Better me
發帖時間:2018-08-03 10:57:59 樓主

裝飾抹灰檢驗批質量驗收記錄表格示例——

裝飾抹灰檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范名稱及編號】  《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001)

【條文摘錄】

摘錄一:

4.1.5   各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分:

1   相同材料、工藝和施工條件的室外抹灰工程每500~1000 m2應劃為一個檢驗批,不足500 m2也應劃為一個檢驗批。

2   相同材料、工藝和施工條件的室內抹灰工程每50個自然間(大面積房間和走廊按抹灰面積30 m2為一間)應劃分為一個檢驗批,不足50間也應劃分為一個檢驗批。

4.1.6   檢查數量應符合下列規定:

1   室內每個檢驗批應至少抽查10%,并不得少于3間;不足3間時應全數檢查。

2   室外每個檢驗批每100m2應至少抽查一處,每處不得小于10 m2。

摘錄二:

4.3   裝飾抹灰工程

4.3.1   本節適用于水刷石、?都偈?、笩石、假面砖等装饰抹灰工程掉[柿墾槭鍘?/font>

主控項目

4.3.2   抹灰前基層表面的塵土、污垢、油漬等應清除干凈,并應灑水潤濕。

檢驗方法:  檢查施工記錄。

4.3.3   裝飾抹灰工程所用材料的品種和性能應符合設計要求。水泥的凝結時間和安定性復驗應合格。砂漿的配合比應符合設計要求。

檢驗方法:  檢查產品合格證書、進場驗收記錄、復驗報告和施工記錄。

4.3.4   抹灰工程應分層進行。當抹灰總厚度大于或等于35 mm時,應采取加強措施。不同材料基體交接處表面的抹灰,應采取防止開裂的加強措施,當采用加強網時,加強網與各基體的搭接寬度不應小于100 mm。

檢驗方法:  檢查隱蔽工程驗收記錄和施工記錄。

4.3.5   各抹灰層之間及抹灰層與基體之間必須粘接牢固,抹灰層應無脫層、空鼓和裂縫。

檢驗方法:  觀察;用小錘輕擊檢查;檢查施工記錄。

一 般 項 目

4.3.6   裝飾抹灰工程的表面質量應符合下列規定:

1   水刷石表面應石粒清晰、分布均勻、緊密平整、色澤一致,應無掉粒和接槎痕跡。

2   斬假石表面剁紋應均勻順直、深淺一致,應無漏剁處;陽角處應橫剁并留出寬窄一致的不剁邊條,棱角應無損壞。

3   干粘石表面應色澤一致、不露漿、不漏粘,石粒應粘結牢固、分布均勻,陽角處應無明顯黑邊。

4   假面磚表面應平整、溝紋清晰、留縫整齊、色澤一致,應無掉角、脫皮、起砂等缺陷。

檢驗方法:  觀察;手摸檢查。

4.3.7   裝飾抹灰分格條(縫)的設置應符合設計要求,寬度和深度應均勻,表面應平整光滑,棱角應整齊。

檢驗方法:  觀察。

4.3.8   有排水要求的部位應做滴水線(槽)。滴水線(槽)應政治課順直,滴水線應內高外低,滴水槽的寬度和深度均不應小于10應采取加強措施。不同材料基體交接處表面的抹灰,應采取防止開裂的加強措施,當采用加強網時,加強網與各基體的搭接寬度不應小于100 mm。

檢驗方法:  觀察;尺量檢查。

4.3.9   裝飾抹灰工程質量的允許偏差和檢驗方法應符合表4.3.9的規定。

其他類似問題

裝飾抹灰檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 裝飾抹灰檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001) 【條文摘錄】 摘錄一: 4.1.5 各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分: 1 相同材料、工藝和施工條件的室外抹灰工程每500~1000 m2應劃為一個檢驗批,不足500 m2也應劃為一個檢驗批。 2 相同材料、工藝和施工條件的室內抹灰工程每50個自然間(大面積房間和走廊按抹灰面積30 m2為一間)應劃分為一個檢驗批,不足50間也應劃分為一個檢驗批。 4.1.6 檢查數量應符合下列規定: 1 室內每個檢驗批應至少抽查10%,并不得少于3間;不足3間時應全數檢查。 2 室外每個檢驗批每100m2應至少抽查一處,每處不得小于10 m2。 摘錄二: 4.3 裝飾抹灰工程 4.3.1 本節適用于水刷石、?都偈?、笩石、假面砖等装饰抹灰工程掉[柿墾槭鍘?/font> 主控項目 4.3.2 抹灰前基層表面的塵土、污垢、油漬等應清除干凈,并應灑水潤濕。 檢驗方法: 檢查施工記錄。 4.3.3 裝飾抹灰工程所用材料的品種和性能應符合設計要求。水泥的凝結時間和安定性復驗應合格。砂漿的配合比應符合設計要求。 檢驗方法: 檢查產品合格證書、進場驗收記錄、復驗報告和施工記錄。 4.3.4 抹...閱讀全文

