Better me
發帖時間:2018-08-02 14:11:50 樓主

盾構隧道檢驗批質量驗收記錄表格示例——

盾構隧道檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范名稱及編號 】  《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208- 2011)

【條文摘錄】

摘錄一:

3.0.13   地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定:

1  主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等 施工段劃分檢驗批;

2  特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批;

3  排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批;

4  各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規 范的規定。

摘錄二:

6.3   盾構隧道

6.3.1   盾構隧道適用于在軟土和軟巖中采用盾構掘進和拼裝管片方法修建的襯砌結構。

6.3.2   盾構隧道襯砌防水措施應按表6.3.2 選用。

6.3.3   鋼筋混凝土管片的質量應符合下列規定:

1   管片混凝土抗壓強度和抗滲性能以及混凝土氯離子擴散系數均應符合設計要求;

2   管片不應有露筋、孔洞、疏松、夾渣、有害裂縫、缺棱掉角、飛邊等缺陷;

3   單塊管片制作尺寸允許偏差應符合表6.3.3 的規定。

6.3.4   鋼筋混凝土管片抗壓和抗滲試件制作應符合下列規定:

1   直徑8m以下隧道,同一配合比按每生產10環制作抗壓強度試件一組,每生產30環制作抗滲試件一組;

2   直徑8m以上隧道,同一配合比按每工作班制作抗壓強度試件一組,每生產10環制作抗滲試件一組。

6.3.5   鋼筋混凝土管片的單塊抗滲檢漏應符合下列規定:

1   檢驗數量:管片每生產100環應抽查一塊管片進行檢漏測試,連續3次達到檢漏標準,則改為每生產200環應抽查一塊管片進行檢漏測試,再連續3次達到檢漏標準,按最終檢測頻率為400環抽查1塊管片進行檢漏測試。如出現一次不達標,則恢復每100環抽查1塊管片的最初檢漏頻率,再按上述要求進行抽檢。當檢漏頻率為每100環抽查1塊時,如出現不達標,則雙倍復檢,如再出現不達標,必須逐塊檢漏。

2   檢漏標準:管片外表在0.8MPa水壓力下,恒壓3h,滲水進入管片外背高度不超過50mm為合格。

6.3.6   盾構隧道襯砌的管片密封墊防水應符合下列規定:

1   密封墊溝槽表面應干燥、無灰塵、雨天不得進行密封墊粘結施工;

2   密封墊應與溝槽緊密貼合,不得有起鼓、超長和缺口現象;

3   密封墊粘貼完畢并達到規定強度后,方可進行管片拼裝;

4   采用遇水膨脹橡膠密封墊時,非粘貼面應涂刷緩膨脹劑或采取符合緩膨脹的措施。

6.3.7   盾構隧道襯砌的管片嵌縫材料防水應符合下列規定:

1   根據盾構施工方法和隧道的穩定性,確定嵌縫作業開始的時間;

2   嵌縫槽如有缺損,應采用與管片混凝土強度等級相同的聚合物水泥砂漿修補;

3   嵌縫槽表面應堅實、平整、潔凈、干燥;

4   嵌縫作業應在無明顯滲水后進行;

5   嵌填材料施工時,應先刷涂基層處理劑,嵌填應密實,平整。

6.3.8   盾構隧道襯砌的管片密封劑防水應符合下列規定:

1   接縫管片滲漏時,應采用密封劑堵漏;

2   密封劑注入口應無缺損,注入通道應通暢;

3   密封劑材料注入施工前,應采取控制注入范圍的措施。

6.3.9   盾構隧道襯砌的管片螺孔密封圈防水應符合下列規定:

1   螺栓擰緊前,應確保螺栓孔密封圈定位準確,并與?菟墜擋巰嗵希?/font>

2   螺栓孔滲漏時,應采取封堵措施;

