涂裝檢驗批質量驗收記錄表格示例——
涂裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——
【規范名稱及編號 】 《鋁合金結構工程施工質量驗收規范》 (GB50576-2010)
【條文摘錄】
14.3 涂 裝
主 控 項 目
14.3.1 電泳涂漆復合膜的厚度應符合表14.3.1的規定。
檢查數量: 按本規范表14.2.1-2。
檢驗方法: 可按現行國家標準《非磁性基體金屬上非導電覆蓋層 覆蓋層厚度測量 渦流法》GB/T 4957或《金屬和氧化物覆蓋層厚度測量顯微鏡法》GB/T 6462規定的方法,或檢查檢驗報告。
14.3.2 裝飾面上粉末噴涂的涂層的最小局部厚度大于等于40μm,最大局部厚度小于等于120μm。
檢查數量: 按本規范表14.2.1-2。
檢驗方法: 可按現行國家標準《非磁性基體金屬上非導電覆蓋層 覆蓋層厚度測量 渦流法》GB/T 4957規定的方法,或檢查檢驗報告。
14.3.3 裝飾面上氟碳噴涂的漆膜厚度應符合表14.3.3的規定。
檢查數量: 按本規范表14.2.1-2。
檢驗方法: 可按現行國家標準《非磁性基體金屬上非導電覆蓋層 覆蓋層厚度測量 渦流法》GB/T 4957規定的方法,或檢查檢驗報告。
14.3.4 電泳涂漆前型材外觀質量應符合現行國家標準《鋁合金建筑型材》GB 5237.1的有關規定。涂漆后的漆膜應均勻、整潔,不應有皺紋、裂紋、氣泡、流痕、夾雜物、發粘和漆膜脫落等缺陷。
檢查數量: 全數檢查。
檢驗方法: 觀察檢查。
14.3.5 粉末噴涂型材裝飾面上的涂層應平滑、均勻,不應有皺紋、流痕、鼓泡、裂紋、發粘等缺陷??稍试S有輕微的桔皮現象,其允許程度應由供需雙方商定的實物標樣表明。
檢查數量: 全數檢查。
檢驗方法: 觀察檢查。
14.3.6 氟碳噴涂型材裝飾面上的涂層應平滑、均勻,不應有皺紋、流痕、鼓泡、裂紋、發粘等缺陷。
檢查數量: 全數檢查。
檢驗方法: 觀察檢查。
一 般 項 目
14.3.7 電泳涂漆型材的漆膜附著力、漆膜硬度等應符合現行國家標準《鋁合金建筑型材 第3 部分:電泳涂漆型材》GB 5237.3的要求。
檢查數量: 每批取2根,每根取1個試樣。
檢驗方法: 漆膜附著力按現行國家標準《色漆和清漆 漆膜的劃格試驗》GB/T 9286中膠帶法的規定檢驗,漆膜硬度按現行國家標準《色漆和清漆 鉛筆法測定漆膜硬度》GB/T 6739的規定,或檢查檢驗報告。
14.3.8 電泳涂漆型材漆膜的顏色及色差等應符合現行國家標準《鋁合金建筑型材 第3 部分:電泳涂漆型材》GB 5237.3的有關規定。
檢查數量: 全數檢查。
檢驗方法: 觀察檢查。
14.3.9 粉末噴涂型材漆膜的耐沖擊性、附著力、壓痕硬度、光澤、杯突試驗結果等應符合現行國家標準《鋁合金建筑型材 第4 部分:粉末噴涂型材》GB 5237.4的有關規定。
檢查數量: 每批取2根,每根取1個試樣。
檢驗方法: 耐沖擊性按現行國家標準《漆膜耐沖擊測定法》GB/T 1732的規定檢驗;附著力按現行國家標準《色漆和清漆 漆膜的劃格試驗》GB/T 9286的規定檢驗,劃格間距為2mm;壓痕硬度按現行國家標準《色漆和清漆 巴克霍爾茲壓痕試驗》GB/T 9275的規定檢驗;光澤按現行國家標準《色漆和清漆 不含金屬顏料的色漆 漆膜元20°、60°和85°鏡面光澤的測定》GB/T 9754的規定檢驗;杯突試驗按現行國家標準《色漆和清漆 杯突試驗》GB/T 9753的規定,或檢查檢驗報告。
14.3.10 粉末噴涂型材漆膜的顏色及色差等應符合現行國家標準《鋁合金建筑型材 第4 部分:粉末噴涂型材》GB 5237.4的有關規定。
檢查數量: 全數檢查。
