Better me
發帖時間:2018-08-03 10:30:16 樓主

地面輻射供暖塑料板面層檢驗批質量驗收記錄表格示例——

地面輻射供暖塑料板面層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范名稱及編號】  《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010)

【條文摘錄】

摘錄一:

3.0.21   建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定:

1   基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次或每層施工段(或變形縫)劃分檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)劃分檢驗批;

2   每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分項工程按自然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查;其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間計算;

3   有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。

3.0.22   建筑地面工程的分項工程施工質量檢驗的主控項目,應達到本規范規定的質量標準,認定為合格;一般項目80%以上的檢查點(處)符合本規范規定的質量要求,其他檢查點(處)不得有明顯影響使用,且最大偏差值不超過允許偏差值的50%為合格。凡達不到質量標準時,應按現行國家標準《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300的規定處理。

6.1.8   板塊面層的允許偏差和檢驗方法應符合表6.1.8的規定。

摘錄二:

6.10   地面輻射供暖的板塊面層

6.10.1   地面輻射供暖的板塊面層宜采用缸磚、陶瓷地磚、花崗石、水磨石板塊、人造石板塊、塑料板等,應在填充層上鋪設。

6.10.2   地面輻射供暖的板塊面層采用膠結材料粘貼鋪設時,填充層的含水率應符合膠結材料的技術要求。

6.10.3   地面輻射供暖的板塊面層鋪設時不得擾動填充層,不得向填充層內楔入任何物件。面層鋪設尚應符合本規范第6.2節、6.3節、6.4節、6.6節的有關規定。

主控項目

6.10.4   地面輻射供暖的板塊面層采用的材料或產品除應符合設計要求和本規范相應面層的規定外,還應具有耐熱性、熱穩定性、防水、防潮、防霉變等特點。

檢驗方法:  觀察檢查和檢查質量合格證明文件。

檢查數量:  同一工程、同一材料、同一生產廠家、同一型號、同一規格、同一批號檢查一次。

6.10.5   地面輻射供暖的板塊面層的伸、縮縫及分格縫應符合設計要求;面層與柱、墻之間應留不小于10mm的空隙。

檢驗方法:  觀察和用鋼尺檢查。

檢查數量:  按本規范第3.0.21條規定的檢驗批檢查。

6.10.6   其余主控項目及檢驗方法、檢查數量同本規范第6.2節、6.3節、6.4節、6.6節的規定。

一般項目

6.10.7   一般項目及檢驗方法、檢查數量同本規范第6.2節、6.3節、6.4節、6.6節的有關規定。

摘錄三:

6.6   塑料板面層

6.6.1  塑料板面層應采用塑料板塊材、塑料板焊接、塑料卷材以膠粘劑在水泥類基層上采用滿粘或點粘法鋪設。

6.6.2   水泥類基層表面應平整、堅硬、干燥、密實、潔凈、無油脂及其他雜質,不應有麻面、起砂、裂縫等缺陷。

6.6.3   膠粘劑應按基層材料和面層材料使用的相容性要求,通過試驗確定,其質量應符合國家現行有關標準的規定。

6.6.4  焊條成分和性能應與被焊的板相同,其質量應符合有關技術標準的規定,并應有出廠合格證。

6.6.5   鋪貼塑料板面層時,室內相對濕度不宜大于70%,溫度宜在10℃~32℃之間。

6.6.6   塑料板面層施工完成后的靜置時間應符合產品的技術要求。

6.6.7   防靜電塑料板配套的膠粘劑、焊條等應具有防靜電性能。

主控項目

6.6.8   塑料板面層所用的塑料板塊、塑料卷材、?赫臣戀扔Ψ仙杓埔蠛凸蟻中杏泄乇曜嫉墓娑ā?/font>

檢驗方法:  觀察檢查和檢查型式檢驗報告、出廠檢驗報告、出廠合格證。

檢查數量:  同一工程、同一材料、同一生產廠家、同一型號、同一規格、同一批號檢查一次。

6.6.9   塑料板面層采用的膠粘劑進入施工現場時,應有以下有害物質限量合格的檢測報告:

1   溶劑型膠粘劑中的揮發性有機化合物(VOC)、苯、甲苯+二甲苯;

2   水性膠粘劑中的揮發性有機化合物(VOC)和游離甲醛。

檢驗方法:  檢查檢測報告。

檢查數量:  同一工程、同一材料、同一生產廠家、同一型號、同一規格、同一批號檢查一次。

6.6.10   面層與下一層的粘結應牢固,不翹邊、不脫膠、無溢膠(單塊板塊邊角允許有局部脫膠,但每自然間或標準間的脫膠板塊不應超過總數的5%;卷材局部脫膠處面積不應大于20cm2,且相隔間距應大于或等于50cm)。

