施工縫檢驗批質量驗收記錄表格示例——
施工縫檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——
【規范名稱及編號 】 《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208- 2011)
【條文摘錄】
摘錄一:
3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定:
1 主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等 施工段劃分檢驗批;
2 特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批;
3 排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批;
4 各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規 范的規定。
摘錄二:
5.1 施工縫
5.1.1 施工縫用止水帶、遇水膨脹止水條或止水膠、水泥基滲透結晶型防水涂料和預埋注漿管必須符合設計要求。
檢驗方法: 檢查產品合格證、產品性能檢測報告和材料進場檢驗報告。
5.1.2 施工縫防水構造必須符合設計要求。
檢驗方法: 觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。
5.1.3 墻體水平施工縫應留設在高出底板表面不小于300mm的墻體上。拱、板與墻結合的水平施工縫,宜留在拱、板和墻交接處以下150mm~300mm處;垂直施工縫應避開地下水和裂隙水較多的地段,并宜與變形縫相結合。
檢驗方法: 觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。
5.1.4 在施工縫處繼續澆筑混凝土時,已澆筑的混凝土抗壓強度不應小于1.2MPa。
檢驗方法: 觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。
5.1.5 水平施工縫澆筑混凝土前,應將其表面浮漿和雜物清除,然后鋪設凈漿、涂刷混凝土界面處理劑或水泥基滲透結晶型防水涂料,再鋪30mm~50mm厚的1:1水泥砂漿,并及時澆筑混凝土。
檢驗方法: 觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。
5.1.6 垂直施工縫澆筑混凝土前,應將其表面清理干凈,再涂刷混凝土界面處理劑或水泥基滲透結晶型防水涂料,并及時澆筑混凝土。
檢驗方法: 觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。
5.1.7 中埋式止水帶及外貼式止水帶埋設位置應準確,固定應牢靠。
檢驗方法: 觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。
5.1.8 遇水膨脹止水帶應具有緩膨脹性能;止水條與施工縫基面應密貼,中間不得有空鼓、脫離等現象;止水條應牢固地安裝在縫表面或預埋凹槽內;止水條采用搭接連接時,搭接寬度不得小于30mm。
檢驗方法: 觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。
5.1.9 遇水膨脹止水膠應采用專用注膠器擠出粘結在施工縫表面,并做到連續、均勻、飽滿、無氣泡和孔洞,擠出寬度及厚度應符合設計要求;止水膠擠出成型后,固化期內應采取臨時保護措施;止水膠固化前不得澆筑混凝土。
檢驗方法: 觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。
5.1.10 預埋式注漿管應設置在施工縫斷面中部,注漿管與施工縫基面應密貼并固定牢靠,固定間距宜為200mm~300mm;注漿導管與注漿管的連接應牢固、嚴密,導管埋入混凝土內的部分應與結構鋼筋綁扎牢固,導管的末端應臨時封堵嚴密。
檢驗方法: 觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。