Better me
發帖時間:2018-08-03 09:36:55 樓主

硬化耐磨面層檢驗批質量驗收記錄表格示例——

硬化耐磨面層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范名稱及編號 】  《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010)

【條文摘錄】

摘錄一:

3.0.21   建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定:

1   基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次 或每層施工段(或變形縫)劃分檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)劃 分檢驗批;

2   每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分 項工程按自然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查; 其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間 計算;

3   有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數 量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。

3.0.22   建筑地面工程的分項工程施工質量檢驗的主控項目,應達到本規范規定 的質量標準,認定為合格;一般項目80%以上的檢查點(處)符合本規范規定的質量要求,其他 檢查點(處)不得有明顯影響使用,且最大偏差值不超過允許偏差值的50%為合格。凡達不到質 量標準時,應按現行國家標準《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300的規定處理。

5.1.7   整體面層的允許偏差和檢驗方法應符合表5.1.7的規定。

摘錄二:

5.5   硬化耐磨面層

5.5.1   硬化耐磨面層應采用金屬渣、屑、纖維或石英砂、金剛砂等,并應與水泥類膠凝材料拌合鋪設或在水泥類基層上撒布鋪設。

5.5.2   硬化耐磨面層采用拌合料鋪設時,拌合料的配合比應通過試驗確定;采用撒布鋪設時,耐磨材料的撒布量應符合設計要求,且應在水泥類基層初凝前完成撒布。

5.5.3   硬化耐磨面層采用拌合料鋪設時,宜先鋪設一層強度等級不小于M15、厚度不小于20mm的水泥砂漿,或水灰比宜為0.4的素水泥漿結合層。

5.5.4   硬化耐磨面層采用拌合料鋪設時,鋪設厚度和拌合料強度應符合設計要求。當設計無要求時,水泥鋼(鐵)屑面層鋪設厚度不應小于30mm,抗壓強度不應小于40MPa;水泥石英砂漿面層鋪設厚度不應小于20mm,抗壓強度不應小于30MPa;鋼纖維混凝土面層鋪設厚度不應小于40mm,抗壓強度不應小于40MPa。

5.5.5   硬化耐磨面層采用撒布鋪設時,耐磨材料應撒布均勻,厚度應符合設計要求;混凝土基層或砂漿基層的厚度及強度應符合設計要求。當設計無要求時,混凝土基層的厚度不應小于50mm,強度等級不應小于c25;砂漿基層的厚度不應小于20mm,強度等級不應小于M15。

5.5.6   硬化耐磨面層分格縫的間距及縫深、縫寬、填縫材料應符合設計要求。

5.5.7   硬化耐磨面層鋪設后應在濕潤條件下靜置養護,養護期限應符合材料的技術要求。

5.5.8   硬化耐磨面層應在強度達到設計強度后方可投入使用。

主控項目

5.5.9   硬化耐磨面層采用的材料應符合設計要求和國家現行有關標準的規定。

檢驗方法:  觀察檢查和檢查質量合格證明文件。

檢查數量:  采用拌合料鋪設的,按同一工程、同一強度等級檢查一次;采用撒布鋪設的,按同一工程、同一材料、同一生產廠家、同一型號、同一規格、同一批號檢查一次。

5.5.10   硬化耐磨面層采用拌合料鋪設時,水泥的強度不應小于42.5MPa。金屬渣、屑、纖維不應有其它雜質,使用前應去油除銹、沖洗干凈并干燥;石英砂應用中粗砂,含泥量不應大于2﹪。

檢驗方法:  觀察檢查和檢查質量合格證明文件。

檢查數量:  同一工程、同一強度等級檢查一次。

5.5.11   硬化耐磨面層的厚度、強度等級、耐磨性能應符合設計要求。

檢驗方法:  用鋼尺檢查和檢查配合比試驗報告、強度等級檢測報告、耐磨性能檢測報告。

檢查數量:  厚度按本規范第3.0.21條規定的檢驗批檢查;配合比試驗報告按同一工程、同一強度等級、同一配合比檢查一次;強度等級檢測報告按本規范第3.0.19條的規定檢查;耐磨性能檢測報告按同一工程抽樣檢查一次。

5.5.12   面層與基層(或下一層)結合應牢固,且應無空鼓、裂縫。當出現空鼓時,空鼓面積不應大于400cm2,且每自然間或標準間不應多于2處。

檢驗方法:  觀察檢查和用小錘輕擊檢查。

檢查數量:  按本規范第3.0.21條規定的檢驗批檢查。

一般項目

5.5.13   面層表面坡度應符合設計要求,不應有倒泛水和積水現象。

檢驗方法:  觀察檢查和用坡度尺檢查。

檢查數量:  按本規范第3.0.21條規定的檢驗批檢查。

5.5.14   面層表面應色澤一致,切縫應順直,不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂等缺陷。

檢驗方法:  觀察檢查。

檢查數量:  按本規范第3.0.21條規定的檢驗批檢查。

5.5.15   踢腳線與柱、墻面應緊密結合,踢腳線高度及出柱、墻厚度應符合設計要求且均勻一致。當出現空鼓時,局部空鼓長度不應大于300mm,且每自然間或標準間不應多于2處。

