后澆帶檢驗批質量驗收記錄表格示例——
后澆帶檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——
【規范名稱及編號 】 《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208- 2011)
【條文摘錄】
摘錄一:
3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定:
1 主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等 施工段劃分檢驗批;
2 特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批;
3 排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批;
4 各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規 范的規定。
摘錄二:
5.3 后澆帶
5.3.1 后澆帶用遇水膨脹止水條或止水膠、預埋注漿管、外貼式止水帶必須符合設計要求。
檢驗方法: 檢查產品合格證、產品性能檢測報告和材料進場檢驗報告。
5.3.2 補償收縮混凝土的原材料及配合比必須符合設計要求。
檢驗方法: 檢查產品合格證、產品性能檢測報告、計量措施和材料進場檢驗報告。
5.3.3 后澆帶防水構造必須符合設計要求。
檢驗方法: 觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。
5.3.4 采用摻膨脹劑的補償收縮混凝土,其抗壓強度、抗滲性能和限制膨脹率必須符合設計要求。
檢驗方法: 檢查混凝土抗壓強度、抗滲性能和水中養護14d后的限制膨脹率檢測報告。
5.3.5 補償收縮混凝土澆筑前,后澆帶部位和外貼式止水帶應采取保護措施。
檢驗方法: 觀察檢查。
5.3.6 后澆帶兩側的接縫表面應先清理干凈,再涂刷混凝土界面處理劑或水泥基滲透結晶型防水涂料;后澆混凝土的澆筑時間應符合設計要求。
檢驗方法: 觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。
5.3.7 遇水膨脹止水條的施工應符合本規范第5.1.8條的規定;遇水膨脹止水膠的施工應符合本規范第5.1.9條的規定;預埋注漿管的施工應符合本規范第5.1.10條的規定;外貼式止水帶的施工應符合本規范第5.2.6條的規定。
檢驗方法: 觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。
5.3.8 后澆帶混凝土應一次澆筑,不得留施工縫;混凝土澆筑后應及時養護,養護時間不得少于28d。
檢驗方法: 觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。