【規范名稱及編號 】  《鋁合金結構工程施工質量驗收規范》 (GB50576-2010)

【條文摘錄】

12.3   鋁合金面板安裝

主 控 項 目

12.3.1   鋁合金面板、泛水板和包角板等固定應可靠、牢固,防腐涂料涂刷和密封材料敷設應完好,連接件數量、間距應符合設計要求和國家現行有關標準的規定。

檢查數量:  全數檢查。

檢驗方法:  觀察檢查及尺量。

12.3.2   鋁合金面板固定支座的安裝應控制支座的相鄰支座間距、傾斜角度、平面角度和相對高差,允許偏差應符合表12.3.2的規定。

檢查數量:  按同類構件數抽查10%,且不少于10件。

檢驗方法:  經緯儀、分度頭、拉線和鋼尺。

注: a——縱向支座間距。

12.3.3   鋁合金面板應在支承構件上可靠搭接,搭接長度應符合設計要求,且不應小于表12.3.3 規定的數值。

檢查數量:  按計件數抽查5%,且不少于10件。

檢驗方法:  用鋼尺、角尺檢查。

一 般 項 目

12.3.4   鋁合金面板與檐溝、泛水、墻面的有關尺寸應符合設計要求,且不應小于表12.3.4規定的數值。

檢查數量:  按計件數抽查5%,且不少于10件。

檢驗方法:  用鋼尺、角尺檢查。

12.3.5   鋁合金面板安裝應平整、順直,板面不應有施工殘留物和污物;檐口線、泛水段應順直,并無起伏現象;板面不應有未經處理的錯鉆孔洞。

檢查數量:  按面積抽查10% ,且不應少于10m2。

檢驗方法:  觀察檢查。

12.3.6   鋁合金面板安裝的允許偏差應符合表12.3.6的規定。

檢查數量:  檐口與屋脊的平行度:按長度抽查10%,且不應少于10m 。其他項目:每20m 長度應抽查1處,且不應少于2處。

檢驗方法:  用拉線和鋼尺檢查。

注: L——屋面半坡或單坡長度。

12.3.7   鋁合金面板搭接處咬合方向應符合設計要求,咬邊應緊密,且應連續平整,不應出現扭曲和裂口的現象。

檢查數量??/font>  按面積抽查10%,且不應少于10m2。

檢驗方法:  觀察檢查。

12.3.8   每平米鋁合金面板的表面質量應符合表12.3.8的規定。

檢查數量:  按面積抽查10%,且不應少于10m2。

檢驗方法:  觀察和用10倍放大鏡檢查。

注:1 劃傷——露出鋁合金基體的損傷。

2 擦傷——沒有露出鋁合金基體的損傷。

其他類似問題

鋁合金面板安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 鋁合金面板安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號 】 《鋁合金結構工程施工質量驗收規范》 (GB50576-2010) 【條文摘錄】 12.3 鋁合金面板安裝 主 控 項 目 12.3.1 鋁合金面板、泛水板和包角板等固定應可靠、牢固,防腐涂料涂刷和密封材料敷設應完好,連接件數量、間距應符合設計要求和國家現行有關標準的規定。 檢查數量: 全數檢查。 檢驗方法: 觀察檢查及尺量。 12.3.2 鋁合金面板固定支座的安裝應控制支座的相鄰支座間距、傾斜角度、平面角度和相對高差,允許偏差應符合表12.3.2的規定。 檢查數量: 按同類構件數抽查10%,且不少于10件。 檢驗方法: 經緯儀、分度頭、拉線和鋼尺。 注: a——縱向支座間距。 12.3.3 鋁合金面板應在支承構件上可靠搭接,搭接長度應符合設計要求,且不應小于表12.3.3 規定的數值。 檢查數量: 按計件數抽查5%,且不少于10件。 檢驗方法: 用鋼尺、角尺檢查。 一 般 項 目 12.3.4 鋁合金面板與檐溝、泛水、墻面的有關尺寸應符合設計要求,且不應小于表12.3.4規定的數值。 檢查數量: 按計件數抽查5%,且不少于10件。 檢驗方法: 用鋼尺、角尺檢查。 12.3.5 鋁合金面板安裝應平整、順直...閱讀全文

