地下連續墻支護檢驗批質量驗收記錄表格示例——

地下連續墻支護檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范名稱及編號】  《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》(GB50202-2002)

【條文摘錄】

摘錄一:

7.1  一般規定

7.1.1  在基坑(槽)或管溝工程等開挖施工中,現場不宜進行放坡開挖,當可能對鄰近建(構)筑物、地下管線、永久性道路產生危害時,應對基坑(槽)、管溝進行支護后再開挖。

7.1.2  基坑(槽)、管溝開挖前應做好下述工作:

1  基坑(槽)、管溝開挖前,應根據支護結構形式、挖深、地質條件、施工方法、周圍環境、工期、氣候和地面載荷等資料制定施工方案、環境保護措施、監測方案,經審批后方可施工。

2  土方工程施工前,應對降水、排水措施進行設計,系統應經檢查和試運轉,一切正常時方可開始施工。

3  有關圍護結構的施工質量驗收可按本規范第4章、第5章及本章7.2、7.3、7.4、7.6、7.7的規定執行,驗收合格后方可進行土方開挖。

7.1.3  土方開挖的順序、方法必須與設計工況相一致,并遵循“開槽支撐,先撐后挖,分層開挖,嚴禁超挖”的原則。

7.1.4  基坑(槽)、管溝的挖土應分層進行。在施工過程中基坑(槽)、管溝邊堆置土方不應超過設計荷載,挖方時不應碰撞或損傷支護結構、降水設施。

7.1.5  基坑(槽)、管溝土方施工中應對支護結構、周圍環境進行觀察和監測,如出現異常情況應及時處理,待恢復正常后方可繼續施工。

7.1.6  基坑(槽)、管溝開挖至設計標高后,應對坑底進行保護,經驗槽合格后,方可進行墊層施工。對特大型基坑,宜分區分塊挖至設計標高,分區分塊及時澆筑墊層。必要時,可加強墊層。

7.1.7  基坑(槽)、管溝土方工程驗收必須確保支護結構安全和周圍環境安全為前提。當設計有指標時,以設計要求為依據,如無設計指標時應按表7.1.7的規定執行。

摘錄二:

7.6  地下連續墻

7.6.1  地下連續墻均應設置導墻,導墻形式有預制及現澆兩種,現澆導墻形狀有“L”型或倒“L”型,可根據不同土質選用。

7.6.2  地下墻施工前宜先試成槽,以檢驗?zāi)酀{的配比、成槽機的選型并可復核地質資料。

7.6.3  作為永久結構的地下連續墻,其抗滲質量標準可按現行國家標準《地下防水工程施工質量驗收規范》GB 50208執行。

7.6.4  地下墻槽段間的連接接頭形式,應根據地下墻的使用要求選用,且應考慮施工單位的經驗,無論選用何種接頭,在澆注混凝土前,接頭處必須刷洗干凈,不留任何泥砂或污物。

7.6.5  地下墻與地下室結構頂板、樓板、底板及梁之間連接可預埋鋼筋或接駁器(錐螺紋或直螺紋),對接駁器也應按原材料檢驗要求,抽樣復驗。數量每500套為一個檢驗批,每批應抽查3件,復驗內容為外觀、尺寸、抗拉試驗等。

7.6.6  施工前應檢驗進場的鋼材、電焊條。已完工的導墻應檢查其凈空尺寸,墻面平整度與垂直度。檢查泥漿用的儀器、泥漿循環系統應完好。地下連續墻應用商品混凝土。

7.6.7  施工中應檢查成槽的垂直度、槽底的淤積物厚度、泥漿比重、鋼筋籠尺寸、澆注導管位置、混凝土上升速度、澆注面標高、地下墻連接面的清洗程度、商品混凝土的坍落度、鎖口管或接頭箱的拔出時間及速度等。

7.6.8  成槽結束后應對成槽的寬度、深度及傾斜度進行檢驗,重要結構每段槽段都應檢查,一般結構可抽查總槽段數的20%,每槽段應抽查1個段面。

7.6.9  永久性結構的地下墻,在鋼筋籠沉放后,應做二次清孔,沉渣厚度應符合要求。

7.6.10  每50m3地下墻應做1組試件,每幅槽段不得少于1組,在強度滿足設計要求后方可開挖土方。

7.6.11  作為永久性結構的地下連續墻,土方開挖后應進行逐段檢查,鋼筋混凝土底板也應符合現行國家標準《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB50204的規定。

