地面輻射供暖預制板塊面層檢驗批質量驗收記錄表格示例——
地面輻射供暖預制板塊面層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——
【規范名稱及編號】 《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010)
【條文摘錄】
摘錄一:
3.0.21 建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定:
1 基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次或每層施工段(或變形縫)劃分檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)劃分檢驗批;
2 每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分項工程按自然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查;其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間計算;
3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。
3.0.22 建筑地面工程的分項工程施工質量檢驗的主控項目,應達到本規范規定的質量標準,認定為合格;一般項目80%以上的檢查點(處)符合本規范規定的質量要求,其他檢查點(處)不得有明顯影響使用,且最大偏差值不超過允許偏差值的50%為合格。凡達不到質量標準時,應按現行國家標準《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300的規定處理。
6.1.8 板塊面層的允許偏差和檢驗方法應符合表6.1.8的規定。
摘錄二:
6.10 地面輻射供暖的板塊面層
6.10.1 地面輻射供暖的板塊面層宜采用缸磚、陶瓷地磚、花崗石、水磨石板塊、人造石板塊、塑料板等,應在填充層上鋪設。
6.10.2 地面輻射供暖的板塊面層采用膠結材料粘貼鋪設時,填充層的含水率應符合膠結材料的技術要求。
6.10.3 地面輻射供暖的板塊面層鋪設時不得擾動填充層,不得向填充層內楔入任何物件。面層鋪設尚應符合本規范第6.2節、6.3節、6.4節、6.6節的有關規定。
主控項目
6.10.4 地面輻射供暖的板塊面層采用的材料或產品除應符合設計要求和本規范相應面層的規定外,還應具有耐熱性、熱穩定性、防水、防潮、防霉變等特點。
檢驗方法: 觀察檢查和檢查質量合格證明文件。
檢查數量: 同一工程、同一材料、同一生產廠家、同一型號、同一規格、同一批號檢查一次。
6.10.5 地面輻射供暖的板塊面層的伸、縮縫及分格縫應符合設計要求;面層與柱、墻之間應留不小于10mm的空隙。
檢驗方法: 觀察和用鋼尺檢查。
檢查數量: 按本規范第3.0.21條規定的檢驗批檢查。
6.10.6 其余主控項目及檢驗方法、檢查數量同本規范第6.2節、6.3節、6.4節、6.6節的規定。
一般項目
6.10.7 一般項目及檢驗方法、檢查數量同本規范第6.2節、6.3節、6.4節、6.6節的有關規定。
摘錄三:
6.4 預制板塊面層
6.4.1 預制板塊面層采用水泥混凝土板塊、水磨石板塊、人造石板塊,應在結合層上鋪設。
6.4.2 在現場加工的預制板塊應按本規范第5章的有關規定執行。
6.4.3 水泥混凝土板塊面層的縫隙中,應采用水泥漿(或砂漿)填縫;彩色混凝土板塊、水磨石板塊、人造石板塊應用同色水泥漿(或砂漿)擦縫。
6.4.4 強度和品種不同的預制板塊不宜混雜使用。
6.4.5 板塊間的縫隙寬度應符合設計要求。當設計無要求時,混凝土板塊面層縫寬不宜大于6mm,水磨石板塊、人造石板塊間的縫寬不應大于2mm。預制板塊面層鋪完24h后,應用水泥砂漿灌縫至2/3高度,再用同色水泥漿擦(勾)縫。
主控項目
6.4.6 預制板塊面層所用板塊產品應符合設計要求和國家現行有關標準的規定。
檢驗方法: 觀察檢查和檢查型式檢驗報告、出廠檢驗報告、出廠合格證。
檢查數量: 同一工程、同一材料、同一生產廠家、同一型號、同一規格、同一批號檢查一次。
6.4.7 預制板塊面層所用板塊產品進入施工現場時,應有放射性限量合格的檢測報告。
檢驗方法: 檢查檢測報告。
檢查數量: 同一工程、同一材料、同一生產廠家、同一型號、同一規格、同一批號檢查一次。
6.4.8 面層與下一層應粘合牢固、無空鼓(單塊板塊邊角允許有局部空鼓,但每自然間或標準間的空鼓板塊不應超過總數的5%)。
檢驗方法: 用小錘輕擊檢查。
檢查數量: 按本規范第3.0.21條規定的檢驗批檢查。
一般項目
6.4.9 預制板塊表面應無裂縫、掉角、翹曲等明顯缺陷。
檢驗方法: 觀察檢查。
檢查數量: 按本規范第3.0.21條規定的檢驗批檢查。
6.4.10 預制板塊面層應平整潔凈,圖案清晰,色澤一致,接縫均勻,周邊順直,鑲嵌正確。
檢驗方法: 觀察檢查。
檢查數量: 按本規范第3.0.21條規定的檢驗批檢查。
6.4.11 面層鄰接處的鑲邊用料尺寸應符合設計要求,邊角應整齊、光滑。
檢驗方法: 觀察和用鋼尺檢查。
檢查數量: 按本規范第3.0.21條規定的檢驗批檢查。
6.4.12 踢腳線表面應潔凈,與柱、墻面的結合應牢固。踢腳線高度及出柱、墻厚度應符合設計要求,且均勻一致。
檢驗方法: 觀察和用小錘輕擊及鋼尺檢查。
檢查數量: 按本規范第3.0.21條規定的檢驗批檢查。
6.4.13 樓梯、臺階踏步的寬度、高度應符合設計要求。踏步板塊的縫隙寬度應一致;樓層梯段相鄰踏步高度差不應大于10mm;每踏步兩端寬度差不應大于10mm,旋轉樓梯梯段的每踏步兩端寬度的允許偏差不應大于5mm。踏步面層應做防滑處理,齒角應整齊,防滑條應順直、牢固。
檢驗方法: 觀察和用鋼尺檢查。
檢查數量: 按本規范第3.0.21條規定的檢驗批檢查。
6.4.14 水泥混凝土板塊、水磨石板塊、人造石板塊面層的允許偏差應符合本規范表6.1.8的規定。
檢驗方法: 按本規范表6.1.8中的檢驗方法檢驗。
檢查數量: 按本規范第3.0.21條規定的檢驗批和第3.0.22條的規定檢查。