護欄和扶手制作與安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例——
護欄和扶手制作與安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——
【規范名稱及編號】 《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001)
【條文摘錄】
摘錄一:
12.1.5 各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分:
1 同類制品每50間(處)應劃分為一個檢驗批,不足50間(處)也應劃分為一個檢驗批。
2 每部樓梯應劃分為一個檢驗批。
摘錄二:
12.5 護欄和扶手制作與安裝工程
12.5.1 本節適用于護欄和扶手制作與安裝工程的質量驗收。
12.5.2 檢查數量應符合下列規定:每個檢驗批的護欄和扶手應全部檢查。
主控項目
12.5.3 護欄和扶手制作與安裝所使用材料的材質、規格、數量和木材、塑料的燃燒性能等級應符合設計要求。
檢驗方法: 觀察;檢查產品合格證書、進場驗收記錄和性能檢測報告。
12.5.4 護欄和扶手的造型、尺寸及安裝位置應符合設計要求。
檢驗方法: 觀察;尺量檢查;檢查進場驗收記錄。
12.5.5 護欄和扶手安裝預埋件的數量、規格、位置以及護欄與預埋件的連接節點應符合設計要求。
檢驗方法: 檢查隱蔽工程驗收記錄和施工記錄。
12.5.6 護欄高度、欄桿間距、安裝位置必須符合設計要求。護欄安裝必須牢固。
檢驗方法: 觀察;尺量檢查;手扳檢查。
12.5.7 護欄玻璃應使用公稱厚度不小于12mm的鋼化玻璃或鋼化夾層玻璃。當護欄一側距樓地面高度為5m及以上時,應使用鋼化夾層玻璃。
檢驗方法: 觀察;尺量檢查;檢查產品合格證書和進場驗收記錄。
一般項目
12.5.8 護欄和扶手轉角弧度應符合設計要求,接縫應嚴密,表面應光滑,色澤應一致,不得有裂縫、翹曲及損壞。
檢驗方法: 觀察;手摸檢查。
12.5.9 護欄和扶手安裝的允許偏差和檢驗方法應符合表12.5.9的規定。