7.6.12  地下墻的鋼筋籠檢驗標準應符合本規范表5.6.4-1的規定。其他標準應符合表7.6.12的規定。

其他類似問題

地下連續墻支護檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 地下連續墻支護檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》(GB50202-2002) 【條文摘錄】 摘錄一: 7.1 一般規定 7.1.1 在基坑(槽)或管溝工程等開挖施工中,現場不宜進行放坡開挖,當可能對鄰近建(構)筑物、地下管線、永久性道路產生危害時,應對基坑(槽)、管溝進行支護后再開挖。 7.1.2 基坑(槽)、管溝開挖前應做好下述工作: 1 基坑(槽)、管溝開挖前,應根據支護結構形式、挖深、地質條件、施工方法、周圍環境、工期、氣候和地面載荷等資料制定施工方案、環境保護措施、監測方案,經審批后方可施工。 2 土方工程施工前,應對降水、排水措施進行設計,系統應經檢查和試運轉,一切正常時方可開始施工。 3 有關圍護結構的施工質量驗收可按本規范第4章、第5章及本章7.2、7.3、7.4、7.6、7.7的規定執行,驗收合格后方可進行土方開挖。 7.1.3 土方開挖的順序、方法必須與設計工況相一致,并遵循“開槽支撐,先撐后挖,分層開挖,嚴禁超挖”的原則。 7.1.4 基坑(槽)、管溝的挖土應分層進行。在施工過程中基坑(槽)、管溝邊堆置土方不應超過設計荷載,挖方時不應碰撞或損傷支護結構、降水設施。 7.1.5 基坑(槽)、管溝土方施工中應對支護結構、周圍環境進行觀察和監測...閱讀全文

Better me 2018-08-02 1848 0

地下連續墻結構防水檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 地下連續墻結構防水檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號 】 《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208- 2011) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定: 1 主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等 施工段劃分檢驗批; 2 特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批; 3 排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批; 4 各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規 范的規定。 摘錄二: 6.2 地下連續墻 6.2.1 地下連續墻適用于地下工程的主體結構、支護結構以及復合式襯砌的初期支護。 6.2.2 地下連續墻應采用防水混凝土,膠凝材料用量不應小于400kg/m3,水膠比不得大于0.55,坍落度不得小于180mm。 6.2.3 地下連續墻施工時,混凝土應按每一個單元槽段留置一組抗壓強度試件,每5個槽段留置一組抗滲試件。 6.2.4 疊合式側墻的地下連續墻與內襯結構連接處,應鑿毛并清洗干凈,必要時應作特殊防水處理。 6.2.5 地下連續墻應根據工程要求和施工條件減少槽段數量;地下連續墻槽段接縫應避開拐角部位。 6.2.6 地下連續墻如...閱讀全文

Better me 2018-08-02 1840 0

錨噴支護檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 錨噴支護檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號 】 《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208- 2011) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定: 1 主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等 施工段劃分檢驗批; 2 特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批; 3 排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批; 4 各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規 范的規定。 摘錄二: 6.1 錨噴支護 6.1.1 錨噴支護適用于暗挖法地下工程的支護結構及復合式襯砌的初期支護。 6.1.2 噴射混凝土施工前,應根據圍巖裂隙及滲漏水的情況,預先采用引排或注漿堵水。 6.1.3 噴射混凝土所用原材料應符合下列規定: 1 選用普通硅酸鹽水泥或硅酸鹽水泥; 2 中砂或粗砂的細度模數宜大于2.5,含泥量不應大于3.0%;干法噴射時,含水率宜為5%~7%; 3 采用卵石或碎石,粒徑不應大于15mm;含泥量不應大于1.0%;使用堿性速凝劑時,不得使用含有活性二氧化硅的石料; 4 不含有害物質的潔凈水; 5 速凝劑的初凝時間不應大于5min,終凝時間不應大于1...閱讀全文

Better me 2018-08-02 6391 0

裝飾多孔夾心復合墻檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 裝飾多孔夾心復合墻檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《裝飾多孔磚夾心復合墻技術規程(JGJ/T 274-2012)...閱讀全文

Better me 2018-08-10 939 0

女兒墻和山墻檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 女兒墻和山墻檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.14 屋畫工程各分項工程宜按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數量應按本規范第4~8章的規定執行。 摘錄二: 8.1.2 細部構造工程各分項工程每個檢驗批應全數進行檢驗。 摘錄三: 8.4 女兒墻和山墻 I 主控項目 8.4.1 女兒墻和山墻的防水構造應符合設計要求。 檢驗方法:觀察檢查。 8.4.2 女兒墻和山墻的壓頂向內排水坡度不應小于5%,壓頂內側下端應做成鷹嘴或滴水槽。 檢驗方法:觀察和坡度尺檢查。 8.4.3 女兒墻和山墻的根部不得有滲漏和積水現象。 檢驗方法:雨后觀察或淋水試驗。 Ⅱ 一般項目 8.4.4 女兒墻和山墻的泛水高度及附加層鋪設應符合設計要求。 檢驗方法:觀察和尺量檢查。 8.4.5 女兒墻和山墻的卷材應滿粘,卷材收頭應用金屬壓條釘壓固定,并應用密封材料封嚴。 檢驗方法:觀察檢查。 8.4.6 女兒墻和山墻的涂脫應直接涂刷至壓頂下,涂膜收頭應用防水涂料多遍涂刷。 檢驗方法:觀察檢查。...閱讀全文

Better me 2018-08-03 4506 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