Better me
發帖時間:2018-08-03 09:26:03 樓主

隔離層檢驗批質量驗收記錄表格示例——

隔離層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范名稱及編號 】  《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010)

【條文摘錄】

摘錄一:

3.0.21   建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定:

1   基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次 或每層施工段(或變形縫)劃分檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)劃 分檢驗批;

2   每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分 項工程按自然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查; 其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間 計算;

3   有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數 量應按其?考渥蓯婊煅椴揮ι儆?間,不足4間,應全數檢查。

3.0.22   建筑地面工程的分項工程施工質量檢驗的主控項目,應達到本規范規定 的質量標準,認定為合格;一般項目80%以上的檢查點(處)符合本規范規定的質量要求,其他 檢查點(處)不得有明顯影響使用,且最大偏差值不超過允許偏差值的50%為合格。凡達不到質 量標準時,應按現行國家標準《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300的規定處理。

4.1.7   基層的標高、坡度、厚度等應符合設計要求?;鶎颖砻鎽秸?,其允許 偏差和檢驗方法應符合表4.1.7的規定。

摘錄二:

4.10   隔離層

4.10.1   隔離層材料的防水、防油滲性能應符合設計要求。

4.10.2   隔離層的鋪設層數(或道數)、上翻高度應符合設計要求。有種植要求的地面隔離層的防根穿刺等應符合現行行業標準《種植屋面工程技術規程》JGJ155的有關規定。

4.10.3   在水泥類找平層上鋪設卷材類、涂料類防水、防油滲隔離層時,其表面應堅固、潔凈、干燥。鋪設前,應涂刷基層處理劑。基層處理劑應采用與卷材性能相容的配套材料或采用與涂料性能相容的同類涂料的底子油。

4.10.4   當采用摻有防滲外加劑的水泥類隔離層時,其配合比、強度等級、外加劑的復合摻量等應符合設計要求。

4.10.5   鋪設隔離層時,在管道穿過樓板面四周,防水、防油滲材料應向上鋪涂,并超過套管的上口;在靠近柱、墻處,應高出面層200mm~300mm 或按設計要求的高度鋪涂。陰陽角和管道穿過樓板面的根部應增加鋪涂附加防水、防油滲隔離層。

4.10.6   隔離層兼作面層時,其材料不得對人體及環境產生不利影響,并應符合現行國家標準《食品安全性毒理學評價程序和方法》GB15193.1和《生活飲用水衛生標準》GB5749的規定。

4.10.7   防水隔離層鋪設后,應按本規范第3.0.24條的規定進行蓄水檢驗,并做記錄。

4.10.8   隔離層施工質量檢驗還應符合現行國家標準《屋面工程施工質量驗收規范》GB 50207的有關規定。

主控項目

4.10.9   隔離層材料必須符合設計要求和國家現行有關標準的規定。

檢驗方法:  觀察檢查和檢查型式檢驗報告、出廠檢驗報告、出廠合格證。

檢查數量:  同一工程、同一材料、同一生產廠家、同一型號、同一規格、同一批號檢查一次。

4.10.10   卷材類、涂料類隔離層材料進入施工現場,應對材料的主要物理性能指標進行復驗。

檢驗方法:  檢查復驗報告。

檢查數量:  執行現行國家標準《屋面工程質量驗收規范》GB50207的有關規定。

4.10.11   廁浴間和有防水要求的建筑地面必須設置防水隔離層。樓層結構必須采用現澆混凝土或整塊預制混凝土板,混凝土強度等級不應小于C20;房間的樓板四周除門洞外應做混凝土翻邊,高度不應小于200mm,寬同墻厚,混凝土強度等級不應小于C20。施工時結構層標高和預留孔洞位置應準確,嚴禁亂鑿洞。

