雨水管道及配件安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 雨水管道及配件安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002) 【條文摘錄】 5.3 雨水管道及配件安裝 主控項目 5.3.1 安裝在室內的雨水管道安裝后應做灌水試驗,灌水高度必須到每根立管上部的雨水斗。 檢驗方法:灌水試驗持續1h,不滲不漏。 5.3.2 雨水管道如采用塑料管,其伸縮節安裝應符合設計要求。 檢驗方法:對照圖紙檢查。 5.3.3 懸吊式雨水管道的敷設坡度不得小于5‰;埋地雨水管道的最小坡度,應符合表5.3.3的規定。 ?? 檢驗方法:水平尺、拉線尺量檢查。 一般項目 5.3.4 雨水管道不得與生活污水管道相連接。 檢驗方法:觀察檢查。 5.3.5 雨水斗管的連接應固定在屋面承重結構上。雨水斗邊緣與屋面相連處應嚴密不漏。連接管管徑當設計無要求時,不得小于100mm。 檢驗方法:觀察和尺量檢查。 5.3.6 懸吊式雨水管道的檢查口或帶法蘭堵口的三通的間距不得大于表5.3.6的規定。 ??? 檢驗方法:拉線、尺量檢查。 5.3.7 雨水管道安裝的允許偏差應符合本規范表5.2.16的規定。 5.3.8 雨水鋼管管道焊接的焊口允許偏差應符合表5.3.8的規定...閱讀全文