板材隔墻檢驗批質量驗收記錄表格示例——
板材隔墻檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——
【規范名稱及編號】 《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001)
【條文摘錄】
7.2 板材隔墻工程
7.2.1 本節適用于復合輕質墻板石膏空心板預制或現制的鋼絲網水泥板等板材隔墻工程的質量驗收
7.2.2 板材隔墻工程的檢查數量應符合下列規定:
每個檢驗批應至少抽查10% 并不得少于3 間不足3 間時應全數檢查
主 控 項 目
7.2.3 隔墻板材的品種規格性能顏色應符合設計要求有隔聲隔熱阻燃防潮等特殊要求的工程板材應有相應性能等級的檢測報告
檢驗方法:觀察檢查產品合格證書進場驗收記錄和性能檢測報告
7.2.4 安裝隔墻板材所需預埋件連接件的位置數量及連接方法應符合設計要求
檢驗方法:觀察尺量檢查檢查隱蔽工程驗收記錄
7.2.5 隔墻板材安裝必須牢固現制鋼絲網水泥隔墻與周邊墻體的連接方法應符合設計要求并應連接牢固
檢驗方法:觀察手扳檢查
7.2.6 隔墻板材所用接縫材料的品種及接縫方法應符合設計要求
檢驗方法:觀察檢查產品合格證書和施工記錄
一 般 項 目
7.2.7 隔墻板材安裝應垂直平整位置正確板材不應有裂縫或缺損
檢驗方法:觀察尺量檢查
7.2.8 板材隔墻表面應平整光滑色澤一致潔凈接縫應均勻順直
檢驗方法:觀察手摸檢查
7.2.9 隔墻上的孔洞槽盒應位置正確套割方正邊緣整齊
檢驗方法:觀察
7.2.10 板材隔墻安裝的允許偏差和檢驗方法應符合表7.2.10 的規定