Better me
發帖時間:2018-08-03 09:47:36 樓主

地面輻射供暖水泥砂漿面層檢驗批質量驗收記錄表格示例——

地面輻射供暖水泥砂漿面層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范名稱及編號 】  《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010)

【條文摘錄】

摘錄一:

3.0.21   建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定:

1   基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次 或每層施工段(或變形縫)劃分檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)劃 分檢驗批;

2   每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分 項工程按自然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查; 其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間 計算;

3   有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數 量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。

3.0.22   建筑地面工程的分項工程施工質量檢驗的主控項目,應達到本規范規定 的質量標準,認定為合格;一般項目80%以上的檢查點(處)符合本規范規定的質量要求,其他 檢查點(處)不得有明顯影響使用,且最大偏差值不超過允許偏差值的50%為合格。凡達不到質 量標準時,應按現行國家標準《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300的規定處理。

5.1.7   整體面層的允許偏差和檢驗方法應符合表5.1.7的規定。

摘錄二:

5.11   地面輻射供暖的整體面層

5.11.1   地面輻射供暖的整體面層宜采用水泥混凝土、水泥砂漿等,應在填充層上鋪設。

5.11.2   地面輻射供暖的整體面層鋪設時不得擾動填充層,不得向填充層內楔入任何物件。面層鋪設尚應符合本規范第5.2節、5.3節的有關規定。

主控項目

5.11.3   地面輻射供暖的整體面層采用的材料或產品除應符合設計要求和本規范相應面層的規定外,還應具有耐熱性、熱穩定性、防水、防潮、防霉變等特點。

檢驗方法:  觀察檢查和檢查質量合格證明文件。

檢查數量:  同一工程、同一材料、同一生產廠家、同一型號、同一規格、同一批號檢查一次。

5.11.4   地面輻射供暖的整體面層的分格縫應符合設計要求;面層與柱、墻之間應留不小于10mm的空隙。

檢驗方法:  觀察和用鋼尺檢查。

檢查數量:  按本規范第3.0.21條規定的檢驗批檢查。

5.11.5   其余主控項目及檢驗方法、檢查數量應符合本規范本章第5.2節、5.3節的有關規定。

一般項目

5.11.6   一般項目及檢驗方法、檢查數量應符合本規范第5.2節、5.3節的有關規定。

5.3   水泥砂漿面層

5.3.1   水泥砂漿面層的厚度應符合設計要求。

主控項目

5.3.2   水泥宜采用硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥,不同品種、不同強度等級的水泥不應混用;砂應為?寫稚埃輩捎檬際?,其粒娟牔?mm~5mm,且含泥量不應大于3%;防水水泥砂漿采用的砂或石屑,其含泥量不應大于1%。

檢驗方法:  觀察檢查和檢查質量合格證明文件。

檢查數量:  同一工程、同一強度等級、同一配合比檢查一次。

5.3.3   防水水泥砂漿中摻入的外加劑的技術性能應符合國家現行有關標準的規定,外加劑的摻量應經試驗確定。

檢驗方法:  觀察檢查和檢查質量合格證明文件、配合比試驗報告。

檢查數量:  同一工程、同一強度等級、同一配合比、同一外加劑品種、同一摻量檢查一次。

5.3.4   水泥砂漿的體積比(強度等級)應符合設計要求,且體積比應為1:2,強度等級不應小于M15。

檢驗方法:  檢查強度等級檢測報告。

檢查數量:  按本規范第3.0.19條的規定檢查。

5.3.5   有排水要求的水泥砂漿地面,坡向應正確、排水通暢;防水水泥砂漿面層不應滲漏。

檢驗方法:  觀察檢查和蓄水、潑水檢驗或坡度尺檢查及檢查檢驗記錄。

檢查數量:  按本規范第3.0.21條規定的檢驗批檢查。

5.3.6   面層與下一層應結合牢固,且應無空鼓和開裂。當出現空鼓時,空鼓面積不應大于400cm2,且每自然間或標準間不應多于2 處。

檢驗方法:  用小錘輕擊檢查。

檢查數量:  按本規范第3.0.21條規定的檢驗批檢查。

一般項目

5.3.7   面層表面的坡度應符合設計要求,不應有倒泛水和積水現象。

檢驗方法:  觀察和采用潑水或坡度尺檢查。

檢查數量:  按本規范第3.0.21條規定的檢驗批檢查。

5.3.8   面層表面應潔凈,不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂等現象。

檢驗方法:  觀察檢查。

檢查數量:  按本規范第3.0.21條規定的檢驗批檢查。

5.3.9   踢腳線與柱、墻面應緊密結合,踢腳線高度及出柱、墻厚度應符合設計要求且均勻一致。當出現空鼓時,局部空鼓長度不應大于300mm,且每自然間或標準間不應多于2處。

檢驗方法:  用小錘輕擊、鋼尺和觀察檢查。

檢查數量:  按本規范第3.0.21條規定的檢驗批檢查。

5.3.10   樓梯、臺階踏步的寬度、高度應符合設計要求。樓層梯段相鄰踏步高度差不應大于10mm;每踏步兩端寬度差不應大于10mm,旋轉樓梯梯段的每踏步兩端寬度的允許偏差不應大于5mm。踏步面層應做防滑處理,齒角應整齊,防滑條應順直、牢固。

檢驗方法:  觀察和用鋼尺檢查。

檢查數量:  按本規范第3.0.21條規定的檢驗批檢查。

5.3.11   水泥砂漿面層的允許偏差應符合本規范表5.1.7的規定。

檢驗方法:  按本規范表5.1.7中的檢驗方法檢驗。

檢查數量:  按本規范第3.0.21條規定的檢驗批和第3.0.22條的規定檢查。

其他類似問題

地面輻射供暖水泥砂漿面層檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 地面輻射供暖水泥砂漿面層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號 】 《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.21 建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定: 1 基層(各構造層)和各類面層 ...閱讀全文

Better me 2018-08-03 1579 0

地面輻射供暖水泥混凝土面層檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 地面輻射供暖水泥混凝土面層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號 】 《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.21 建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定: 1 基層(各構造層)和各類 ...閱讀全文

Better me 2018-08-03 1829 0

水泥砂漿面層檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 水泥砂漿面層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號 】 《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.21 建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定: 1 基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收 ...閱讀全文

Better me 2018-08-03 2412 0

建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)地面輻射供暖水泥砂漿面層檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)地面輻射供暖水泥砂漿面層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010)【條文摘錄】摘錄一:3.0.21 建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下 ...閱讀全文