3   不得使用已破損或提前膨脹的密封圈。

6.3.10   盾構隧道分項工程檢驗批的抽樣檢驗數量,應按每連續5環抽查1環,且不得少于3 環。

6.3.11   盾構隧道襯砌所用防水材料必須符合設計要求。

檢驗方法:  檢查產品合格證、產品性能檢測報告、計量措施和材料進場檢驗報告。

6.3.12   鋼筋混凝土管片的抗壓強度和抗滲性能必須符合設計要求。

檢驗方法:  檢查混凝土抗壓強度、抗滲性能檢驗報告和管片單塊檢漏測試報告。

6.3.13   盾構隧道襯砌的滲漏水量必須符合設計要求。

檢驗方法:  觀察檢查和檢查滲漏水檢測記錄。

6.3.14   管片接縫密封墊及其溝槽的斷面尺寸應符合設計要求。

檢驗方法:  觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。

6.3.15   密封墊在溝槽內應套箍和粘結牢固,不得歪斜、扭曲。

檢驗方法:  觀察檢查。

6.3.16   管片嵌縫槽的深度比及斷面構造形式、尺寸應符合設計要求。

檢驗方法:  觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。

6.3.17   嵌縫材料嵌填應密實、連續、飽滿、表面平整、密貼牢固。

檢驗方法:  觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。

6.3.18   管片的環向及縱向螺栓應全部穿進并擰緊;襯砌內表面的外露鐵件防腐處理應符合設計要求。

檢驗方法:  觀察檢查。

其他類似問題

盾構隧道檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 盾構隧道檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號 】 《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208- 2011) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定: 1 主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等 施工段劃分檢驗批; 2 特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批; 3 排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批; 4 各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規 范的規定。 摘錄二: 6.3 盾構隧道 6.3.1 盾構隧道適用于在軟土和軟巖中采用盾構掘進和拼裝管片方法修建的襯砌結構。 6.3.2 盾構隧道襯砌防水措施應按表6.3.2 選用。 6.3.3 鋼筋混凝土管片的質量應符合下列規定: 1 管片混凝土抗壓強度和抗滲性能以及混凝土氯離子擴散系數均應符合設計要求; 2 管片不應有露筋、孔洞、疏松、夾渣、有害裂縫、缺棱掉角、飛邊等缺陷; 3 單塊管片制作尺寸允許偏差應符合表6.3.3 的規定。 6.3.4 鋼筋混凝土管片抗壓和抗滲試件制作應符合下列規定: 1 直徑8m以下隧道,同一配合比按每生產10環制作抗壓強度試件一組,每生產30環制作抗...閱讀全文

Better me 2018-08-02 2393 0

隧道排水、坑道排水檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 隧道排水、坑道排水檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208-2011) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定: 1 主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等施工段劃分檢驗批; 2 特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批; 3 排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批; 4 各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規范的規定。 摘錄二: 7.2 隧道排水、坑道排水 7.2.1 隧道排水、坑道排水適用于貼壁式、復合式、離壁式襯砌。 7.2.2 隧道或坑道內如設置排水泵房時,主排水泵站和輔助排水泵站、集水池的有效容積應符合設計規定。 7.2.3 主排水泵站、輔助排水泵站和污水泵房的廢水及污水,應分別排入城市雨水和污水管道系統。污水的排放尚應符合國家現行有關標準的規定。 7.2.4 坑道排水應符合有關特殊功能設計的要求。 7.2.5 隧道貼壁式、復合式襯砌圍巖疏導排水應符合下列規定: 1 集中地下水出露處,宜在襯砌背后設置盲溝、盲管或鉆孔等引排措施; 2 水量較大、出水面廣時,襯砌背后應設置環向、縱向盲溝組成排水系統,...閱讀全文

Better me 2018-08-02 1934 0

UPS及EPS安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— UPS及EPS安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— UPS及EPS安裝檢驗批質量驗收記錄8.1主控項目8.1. 1 UPS及EPS的整流、逆變、靜態開關、儲能電池或蓄電池組的規格、型號應符合設計要求。內部接線應正確、可靠不松動,緊固件應齊全。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:核對設計圖并觀察檢查。8.1.2 UPS及EPS的極性應正確,輸入、輸出各級保護系統的動作和輸出的電壓穩定性、波形畸變系數及頻率、相位、靜態開關的動作等各項技術性能指標試驗調整應符合產品技術文件要求,當以現場的最終試驗替代出廠試驗時,應根據產品技術文件進行試驗調整,且應符合設計文件要求。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:試驗調整時觀察檢查并查閱設計文件和產品技術文件及試驗調整記錄。8.1.3 EPS應按設計或產品技術文件的要求進行下列檢查: 1.核對初裝容量,并應符合設計要求; 2.核對輸入回路斷路器的過載和短路電流整定值,并應符合設計要求; 3.核對各輸出回路的負荷量,且不應超過EPS的額定最大輸出功率; 4.核對蓄電池備用時間及應急電源裝置的允許過載能力,并應符合設計要求; 5.當對電池性能、極性及電源轉換時間有異議時,應由制造商負責現場測試,并應符合設計要求; 6.控制同路的動作試驗,...閱讀全文

Better me 2018-08-10 4597 0

信息導引及發布系統調試檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 信息導引及發布系統調試檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程質量驗收規范》(GB 50339-2013) 【條文摘錄】 14 信息導引及發布系統 14.0.1 信息引導及發布系統可由信息播控設備、傳輸網絡、信息顯示屏(信息標識牌)和信息導引設施或查詢終端等組成,檢測和驗收的范圍應根據設計要求確定。 14.0.2 信息引導及發布系統檢測應以系統功能檢測為主,圖像質量主觀評價為輔。 14.0.3 信息引導及發布系統功能檢測應符合下列規定: 1 應根據設計要求對系統功能逐項檢測; 2 軟件操作界面應顯示準確、有效; 3 檢測結果符合設計要求的應判定為合格。 14.0.4 信息引導及發布系統檢測時,應檢測顯示性能,且結果符合設計要求的應判定為合格。 14.0.5 信息引導及發布系統檢測時,應檢查系統斷電后再次。恢復供電時的自動恢復功能,且結果符合設計要求的應判定為合格。 14.0.6 信息引導及發布系統檢測時,應檢測系統終端設備的遠程控制功能,且結果符合設計要求的應判定為合格。 14.0.7 信息導引及發布系統的圖像質量主觀評價,應符合本規范第11.0.4條第2款的規定。...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 2431 0

熱源及輔助設備絕熱檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 熱源及輔助設備絕熱檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002) 【條文摘錄】 4.4.8 管道及設備保溫層的厚度和平整度的允許偏差應符合表4.4.8的規定。...閱讀全文

施工小茗 2018-08-07 1290 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