Better me 2018-08-02 2765 0

鋁合金面板制作檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 鋁合金面板制作檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號 】 《鋁合金結構工程施工質量驗收規范》 (GB50576-2010) 【條文摘錄】 12.2 鋁合金面板制作 主 控 項 目 12.2.1 鋁合金面板成型后,其基板不應有裂紋、裂邊、腐蝕等缺陷。 檢查數量: 按計件數抽查5%,且不少于10件。 檢驗方法: 觀察和用10倍放大鏡檢查。 12.2.2 有涂層鋁合金面板的漆膜不應有肉眼可見的裂紋、剝落和擦痕等缺陷。 檢查數量: 按計件數抽查5%,且不少于10件。 檢驗方法: 觀察檢查。 一 般 項 目 12.2.3 鋁合金面板的尺寸允許偏差應符合表12.2.3的規定。 檢查數量: 按計件數抽查5%,且不少于10件。 檢驗方法: 用拉線和鋼尺檢查。 注:1 Ll——測量長度; 2 當板長大于10m時,扣除兩端各0.5m后任選10m長度測量; 3 當板長小于等于10m時,扣除兩端各0.5m后按實際長度測量。 12.2.4 鋁合金面板成型后,表面應干凈,不應有明顯的凹凸和皺褶等缺陷。 檢查數量: 按計件數抽查5%,且不少于10件。 檢驗方法: 觀察檢查。 12.2.5 鋁合金面板施工現場制作的允許偏差應符合表12.2.5的規定。 檢查數量: 按計件數抽查5%,且不少...閱讀全文

Better me 2018-08-02 1758 0

鋁合金面板檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 鋁合金面板檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號 】 《鋁合金結構工程施工質量驗收規范》 (GB50576-2010) 【條文摘錄】 4.6 鋁合金面板 主 控 項 目 4.6.1 鋁合金面板及制造鋁合金面板所采用的原材料,其品種、規格、性能等應符合國家現行有關標準和設計要求。 檢查數量: 全數檢查。 檢驗方法: 檢查質量合格證明文件、標識及檢驗報告等。 4.6.2 鋁合金泛水板、包角板和零配件的品種、規格、性能應符合國家現行產品標準和設計要求。 檢查數量: 全數檢查。 檢驗方法: 檢查產品的質量合格證明文件、標識及檢驗報告等。 一 般 項 目 4.6.3 鋁合金面板的規格尺寸及允許偏差、表面質量、涂層質量等應符合設計要求和本規范的規定。 檢查數量: 每種規格抽查5%,且不應少于3件。 檢驗方法: 觀察、用10倍放大鏡檢查及尺量。...閱讀全文

Better me 2018-08-02 1987 0

鋁合金門窗安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 鋁合金門窗安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001) 【條文摘錄】 摘錄一: 5.1.5 各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分: 1 同一品種、類型和規格的木門窗、金屬門窗、塑料門窗及門窗玻璃每100樘應劃分為一個檢驗批,不足100樘也應劃分為一個檢驗批。 2 同一品種、類型和規格的特種門每50樘應劃分為一個檢驗批,不足50樘也應劃分為一個檢驗批。 5.1.6 檢查數量應符合下列規定: 1 木門窗、金屬門窗、塑料門窗及門窗玻璃,每個檢驗批應至少抽查5%,并不得少于3樘,不足3樘時應全數檢查;高層建筑的外窗,每個檢驗批應至少抽查10%,并不得少于6樘,不足6樘時應全數檢查。 2 特種門每個檢驗批應至少抽查50%,并不得少于10樘,不足10樘時應全數檢查。 摘錄二: 5.3 金屬門窗安裝工程 5.3.1 本節適用于鋼門窗、鋁合金門窗、涂色鍍鋅鋼板門窗等金屬門窗安裝工程質量的驗收。 主控項目 5.3.2 金屬門窗的品種、類型、規格、尺寸、性能、開啟方向、安裝位置、連接方式及鋁合金門窗的型材壁厚應符合設計要求。金屬門窗的防腐處理及填嵌、密封處理應符合設計要求。 檢驗方法: 觀察;尺量檢查;檢查產品合格證書、性能檢測報告、進場驗...閱讀全文

Better me 2018-08-03 12126 0

鋁合金幕墻結構支承面檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 鋁合金幕墻結構支承面檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號 】 《鋁合金結構工程施工質量驗收規范》 (GB50576-2010) 【條文摘錄】 13.2 支 承 面 主 控 項 目 13.2.1 鋁合金幕墻結構支座定位軸線處錨栓的規格應符合設計要求。 檢查數量: 按支座數抽查10%,且不應少于4 處。 檢驗方法: 用鋼尺實測。 13.2.2 預埋件和連接件安裝質量的檢驗指標,應符合下列規定: 1 幕墻結構預埋件和連接件的數量、埋設方法及防腐處理應符合設計要求; 2 預埋件的標高及位置的偏差不應大于20mm。 檢查數量: 按預埋件數抽查10%,且不應少于4處。 檢驗方法: 用經緯儀、水準儀和鋼尺實測。...閱讀全文

Better me 2018-08-02 2021 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