Better me 2018-08-03 1891 0

一般抹灰檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 一般抹灰檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001) 【條文摘錄】 摘錄一: 4.1.5 各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分: 1 相同材料、工藝和施工條件的室外抹灰工程每500~1000 m2應劃為一個檢驗批,不足500 m2也應劃為一個檢驗批。 2 相同材料、工藝和施工條件的室內抹灰工程每50個自然間(大面積房間和走廊按抹灰面積30 m2為一間)應劃分為一個檢驗批,不足50間也應劃分為一個檢驗批。 4.1.6 檢查數量應符合下列規定: 1 室內每個檢驗批應至少抽查10%,并不得少于3間;不足3間時應全數檢查。 2 室外每個檢驗批每100m2應至少抽查一處,每處不得小于10 m2。 摘錄二: 4.2 一般抹灰工程 4.2.1 本節適用于石灰砂漿、水泥砂漿、水泥混合砂漿、聚合物水泥砂漿和麻刀石灰、紙筋石灰、石膏灰等一般抹灰工程的質量驗收。一般抹灰工程分為普通抹灰和高級抹灰,當設計無要求時,按普通抹灰驗收。 主控項目 4.2.2 抹灰前基層表面的塵土、污垢、油漬等應清除干凈,并應灑水潤濕。 檢驗方法: 檢查施工記錄。 4.2.3 一般抹灰所用材料的品種和性能應符合設計要求。水泥的凝結時間和安定性復驗應合格。砂漿的配合比應符合設...閱讀全文

Better me 2018-08-03 11441 1

裝飾多孔夾心復合墻檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 裝飾多孔夾心復合墻檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《裝飾多孔磚夾心復合墻技術規程(JGJ/T 274-2012)...閱讀全文

Better me 2018-08-10 939 0

UPS及EPS安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— UPS及EPS安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— UPS及EPS安裝檢驗批質量驗收記錄8.1主控項目8.1. 1 UPS及EPS的整流、逆變、靜態開關、儲能電池或蓄電池組的規格、型號應符合設計要求。內部接線應正確、可靠不松動,緊固件應齊全。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:核對設計圖并觀察檢查。8.1.2 UPS及EPS的極性應正確,輸入、輸出各級保護系統的動作和輸出的電壓穩定性、波形畸變系數及頻率、相位、靜態開關的動作等各項技術性能指標試驗調整應符合產品技術文件要求,當以現場的最終試驗替代出廠試驗時,應根據產品技術文件進行試驗調整,且應符合設計文件要求。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:試驗調整時觀察檢查并查閱設計文件和產品技術文件及試驗調整記錄。8.1.3 EPS應按設計或產品技術文件的要求進行下列檢查: 1.核對初裝容量,并應符合設計要求; 2.核對輸入回路斷路器的過載和短路電流整定值,并應符合設計要求; 3.核對各輸出回路的負荷量,且不應超過EPS的額定最大輸出功率; 4.核對蓄電池備用時間及應急電源裝置的允許過載能力,并應符合設計要求; 5.當對電池性能、極性及電源轉換時間有異議時,應由制造商負責現場測試,并應符合設計要求; 6.控制同路的動作試驗,...閱讀全文

Better me 2018-08-10 4594 0

信息導引及發布系統調試檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 信息導引及發布系統調試檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程質量驗收規范》(GB 50339-2013) 【條文摘錄】 14 信息導引及發布系統 14.0.1 信息引導及發布系統可由信息播控設備、傳輸網絡、信息顯示屏(信息標識牌)和信息導引設施或查詢終端等組成,檢測和驗收的范圍應根據設計要求確定。 14.0.2 信息引導及發布系統檢測應以系統功能檢測為主,圖像質量主觀評價為輔。 14.0.3 信息引導及發布系統功能檢測應符合下列規定: 1 應根據設計要求對系統功能逐項檢測; 2 軟件操作界面應顯示準確、有效; 3 檢測結果符合設計要求的應判定為合格。 14.0.4 信息引導及發布系統檢測時,應檢測顯示性能,且結果符合設計要求的應判定為合格。 14.0.5 信息引導及發布系統檢測時,應檢查系統斷電后再次?;謴凸╇姇r的自動恢復功能,且結果符合設計要求的應判定為合格。 14.0.6 信息引導及發布系統檢測時,應檢測系統終端設備的遠程控制功能,且結果符合設計要求的應判定為合格。 14.0.7 信息導引及發布系統的圖像質量主觀評價,應符合本規范第11.0.4條第2款的規定。...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 2427 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