檢驗方法:  用小錘輕擊、鋼尺和觀察檢查。

檢查數量:  按本規范第3.0.21條規定的檢驗批檢查。

5.5.16   硬化耐磨面層的允許偏差應符合本規范表5.1.7的規定。

檢驗方法:  按本規范表5.1.7中的檢查方法檢查。

檢查數量:  按本規范第3.0.21條規定的檢驗批和第3.0.22條的規定檢查。

其他類似問題

硬化耐磨面層檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 硬化耐磨面層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號 】 《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.21 建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定: 1 基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次 或每層施工段(或變形縫)劃分檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)劃 分檢驗批; 2 每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分 項工程按自然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查; 其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間 計算; 3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數 量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。 3.0.22 建筑地面工程的分項工程施工質量檢驗的主控項目,應達到本規范規定 的質量標準,認定為合格;一般項目80%以上的檢查點(處)符合本規范規定的質量要求,其他 檢查點(處)不得有明顯影響使用,且最大偏差值不超過允許偏差值的50%為合格。凡達不到質 量標準時,應按現行國家標準《建筑工程施工質...閱讀全文

Better me 2018-08-03 2099 0

建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)硬化耐磨面層檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)硬化耐磨面層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010)【條文摘錄】摘錄一:3.0.21 建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定:1 基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次或每層施工段(或變形縫)劃分檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)劃分檢驗批;2 每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分項工程按自然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查;其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間計算;3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。3.0.22 建筑地面工程的分項工程施工質量檢驗的主控項目,應達到本規范規定的質量標準,認定為合格;一般項目80%以上的檢查點(處)符合本規范規定的質量要求,其他檢查點(處)不得有明顯影響使用,且最大偏差值不超過允許偏差值的50%為合格。凡達不到質量標準時,應按現行國家標準《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300的規定處理...閱讀全文

Better me 2018-08-28 2835 0

混凝土面層噴涂的有耐磨硬化劑,做檢驗批時是做出水泥混凝土面層還是硬化耐磨面層?...閱讀全文

ranpengliang 2018-12-24 960 1

板塊面層明龍骨吊頂檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 板塊面層明龍骨吊頂檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001) 【條文摘錄】 摘錄一: 6.1.5各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分:同一品種的吊頂工程每50間(大面積房間和走廊按吊頂面積30m2為一間)應劃分為一個檢驗批,不足50間也應劃分為一個檢驗批。 6.1.6檢查數量應符合下列規定:每個檢驗批應至少抽查10%,并不得少于3間;不足3間時應全數檢查。 摘錄二: 6.3明龍骨吊頂工程 6.3.1本節適用于以輕鋼龍骨、鋁合金龍骨、木龍骨等為骨架,以石膏板、金屬板、礦棉板、塑料板、玻璃板或格柵等飾面材料的明龍骨吊頂工程的質量驗收。 主控項目 6.3.2吊頂標高、尺寸、起拱和造型應符合設計要求。檢驗方法:觀察;尺量檢查。 6.3.3飾面材料的材質、品種、規格、圖案和顏色應符合設計要求。當飾面材料為玻璃板時,應使用安全玻璃或采取可靠的安全措施。 檢驗方法:觀察;檢查產品合格證書、性能檢測報告和進場驗收記錄。 6.3.4飾面材料的安裝應穩固嚴密。飾面材料與龍骨的搭接寬度應大于龍骨受力面寬度的2/3。 檢驗方法:觀察;手扳檢查;尺量檢查。 6.3.5吊桿、龍骨的材質、規格、安裝...閱讀全文

Better me 2018-08-13 1630 0

板塊面層暗龍骨吊頂檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 板塊面層暗龍骨吊頂檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001) 【條文摘錄】 摘錄一: 6.1.5各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分:同一品種的吊頂工程每50間(大面積房間和走廊按吊頂面積30m2為一間)應劃分為一個檢驗批,不足50間也應劃分為一個檢驗批。 6.1.6檢查數量應符合下列規定:每個檢驗批應至少抽查10%,并不得少于3間;不足3間時應全數檢查。 摘錄二: 6.2暗龍骨吊頂工程 6.2.1本節適用于以輕鋼龍骨、鋁合金龍骨、木龍骨等為骨架,以石膏板、金屬板、礦棉板、木板、塑料板或格柵等為飾面材料的暗龍骨吊頂工程的質量驗收。 主控項目 6.2.2吊頂標高、尺寸、起拱和造型應符合設計要求。檢驗方法:觀察;尺量檢查。 6.2.3飾面材料的材質、品種、規格、圖案和顏色應符合設計要求。 檢驗方法:觀察;檢查產品合格證書、性能檢測報告、進場驗收記錄和復驗報告。 6.2.4暗龍骨吊頂工程的吊桿、龍骨和飾面材料的安裝必須牢固。 檢驗方法:觀察;手扳檢查;檢查隱蔽工程驗收記錄和施工記錄。 6.2.5吊桿、龍骨的材質、規格、安裝間距及連接方式應符合設計要求。金屬吊桿、龍骨應經過表面...閱讀全文

Better me 2018-08-13 4347 0