檢驗方法: 宜采用目視法,按現行國家標準《色漆和清漆 色漆的目視比色》GB/T 9761中在規定的照明條件和觀察條件下觀察待比較的色漆涂膜的顏色,也可在自然日光下或人造光源下進行,或檢查檢驗報告。
14.3.11 氟碳噴涂型材漆膜的硬度、耐沖擊性、附著力、光澤等應符合現行國家標準《鋁合金建筑型材 第5 部分:氟碳噴涂型材》GB 5237.4的有關規定。
檢查數量: 每批取2根,每根取1個試樣。
檢驗方法: 涂層硬度按現行國家標準《色漆和清漆 鉛筆法測定漆膜硬度》GB/T 6739中B法的規定檢驗;耐沖擊性按現行國家標準《漆膜耐沖擊測定法》GB/T 1732的規定檢驗;附著力按現行國家標準《色漆和清漆 漆膜的劃格試驗》GB/T 9286的規定檢驗,劃格間距為1mm;光澤按現行國家標準《色漆和清漆 不含金屬顏料的色漆 漆膜元20°、60°和85°鏡面光澤的測定》GB/T 9754的規定檢驗,或檢查檢驗報告。
14.3.12 氟碳噴涂型材漆膜的顏色及色差等應符合現行國家標準《鋁合金建筑型材 第4 部分:粉末噴涂型材》GB 5237.4的有關規定。
檢查數量: 全數檢查。
檢驗方法: 一般情況下采用目視法,按現行國家標準《色漆和清漆 色漆的目視比色》GB/T 9761中在規定的照明條件和觀察條件下觀察待比較的色漆涂膜的顏色,也可以在自然日光下或人造光源下進行,或檢查檢驗報告。
其他類似問題
涂裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 涂裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號 】 《鋁合金結構工程施工質量驗收規范》 (GB50576-2010) 【條文摘錄】 14.3 涂 裝 主 控 項 目 14.3.1 電泳涂漆復合膜的厚度應符合表14.3.1的規定。涂漆后的漆膜...閱讀全文
Better me 2018-08-02 1992 0
防火涂料涂裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 防火涂料涂裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《鋼結構工程施工質量驗收規范》(GB50205-2001) 【條文摘錄】 摘錄一: 14.1.2 鋼結構涂裝工程可按鋼結構制作或鋼結構安裝工程檢驗批的劃分原則劃分成一個或若干個檢驗批。 摘錄二: 4.9 涂裝材料 主控項目 4.9.2 鋼結構防火涂料的品種和技術性能應符合設計要求,并應經過具有資質的檢測機構檢測符合國家現行有關標準的規定。 檢查數量: 全數檢查。 檢驗方法: 檢查產品的質量合格證明文件、中文標志及檢驗報告等。 一般項目 4.9.3 防腐涂料和防火涂料的型號、名稱、顏色及有效期應與其質量證明文件相符。開啟后,不應存在結皮、結塊、凝膠等現象。 檢查數量: 每種規格抽查5%,且不應少于3桶。 檢驗方法: 觀察檢查。 14.3 鋼結構防火涂料涂裝 主控項目 14.3.1 防火漆料涂裝前鋼材表面除銹及防銹底漆涂裝應符合設計要求和國家現行有關標準的規定。 檢查數量: 按構件數量抽查10%,且同類構件不應少于3件。 檢驗方法: 表面除銹用鏟刀檢查和用現行國家標準《涂裝前鋼材表面銹蝕等級和除銹等級》GB8923規定的圖片對照觀察檢查。底漆涂裝用干漆膜測厚儀檢查,每個構件檢測5處,每處的數值為3個相距50mm測點涂層干漆膜厚度的平均值。 14....閱讀全文
Better me 2018-08-02 6062 0
