安裝位置及預拉伸和固定支架的構造及安裝位置應符合設計要求。 檢驗方法:對照圖紙,現場觀察,并查驗預拉伸記錄。 8.2.3 平衡閥及調節閥型號、規格、公稱壓力及安裝位置應符合設計要求。安裝完后應根...閱讀全文

Better me 2018-08-03 3164 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