檢驗方法:  觀察、敲擊及用鋼尺檢查。

檢查數量:  按本規范第3.0.21條規定的檢驗批檢查。

一般項目

6.6.11   塑料板面層應表面潔凈,圖案清晰,色澤一致,接縫應嚴密、美觀。拼縫處的圖案、花紋應吻合,無膠痕;與柱、墻邊交接應嚴密,陰陽角收邊應方正。

檢驗方法:  觀察檢查。

檢查數量:  按本規范第3.0.21條規定的檢驗批檢查。

6.6.12   板塊的焊接,焊縫應平整、光潔,無焦化變色、斑點、焊瘤和起鱗等缺陷,其凹凸允許偏差不應大于0.6mm。焊縫的抗拉強度應不小于塑料板強度的75%。

檢驗方法:  觀察檢查和檢查檢測報告。

檢查數量:  按本規范第3.0.21條規定的檢驗批檢查。

6.6.13   鑲邊用料應尺寸準確、邊角整齊、拼縫嚴密、接縫順直。

檢驗方法:  用鋼尺和觀察檢查。

檢查數量:  按本規范第3.0.21條規定的檢驗批檢查。

6.6.14   踢腳線宜與地面面層對縫一致,踢腳線與基層的粘合應密實。

檢驗方法:  觀察檢查。

檢查數量:  按本規范第3.0.21條規定的檢驗批檢查。

6.6.15   塑料板面層的允許偏差應符合本規范表6.1.8的規定。

檢驗方法:  按本規范表6.1.8中的檢驗方法檢驗。

檢查數量:  按本規范第3.0.21條規定的檢驗批和第3.0.22條的規定檢查。

其他類似問題

地面輻射供暖塑料板面層檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 地面輻射供暖塑料板面層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.21 建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定: 1 基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次或每層施工段(或變形縫)劃分檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)劃分檢驗批; 2 每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分項工程按自然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查;其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間計算; 3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。 3.0.22 建筑地面工程的分項工程施工質量檢驗的主控項目,應達到本規范規定的質量標準,認定為合格;一般項目80%以上的檢查點(處)符合本規范規定的質量要求,其他檢查點(處)不得有明顯影響使用,且最大偏差值不超過允許偏差值的50%為合格。凡達不到質量標準時,應按現行國家標準《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300的規定處理。 6.1.8 板塊面層的...閱讀全文

Better me 2018-08-03 1576 0

塑料板面層檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 塑料板面層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號 】 《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.21 建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定: 1 基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次 或每層施工段(或變形縫)劃分檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)劃 分檢驗批; 2 每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分 項工程按自然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查; 其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間 計算; 3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數 量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。 3.0.22 建筑地面工程的分項工程施工質量檢驗的主控項目,應達到本規范規定 的質量標準,認定為合格;一般項目80%以上的檢查點(處)符合本規范規定的質量要求,其他 檢查點(處)不得有明顯影響使用,且最大偏差值不超過允許偏差值的50%為合格。凡達不到質 量標準時,應按現行國家標準《建筑工程施工質量驗...閱讀全文

Better me 2018-08-03 1782 0

地面輻射供暖磚面層檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 地面輻射供暖磚面層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.21 建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定: 1 基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次或每層施工段(或變形縫)劃分檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)劃分檢驗批; 2 每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分項工程按自然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查;其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間計算; 3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。 3.0.22 建筑地面工程的分項工程施工質量檢驗的主控項目,應達到本規范規定的質量標準,認定為合格;一般項目80%以上的檢查點(處)符合本規范規定的質量要求,其他檢查點(處)不得有明顯影響使用,且最大偏差值不超過允許偏差值的50%為合格。凡達不到質量標準時,應按現行國家標準《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300的規定處理。 6.1.8 板塊面層的允許偏...閱讀全文

Better me 2018-08-03 1597 0

地面輻射供暖實木復合地板面層檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 地面輻射供暖實木復合地板面層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.21 建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定: 1 基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次或每層施工段(或變形縫)劃分檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)劃分檢驗批; 2 每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分項工程按自然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查;其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間計算; 3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。 3.0.22 建筑地面工程的分項工程施工質量檢驗的主控項目,應達到本規范規定的質量標準,認定為合格;一般項目80%以上的檢查點(處)符合本規范規定的質量要求,其他檢查點(處)不得有明顯影響使用,且最大偏差值不超過允許偏差值的50%為合格。凡達不到質量標準時,應按現行國家標準《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300的規定處理。 7.1.8 ...閱讀全文

Better me 2018-08-03 1421 0

地面輻射供暖水泥混凝土面層檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 地面輻射供暖水泥混凝土面層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號 】 《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.21 建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定: 1 基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次 或每層施工段(或變形縫)劃分檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)劃 分檢驗批; 2 每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分 項工程按自然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查; 其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間 計算; 3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數 量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。 3.0.22 建筑地面工程的分項工程施工質量檢驗的主控項目,應達到本規范規定 的質量標準,認定為合格;一般項目80%以上的檢查點(處)符合本規范規定的質量要求,其他 檢查點(處)不得有明顯影響使用,且最大偏差值不超過允許偏差值的50%為合格。凡達不到質 量標準時,應按...閱讀全文

Better me 2018-08-03 1869 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