防腐涂料涂裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 防腐涂料涂裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《鋼結構工程施工質量驗收規范》(GB50205-2001) 【條文摘錄】 摘錄一: 14.1.2 鋼結構涂裝工程可按鋼結構制作或鋼結構安裝工程檢驗批的劃分原則劃分成一個或若干個檢驗批。 摘錄二: 4.9 涂裝材料 主控項目 4.9.1 鋼結構防腐涂料、稀釋劑和固化劑等材料的品種、規格、性能等符合現行國家產品標準和設計要求。 檢查數量: 全數檢查。 檢驗方法: 檢查產品的質量合格證明文件、中文標志及檢驗報告等。 一般項目 4.9.3 防腐涂料和防火涂料的型號、名稱、顏色及有效期應與其質量證明文件相符。開啟后,不應存在結皮、結塊、凝膠等現象。 檢查數量: 每種規格抽查5%,且不應少于3桶。 檢驗方法: 觀察檢查。 14.2 鋼結構防腐常涂料涂料 主控項目 14.2.1 涂裝前鋼材表面除銹應符合設計要求和國家現行有關標準和規定。處理后的鋼材表面不應有焊渣、焊疤、灰塵、油污、水和毛刺等。當設計無要求時,鋼材表面除銹等級應符合表14.2.1的規定。 檢查數量: 按構件數量抽查10%,且同類構件不應少于3件。 檢驗方法: 用鏟刀檢查和用現行國家標志《涂裝前鋼材表面銹蝕等級和除銹等級》GB8923規定的圖片對照觀察檢查。 14.2.2 漆料、涂裝遍數、涂...閱讀全文
Better me 2018-08-02 7344 0
防火涂料涂裝檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 防火涂料涂裝檢驗批質量驗收記錄填寫說明——【規范名稱及編號】《鋼結構工程施工質量驗收規范》(GB50205-2001)【條文摘錄】摘錄一: 摘錄二:4.9涂裝材料I主控項目4.9.2 鋼結構防火涂料的品種和技術性能應符合設計要求,并應經過具有資質的檢測機構檢測符合國家現行有關標準的規定。檢查數量:全數檢查。檢驗方法:檢查產品的質量合格證明文件、中文標志及檢驗報告等。Ⅱ一般項目4.9.3防腐涂料和防火涂料的型號、名稱、顏色及有效期應與其質量證明文件相符。開啟后,不應存在結皮、結塊、凝膠等現象。檢查數量:每種規格抽查5%,且不應少于3桶。檢驗方法:觀察檢查。14.3鋼結構防火涂料涂裝Ι主控項目14.3.1防火漆料涂裝前鋼材表面除銹及防銹底漆涂裝應符合設計要求和國家現行有關標準的規定。檢查數量:按構件數抽查10%,且同類構件不應少于3件。檢驗方法:表面除銹用鏟刀檢查和用現行國家標準《涂裝前鋼材表面銹蝕等級和除銹等級》GB8923規定的圖片對照觀察檢查。底漆涂裝用干漆膜測厚儀檢查,每個構件檢測5處,每處的數值為3個相距50mm測點涂層干漆膜厚度的平均值。14.3.2鋼結構防火漆料的粘結強度、抗壓強度應符合國家現行標準《鋼結構防火漆料應用技術規程》CECS24:90規定。檢驗方法應符合現行國家標準《建筑構件防火噴涂材料性能試驗方法》GB9...閱讀全文
Better me 2018-09-30 3991 1
防火涂料涂裝檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 防火涂料涂裝檢驗批質量驗收記錄填寫說明—— 【規范名稱及編號】《鋼結構工程施工質量驗收規范》(GB50205-2001)【條文摘錄】摘錄一: 摘錄二:4.9涂裝材料I主控項目4.9.2 鋼結構防火涂料的品種和技術性能應符合設計要求,并應經過具有資質的檢測機構檢測符合國家現行有關標準的規定。檢查數量:全數檢查。檢驗方法應符合現行國家標準《建筑構件防火噴涂材料性能試驗方法》...閱讀全文
Better me 2018-09-21 2534 0