檢驗方法:  觀察和用鋼尺檢查。

檢查數量:  按本規范第3.0.21條規定的檢驗批檢查。

4.10.12   水泥類防水隔離層的防水等級和強度等級應符合設計要求。

檢驗方法:  觀察檢查和檢查防水等級檢測報告、強度等級檢測報告。

檢查數量:  防水等級檢測報告、強度等級檢測報告均按本規范第3.0.19條得規定檢查。

4.10.13   防水隔離層嚴禁滲漏,排水的坡向應正確、排水通暢。

檢驗方法:  觀察檢查和蓄水、潑水檢驗、坡度尺檢查及檢查驗收記錄。

檢查數量:  按本規范第3.0.21條規定的檢驗批檢查。

一般項目

4.10.14   隔離層厚度應符合設計要求。

檢驗方法:  觀察檢查和用鋼尺、卡尺檢查。

檢查數量:  按本規范第3.0.21條規定的檢驗批檢查。

4.10.15   隔離層與其下一層粘結牢固,不得有空鼓;防水涂層應平整、均勻,無脫皮、起殼、裂縫、鼓泡等缺陷。

檢驗方法:  用小錘輕擊檢查和觀察檢查。

檢查數量:  按本規范第3.0.21條規定的檢驗批檢查。

4.10.16   隔離層表面的允許偏差應符合本規范表4.1.7的規定。

檢驗方法:  按本規范表4.1.7中的檢驗方法檢驗。

檢查數量:  按本規范第3.0.21條規定的檢驗批和第3.0.22條的規定檢查。

其他類似問題

隔離層檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 隔離層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《屋面工程質量驗收規范》(GB50207-2012) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.14 屋畫工程各分項工程宜按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數量應按本規范第4~8章的規定執行. 摘錄二: 4.1.5 基層與保護工程各分項工程每個檢驗批的抽檢數量,應按屋面面積每10Om2抽查一處,每處應為10m2,且不得少于3處。 摘錄三: 4.4 隔 離 層 4.4.1 塊體材料、水泥砂漿或細石混凝土保護層與卷材、涂膜防水層之間,應設置隔離層。 4.4.2 隔離層可采用干鋪塑料膜、土工布、卷材或鋪抹低強度等級砂漿。 主控項目 4.4.3 隔離層所用材料的質量及配合比,應符合設計要求。 檢驗方法: 檢查出廠合格證和計量措施。 4.4.4 隔離層不得有破損和漏鋪現象。 檢驗方法: 觀察檢查。 一般項目 4.4.5 塑料膜、土工布、卷材應鋪設平整,其搭接寬度不應小于50mm,不得有皺折。 檢驗方法: 觀察和尺量檢查。 4.4.6 低強度等級砂漿表面應壓實、平整,不得有起殼、起砂現象。 檢驗方法: 觀察檢查。...閱讀全文

Better me 2018-08-03 4832 0

隔離層檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 隔離層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號 】 《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.21 建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定: 1 基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次 或每層施工段(或變形縫)劃分檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)劃 分檢驗批; 2 每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分 項工程按自然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查; 其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間 計算; 3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數 量應按其?考渥蓯婊煅椴揮ι儆?間,不足4間,應全數檢查。 3.0.22 建筑地面工程的分項工程施工質量檢驗的主控項目,應達到本規范規定 的質量標準,認定為合格;一般項目80%以上的檢查點(處)符合本規范規定的質量要求,其他 檢查點(處)不得有明顯影響使用,且最大偏差值不超過允許偏差值的50%為合格。凡達不到質 量標準時,應按現行國家標準《建筑工程施工質量驗收統一標...閱讀全文

Better me 2018-08-03 2512 0

隔離檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 隔離檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號 】 《鋁合金結構工程施工質量驗收規范》 (GB50576-2010) 【條文摘錄】 14.4 隔 離 主 控 項 目 14.4.1 當鋁合金材料與不銹鋼以外的其他金屬材料或含酸性、堿性的非金屬材料接觸、緊固時,應采用隔離材料。 檢查數量: 全數檢查。 檢驗方法: 觀測檢查。 14.4.2? 隔離材料嚴禁與鋁合金材料及相接觸的其他金屬材料產生電偶腐蝕。 檢查數量: 全數檢查。 檢驗方法: 觀測檢查。...閱讀全文

Better me 2018-08-02 2018 0

建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)隔離層檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)隔離層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010)【條文摘錄】摘錄一:3.0.21 建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定:1 基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次或每層施工段(或變形縫)劃分檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)劃分檢驗批;2 每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分項工程按自然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查;其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間計算;3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。3.0.22 建筑地面工程的分項工程施工質量檢驗的主控項目,應達到本規范規定的質量標準,認定為合格;一般項目80%以上的檢查點(處)符合本規范規定的質量要求,其他檢查點(處)不得有明顯影響使用,且最大偏差值不超過允許偏差值的50%為合格。凡達不到質量標準時,應按現行國家標準《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300的規定處理。4.1.7...閱讀全文

Better me 2018-08-28 4101 1

UPS及EPS安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— UPS及EPS安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— UPS及EPS安裝檢驗批質量驗收記錄8.1主控項目8.1. 1 UPS及EPS的整流、逆變、靜態開關、儲能電池或蓄電池組的規格、型號應符合設計要求。內部接線應正確、可靠不松動,緊固件應齊全。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:核對設計圖并觀察檢查。8.1.2 UPS及EPS的極性應正確,輸入、輸出各級保護系統的動作和輸出的電壓穩定性、波形畸變系數及頻率、相位、靜態開關的動作等各項技術性能指標試驗調整應符合產品技術文件要求,當以現場的最終試驗替代出廠試驗時,應根據產品技術文件進行試驗調整,且應符合設計文件要求。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:試驗調整時觀察檢查并查閱設計文件和產品技術文件及試驗調整記錄。8.1.3 EPS應按設計或產品技術文件的要求進行下列檢查: 1.核對初裝容量,并應符合設計要求; 2.核對輸入回路斷路器的過載和短路電流整定值,并應符合設計要求; 3.核對各輸出回路的負荷量,且不應超過EPS的額定最大輸出功率; 4.核對蓄電池備用時間及應急電源裝置的允許過載能力,并應符合設計要求; 5.當對電池性能、極性及電源轉換時間有異議時,應由制造商負責現場測試,并應符合設計要求; 6.控制同路的動作試驗,...閱讀全文

Better me 2018-08-10 4594 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